Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Cần trợ giúp PLC Schneider
-
05-05-2010, 07:10 #1
Cần trợ giúp PLC Schneider
Anô anô
Chú Trường giúp anh vụ này cái.
Tình hình làm trong tờ píc "Làm việc với STEP7" mà bác Viethuong đang phát triển, có những bài post ko đúng tờ pic, chú move qua tờ pic này giúp anh nha
(ko là a Việt tri sát)
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Tại sao PLC lại chia ra nhiều dòng sản phẩm?
- Share tài liệu PLC
- Phần Mềm mô phỏng PLC s7-200
- [tổng hợp] các vấn đề về Plc S7_200
- Sink và Soure ?
- Hỏi về sử dụng phần mềm PLC S7300 ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Khắc phục lỗi đèn báo SF trên S7-200
- Kết nối Plc với Biến Tần,ĐC và Encoder
- Điều khiển động cơ Servo bằng PLC
-
Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
-
-
10-05-2010, 08:33 #2
a NDN cho e hỏi về biến tần ALtivar 31 đc ko ah?. làm thế nào để kết nối PC với biến tần đc ah. với lại a cho e hỏi thêm về các cách đặt địa chỉ khi lập trình giao tiếp biến tần với PC bằng phần mềm Twido Suite đc ko ah.??
e xin cảm ơn !!!
-
10-05-2010, 12:43 #3
cac ban oi! ban nao co tai lieu s7300 cho minh xin voi di
tai minh dang lam do an tot nghiep mon nay ma khong co mot ti gi ve tai lieu ca
mong cac ban giup minh voi
minh cam on cac ban truoc nha
-
10-05-2010, 14:49 #4
-
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2010, 15:24 #5
-
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2010, 15:39 #6
Phần mềm config biến tần ATV31 trên máy tính là Powersuite.
- Ko biết có phải bạn muốn kết nối PC với biến tần bằng phần mềm VB6 hay các phần mềm Scada khác -> bạn có thể kết nối trực tiếp bằng cách viết frame truyền theo protocol Modbus hoặc thông qua trình OPC
- còn nếu bạn cần PLC connect ATV31 thì PLC sẽ là Master, biến tần là Slave. Chuẩn truyền thông thì thông thường là Modbus (đã tích hợp sẵn) hoặc CANopen nếu bạn trang bị thêm card option cho PLC và biến tần.
- địa chỉ khi lập trình thì bạn tham khảo tài liệu:
http://www.mediafire.com/download.php?2tn3zehj4kh
thêm 1 vài thông tin cấu hình ứng dụng
http://www.mediafire.com/download.php?nycdewwezlk
P/S: phần lập trình trong Twido bạn cứ vào manual của các lệnh truyền thông trong PLC xem thêm và làm tiếp nhé, vướng đến đâu hay gặp lỗi gì thì post lên, mọi người tiếp tục giúp.
-
-
10-05-2010, 15:56 #7
hhahaham, chiều quá rồi, hồi trưa ko ngủ nên ngủ gà, ngủ gật, ko đọc kỹ, cứ tưởng là PLC kết nối với Altivar 31. hiiii, mà nếu có điều kiện thì cũng thử đi.
Bạn kết nối biến tần với PLC theo cách dễ nhất là dùg MODBUS, lật manual biến tần ra, xem địa chỉ trong đó rồi khai báo phần mềm nào trên PC là okie rồi, mình nghĩ bạn nên test bằng phần mềm kepserver.
-
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2010, 19:38 #8
e xin cám ơn các Anh đã giúp đỡ.
các A cho e hỏi thêm về địa chỉ thiết lập khi xem tố độ động cơ đc ko ah.
khi muốn xem tốc độ động cơ e phải thiết lập địa chỉ là MW4 ( D_Status_SPEED 0 )
còn muốn cai đặt tốc độ động cơ thì phải dùng địa chỉ là MW17 (D_RUN_SPEED 0 )
e chưa hiểu không biết những số đó có ý nghĩa j` ah.
ah`!!! những địa chỉ trên là do e dùng phần mềm TWIDO SUITE để thiết lập.
e xin cảm ơn !!!
-
13-05-2010, 16:57 #9
chắc em đang dùng source mẫu của phòng thí nghiệm phải ko?
Có rất nhiều thông số trong biến tần, tùy mình sử dụng đến đâu mà khai báo thôi
(tương ứng với bao nhiêu thông số em add vào thì có số word cần khai báo tương ứng, ko nhất thiết cứ phải MW4 là tốc độ, MW17 là cài đặt tốc độ vì thứ tự này phụ thuộc vào số thông số em add vào)
nếu có source mẫu thì em gởi anh xem sao
ducnhon@gmail.com
-
Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
-
17-05-2010, 21:36 #10