      Mặc định Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành: TCVN và TC IEC439 mâu thuẫn nhau. xin ý kiến!!!

      kính thưa các bạn:
      Tủ điện hạ thế được kiểm tra điện trở cách điện ở mức 50mga ohm.
      Có hai người cho ý kiến như sau:
      1/ Theo tiêu chuẩn nghành điện thì phải đạt 70mga ohm ở điện áp 1000v mới đạt (TCVN)....chưa rõ thực hư.
      2/ Theo tiêu chuẩn IEC thử ở điện áp 500v đạt 20mga ohm là đạt, còn ở 1000v thì chỉ cần 10mga ohm (TC IEC439-...)

      Vậy với hai ý kiến trên các Anh (Chị) vui lòng góp ý giúp.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-08-2008
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Smile Tủ điện phân phối tổng

      Bên cty Tuấn Làm tủ điện . thì test tủ là 500V - 100-200mg ohm
      - nên tiêu chuẩn nào cũng đạt hết
      - nhưng theo Tuấn thì ta nên chọn tiêu chuẩn IEC là ngon hơn vì nó mang tính quốc tế và ổn định so với tất cả tiêu chuẩn khác .


      VŨ ĐỨC TUẤN
      ( Tech Manager )
      HP : 0982296228
      Tel : 08.62561724
      Fax : 08.39166020
      Cty CP KTĐ-NL Cao Tần

      MAKE IN PROFESSION

    3. #3
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      959
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,883 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      mình chỉ kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC thôi, điện lực cũng dùng tiêu chuẩn này đấy bạn à

    4. #4
      Tham gia
      18-01-2011
      Địa chỉ
      tam trinh - hoàng mai - hn
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành.

      anh tranluy.pacific cho em hoi tiêu chuẩn IEC o muc dien ap 1000v thi can 10mga ohm theo tiêu chuẩn bao nhiêu vây anh a có thể cho e biết chi tiết ho duoc ko

      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-07-2011 lúc 19:19.

    5. #5
      Tham gia
      09-05-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành.

      Chào các bạn theo mình thấy thì tiêu chuẩn IEC có nói như vậy thôi đo cách điện thì 1000 OHM / V là đạt . Mình hiểu như vậy nếu ở điện áp 1000 v thì 1 Mega ohm là đạt . Xin các bạn cho ý kiến IEC 60439-1 items 8.3.4

    6. #6
      Tham gia
      02-01-2011
      Bài viết
      63
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành.

      Hôm nọ mình cũng đi đóng điện cho một cty ở KCX Tân Thuận Q7,mình đo điện cách điện được có hơn 1mega ohm cho cả thanh cái trong tủ và dàn busduc,nhưng vẫn cứ đóng điện phà phà mà chẳng thấy sự cố gì đâu.

    7. #7
      Tham gia
      19-03-2011
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành: TCVN và TC IEC439 mâu thuẫn nhau. xin ý kiến!!!

      TCVN là TC gì vậy mấy Bác! Các Bác có thể liệt các TC về tủ điện ko?? thanks!!!

    8. #8
      Tham gia
      28-04-2010
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 56 lần, trong 39 bài

      Mặc định Ðề: Tủ điện phân phối tổng

      Trích dẫn Gửi bởi tuan.electrical Xem bài viết
      Bên cty Tuấn Làm tủ điện . thì test tủ là 500V - 100-200mg ohm
      - nên tiêu chuẩn nào cũng đạt hết
      - nhưng theo Tuấn thì ta nên chọn tiêu chuẩn IEC là ngon hơn vì nó mang tính quốc tế và ổn định so với tất cả tiêu chuẩn khác .


      VŨ ĐỨC TUẤN
      ( Tech Manager )
      HP : 0982296228
      Tel : 08.62561724
      Fax : 08.39166020
      Cty CP KTĐ-NL Cao Tần

      MAKE IN PROFESSION
      Bạn nên xem lại mức điện áp test thử ứng với từng mức điện áp định mức đối với tủ điện
      Đợi tý
      Mệt wá!

    9. #9
      Tham gia
      24-05-2012
      Địa chỉ
      TP HCM
      Bài viết
      141
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 166 lần, trong 45 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn trong kiểm định tủ đưa vào vận hành: TCVN và TC IEC439 mâu thuẫn nhau. xin ý kiến!!!

      Trích dẫn Gửi bởi tranluy.pacific Xem bài viết
      kính thưa các bạn:
      Tủ điện hạ thế được kiểm tra điện trở cách điện ở mức 50mga ohm.
      Có hai người cho ý kiến như sau:
      1/ Theo tiêu chuẩn nghành điện thì phải đạt 70mga ohm ở điện áp 1000v mới đạt (TCVN)....chưa rõ thực hư.
      2/ Theo tiêu chuẩn IEC thử ở điện áp 500v đạt 20mga ohm là đạt, còn ở 1000v thì chỉ cần 10mga ohm (TC IEC439-...)

      Vậy với hai ý kiến trên các Anh (Chị) vui lòng góp ý giúp.
      Tiêu chuẩn VN và IEC không những khác nhau nhiều mà còn có nhiều cái khác rất là vui, ví dụ:
      + Với IEC thì phân pha R Y B cho A B C (Red Yellow Blue)
      + Với TCVN thì Y G R cho A B C (Yellow Green Red)
      Các bạn thấy lệch nhau chưa???. Phân pha kiểu này nếu người thi công ko lành nghề có thể đấu nhầm như chơi
      T: 0902355234
      E: minhquangna@gmail.com
      G: https://www.facebook.com/groups/switchgear
      W: https://namchip.com - VN Electrical Engineering Portal

    10. #10
      Tham gia
      24-02-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tủ điện phân phối tổng

      Trích dẫn Gửi bởi tuan.electrical Xem bài viết
      Bên cty Tuấn Làm tủ điện . thì test tủ là 500V - 100-200mg ohm
      - nên tiêu chuẩn nào cũng đạt hết
      - nhưng theo Tuấn thì ta nên chọn tiêu chuẩn IEC là ngon hơn vì nó mang tính quốc tế và ổn định so với tất cả tiêu chuẩn khác .


      VŨ ĐỨC TUẤN
      ( Tech Manager )
      HP : 0982296228
      Tel : 08.62561724
      Fax : 08.39166020
      Cty CP KTĐ-NL Cao Tần

      MAKE IN PROFESSION

      các bác có tài liệu về tiêu chuẩn thiết kế tủ điện IEC 61439 hoặc 60439 hay là tài liệu tiều chuẩn TCVN share e với mail em xuanhungktd@gmail.com thanks các bác
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi ruacon45 Xem bài viết
      TCVN là TC gì vậy mấy Bác! Các Bác có thể liệt các TC về tủ điện ko?? thanks!!!
      bác có tài liệu về tiêu chẩn thiết kế tủ điện k share e với mail em xuanhungktd@gmail.com thanks bác
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi soonwi Xem bài viết
      Tiêu chuẩn VN và IEC không những khác nhau nhiều mà còn có nhiều cái khác rất là vui, ví dụ:
      + Với IEC thì phân pha R Y B cho A B C (Red Yellow Blue)
      + Với TCVN thì Y G R cho A B C (Yellow Green Red)
      Các bạn thấy lệch nhau chưa???. Phân pha kiểu này nếu người thi công ko lành nghề có thể đấu nhầm như chơi
      bác có tài liệu về 2 tiêu chuẩn này k share e với mail e xuanhungktd@gmail.com thanks bác nhiều

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Tiêu chuẩn TCVN 7447
      Bởi ltl256 trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-08-2014, 15:01
    2. Danh mục các tiêu chuẩn việt nam (tcvn) về an toàn điện các thiết bị gia dụng
      Bởi daituyet_tam trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 26-09-2013, 17:33
    3. Tiêu chuẩn chồng sét :tcvn 9385-2012 tiêu chuẩn chồng sét
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 01-09-2013, 21:57
    4. hỏi về cáp điện ls theo tiêu chuẩn tcvn nào?
      Bởi anh_gioi trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 10-12-2012, 08:41
    5. Tcvn 5738:2000- tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống báo cháy
      Bởi MYNAMEK trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-04-2011, 13:22

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016