• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 14
    1. #1
      Tham gia
      06-09-2008
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

    2. Những thành viên đã cảm ơn tuan bao tri vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      13-10-2008
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      đấu như vậy công tơ vẫn làm việc bình thường không bị chậm.nhưng do dòng lớn nên cần đấu qua TI để giẩm dòng qua công tơ không anh hưởng gì cả.

    4. Những thành viên đã cảm ơn nguoisat vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      29-07-2008
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Thông thường các công tơ 3 pha đo đếm qua TI hiện nay chúng ta đang sử dụng thì các cuộn nhị thứ TI được nối hình sao, đồng thời trong vận hành TI người ta nối đất nhị thứ. Vì vậy, khi đấu dây TI người ta thường đấu tắt 03 điểm cuối các cuộn nhị thứ và đấu chung xuống đất qua dây trung tính.

    6. Những thành viên đã cảm ơn khoa989 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      06-09-2008
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định

      Cám ơn các bác nha

    8. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định

      Theo qui định thì mạch thứ cấp của biến dòng phải nối đất. Tùy sơ đồ, mà điểm nối đất phải nằm chỗ nào.

      Đối với các sơ đồ thong thường, cấp dòng cho các hệ thống rơ le đơn giản và hệ thống đo lường, thì điểm nối đất qui ước là ngay tại biến dòng. Đối với hạ thế thì có thể cho phép nối không, tức là nối vào dây trung tính.

      Do đó, 3 pha phải nối hình sao trước, và trung tính của thứ cấp biến dòng sẽ được nối đất ngay tại đó. Từ điểm nối trung tính mới nối dây đến công tơ, hay các thiết bị khác.

      Đối với hệ biến dòng nối tam giác, người ta có thể nối đất 1 điểm nào đó, thường là pha B.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    9. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      30-09-2008
      Địa chỉ
      TPHCM
      Bài viết
      190
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 40 lần, trong 36 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi tuan bao tri Xem bài viết
      tại sao khi dấu cho công tơ diện 3 pha phải nối 3 sợi dây của 3 biến dòng lại rồi nối với day trung tính . diều này có bảo vệ TI hay là làm công tơ quay chậm lại vậy

      Các Bác chỉ giáo giúp mình với
      nói như vậy cuộn dòng không làm ảnh hưởng tới công tơ sao?
      sao công tơ diện và walt kế có cấu tạo giống nhau nhưng tại sao khi có biến dòng thì kết quả trên walt kế phải nhân với tỉ số biến dòng.

    11. #7
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi thbt86 Xem bài viết
      nói như vậy cuộn dòng không làm ảnh hưởng tới công tơ sao?
      sao công tơ diện và walt kế có cấu tạo giống nhau nhưng tại sao khi có biến dòng thì kết quả trên walt kế phải nhân với tỉ số biến dòng.
      Công tơ cũng phải có hệ số nhân. Thường người ta dán lên mặt công tơ hệ số nhân cuối cùng, là tích của tỉ số biến áp, tỉ số biến dòng và tỉ số của bản thân công tơ.

      Đối với công tơ điện tử thì được nhân sẵn bên trong bằng phần mềm và các giá trị cài đặt.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    12. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      30-11-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      có ai biết làm cho công tơ điện 1 pha chạy chậm không

    14. #9
      Tham gia
      19-05-2009
      Bài viết
      796
      Cảm ơn
      1,746
      Được cảm ơn 850 lần, trong 398 bài

      Mặc định

      Có chứ. xài ít đi, xài hợp lý hơn thì nó quay chậm lại. Đó là phương châm tiết kiệm điện.
      Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt

    15. The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:


    16. #10
      Tham gia
      23-08-2010
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 38 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về công tơ diện 3 pha ,loại xài cơ

      Nhân đây mấy bác cho em hỏi chút:
      Công tơ 3 pha 3 phần tử nếu ngược dòng pha B thì có quay ko?
      Em là công nhân điện mong mấy bác giải thích từ dễ đến khó

    17. Những thành viên đã cảm ơn khicon_dng vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016