      Mặc định Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Các anh chị cho em hỏi chút không ạ.
      - Em đang thiết kế cái trạm 750kva 22/0,4kv , phần nối đất em đọc có chỗ ghi điện trở nối đất của trạm là 0,5 ôm, còn đọc ví dụ trong cung cấp điện lại ghi là 0,4 ôm.
      - vậy cho em hỏi cái nào đúng, hoặc có thể có phân cấp nào không ạ , giúp em với e đang cần gấp ạ.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi thanhgiang113 Xem bài viết
      Các anh chị cho em hỏi chút không ạ.
      - Em đang thiết kế cái trạm 750kva 22/0,4kv , phần nối đất em đọc có chỗ ghi điện trở nối đất của trạm là 0,5 ôm, còn đọc ví dụ trong cung cấp điện lại ghi là 0,4 ôm.
      - vậy cho em hỏi cái nào đúng, hoặc có thể có phân cấp nào không ạ , giúp em với e đang cần gấp ạ.
      Theo TCVN 4756 thì với mạng có điện áp lớn hơn 1000V, trung tính nối đất thì yêu cầu điện trở nối đất <=0.5 Ohm là đạt. Ví dụ thì để tính toán trong trường hợp cụ thể rồi.

    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      149
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 25 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      như vậy là <= 0,5 ohm ạ , có ai có ý kiến nữa không cho em lời khuyên với nha, cảm ơn anh nik

    5. #4
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      935
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 427 lần, trong 320 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Đối với các công trình chuyên ngành điện như trạm biến áp thì bạn cần phải có Quy phạm trang bị điện TCN 20-2006 ( bây giờ gọi là quy chuẩn ); trong đó có đầy đủ các quy định cụ thể cho từng trường hợp . Có hẳn một phần cho nối đất, ( phần Nối đất TBA điện áp trên 1kV điều I.7.34 và Nối đất TBA điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp , điều I.7.52 )
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 25-07-2013 lúc 16:19.

    6. #5
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      * Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4756:1989 về quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: tiêu chuẩn này đã hết hiệu lực rồi Pác ơi.
      * Giá trị điện trở này được quy định hình như ở trong Quy phạm trang bị điện phần I đến IV gì đó tôi không nhớ rõ nữa. Tuy nhiên giá trị trong một số tiêu chuẩn kỹ thuật nội bộ do một số Công ty Điện lực đang áp dụng hiện nay đối với lưới điện 22kV như sau:
      - Giá trị điện trở nối đất: Dung lượng trạm ≤ 100kVA: Rnđ ≤ 10Ω.
      Dung lượng trạm > 100kVA: Rnđ ≤ 4Ω.
      * 0,4Ω hay 0,5Ω có thể là của TBA 110kV trở lên đó bạn ơi.

    7. #6
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi tvdien Xem bài viết
      Đối với các công trình chuyên ngành điện như trạm biến áp thì bạn cần phải có Quy phạm trang bị điện TCN 20-2006 ( bây giờ gọi là quy chuẩn ); trong đó có đầy đủ các quy định cụ thể cho từng trường hợp . Có hẳn một phần cho nối đất, ( phần Nối đất TBA điện áp trên 1kV điều I.7.34 và Nối đất TBA điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp , điều I.7.52 )
      Tại điều I.7.34

      Lưu ý phần tô màu

    8. Những thành viên đã cảm ơn dangnv vì bài viết hữu ích:


    9. #7
      Tham gia
      02-08-2012
      Địa chỉ
      TP Da Nang
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi thanhgiang113 Xem bài viết
      như vậy là <= 0,5 ohm ạ , có ai có ý kiến nữa không cho em lời khuyên với nha, cảm ơn anh nik
      tốt nhất em chon con số 0,4 ohm là đạt
      áp dụng cho vùng nào cũng được

    10. #8
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi edpvinh Xem bài viết
      tốt nhất em chon con số 0,4 ohm là đạt
      áp dụng cho vùng nào cũng được
      Chi phí để đạt 0,4OHM thì hơi bị tốn kém đấy, đặc biệt là những vùng đất xấu

    11. #9
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      149
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 25 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Chi phí để đạt 0,4OHM thì hơi bị tốn kém đấy, đặc biệt là những vùng đất xấu
      cảm ơn các anh đã góp ý , em đọc trong quy phạm trang bị điện thấy có chỗ ghi nhỏ hơn 0,5ohm, sách cung cấp ghi <4ohm nên em mới phân vân, giờ thì em đã chọn nhỏ hơn 0,5ohm rồi tính ra thì cũng được 14 cọc nối đất, với điện trở suất của đất 0,4.104 Ω.cm , vậy nên em đã chọn 14 cọc cho trạm đó.

    12. #10
      Tham gia
      22-03-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Điện trở nối đất của trạm biến áp

      theo như tiêu chuẩn bên điện lực đang áp dụng thì như trạm của em thì nối đất an toàn trạm <=4Ω; còn nối đất chống sét thì <=10Ω