      Mặc định Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      Chào các bạn.
      Các bạn giúp mình giải thích trường hợp này được không?
      Cáp ngầm 22kV chạy trong đường hầm dài khoảng 2.5 km, có 2 MBA tổng dung lượng 1400KVA.
      Trước nó có một máy cắt NULEC .
      Đang hoạt động bình thường (không sét, chạm đất) thì nổ CSV (loại 18kV) ở phân đoạn trước máy cắt (cách máy cắt khoảng 300m).
      Kiểm tra: + Mọi thứ bình thường
      + Điện áp nơi máy cắt Pha là dao động trong 13.1 kV
      ,U dây thì > 22kV.


      Thay CSV vào, đóng MC hoạt động bình thường, một lúc sau lại bị nổ CSV và rơi chì phân đoạn.
      Các bạn giúp mình với. Tuần này nó ăn >10 CSV rồi.
      Thankssss!!!

      Ah cho mình hỏi thì thực tế sử dụng cáp ngầm (dung nó tạo ra)có ảnh hưởng đến điện áp nhiều không??????
      :))
      Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Thiếu ân tình ta tìm chốn cafe

    2. #2
      Tham gia
      25-09-2010
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      sao ko có mem nào giúp mình với vậy!!!!!!!
      helpppppppppppp meeeeeeee
      Thiếu ân tình ta tìm chốn cafe

    3. #3
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      Đúng là cáp dài 2,5 km thi dung kháng cũng kha khá, nhưng mình nghĩ chủ yếu là quá áp do đặt đầu phân áp MBA ;

    4. #4
      Tham gia
      06-12-2012
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      K biết chỗ bạn đã tìm ra nguyên nhân chưa? MÌnh thì nghĩ do đoạn cáp dài kia làm nổ chống sét. Mà tại sao cáp ngầm đến MC lại phải lắp CS. Chỗ nào cáp treo lên cột, hoặc MBA treo trên cột mới lắp CS chứ.

    5. #5
      Tham gia
      26-09-2011
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      Mình đang tìm hiểu về vấn đề này cho đề tài tốt nghiệp các bạn nào có tài liệu hay thông số đoạn cáp này thì cho mình với. mình sẽ tìm hiểu và phân tích. Mong các bạn thỉnh giáo với.
      Đường Đi Tuy Khó Nhưng Vẫn Là Đường Ta Đi
      Email: tranvietthanh90@gmail.com

    6. #6
      Tham gia
      05-01-2013
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      16
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      Mình thấy chỗ mình nổ CSV là thay cả bộ luôn, thớt hình như thay nguyên cái nổ ?
      Nổ là do quá áp, chắc là đóng cắt liên tục nhiều lần liên tục nên thế
      ps: trước có người giải thích trên wd với mình thế :D

    7. #7
      Tham gia
      14-11-2009
      Địa chỉ
      Gia Lai
      Bài viết
      137
      Cảm ơn
      84
      Được cảm ơn 45 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: Nổ chống sét van không rõ nguyên nhân

      Bạn rút thông tin sự cố rơle ghi nhận được xem trước thời điểm CSV nổ (thời điểm sự cố) vài đến vài chục chu kỳ sóng điện áp như thế nào, có tăng vọt không?. Còn chuyện CSV nổ so đặt nấc phân áp không đúng như bạn gì kia nói thì khó xảy ra lắm, vì đặt nấc cao nhất cũng chỉ tăng thêm 5% Uđm, mà CSV kia là loại 18kV cơ mà.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016