      Mặc định Ðề: Tìm hiểu các thông số gì trên các loại CB

      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      nhìn mấy thông số ghi trên các CB ma ko hiểu ý nghĩa của nó la gi ?mong mọi người ai biet thì giải thích rõ cho em nha + hình ảnh
      Cb thì có mấy thông tin cơ bản thôi, vd: 450V~/63A/4kA.
      - 400V~ là điện áp định mức. Đó là điện áp lớn nhất đặt vào CB mà nó vẫn làm việc lâu dài và ổn định.
      - 63A là dòng điện định mức. Đó là dòng điện lớn nhất có thể chảy lâu dài và ổn định qua CB.
      - 4kA là dòng cắt định mức. Đó là dòng điện sự cố lớn nhất mà CB có thể cắt được. Dòng sự cố lớn hơn vậy thì CB cũng có thể cắt được nhưng sau đó nó sẽ được cho vào sọt rác.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Tìm hiểu các thông số gì trên các loại CB

      còn các thông số này thi sao ha p yakhont :Ui=690v~Uimp =69kv cat.A
      Ue(v) Icu/Ics(kA)
      220/240 25/13
      380/415 10/5

    5. #4
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Tìm hiểu các thông số gì trên các loại CB

      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      còn các thông số này thi sao ha p yakhont :Ui=690v~Uimp =69kv cat.A
      Ue(v) Icu/Ics(kA)
      220/240 25/13
      380/415 10/5
      - Ue: Điện áp làm việc định mức.
      - Ui: Điện áp cách điện định mức.
      - Uimp : Xung điện áp định mức(chịu được).
      - Icu : Dòng lớn nhất cắt được.
      - Ics: Dòng thực tế cắt được(Được xác định bằng %Icu thông qua quá trình thử nghiệm với với chu trình cắt, thường là 3 lần liên tiếp).
      - Cat.A : Là loại cắt tức thời, không có trễ.(Khác với Cat.B là loại có trễ để các CB phối hợp cắt có chọn lọc).
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    6. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016