      Mặc định

      đấu như vậy công tơ vẫn làm việc bình thường không bị chậm.nhưng do dòng lớn nên cần đấu qua TI để giẩm dòng qua công tơ không anh hưởng gì cả.

    4. Những thành viên đã cảm ơn nguoisat vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      29-07-2008
      Địa chỉ
      Công ty Điện lực Bình Phước, Thành phố Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Thông thường các công tơ 3 pha đo đếm qua TI hiện nay chúng ta đang sử dụng thì các cuộn nhị thứ TI được nối hình sao, đồng thời trong vận hành TI người ta nối đất nhị thứ. Vì vậy, khi đấu dây TI người ta thường đấu tắt 03 điểm cuối các cuộn nhị thứ và đấu chung xuống đất qua dây trung tính.

    6. Những thành viên đã cảm ơn khoa989 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      06-09-2008
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định

      Cám ơn các bác nha

    8. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,599
      Cảm ơn
      1,022
      Được cảm ơn 4,489 lần, trong 1,586 bài

      Mặc định

      Theo qui định thì mạch thứ cấp của biến dòng phải nối đất. Tùy sơ đồ, mà điểm nối đất phải nằm chỗ nào.

      Đối với các sơ đồ thong thường, cấp dòng cho các hệ thống rơ le đơn giản và hệ thống đo lường, thì điểm nối đất qui ước là ngay tại biến dòng. Đối với hạ thế thì có thể cho phép nối không, tức là nối vào dây trung tính.

      Do đó, 3 pha phải nối hình sao trước, và trung tính của thứ cấp biến dòng sẽ được nối đất ngay tại đó. Từ điểm nối trung tính mới nối dây đến công tơ, hay các thiết bị khác.

      Đối với hệ biến dòng nối tam giác, người ta có thể nối đất 1 điểm nào đó, thường là pha B.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    9. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,599
      Cảm ơn
      1,022
      Được cảm ơn 4,489 lần, trong 1,586 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi thbt86 Xem bài viết
      nói như vậy cuộn dòng không làm ảnh hưởng tới công tơ sao?
      sao công tơ diện và walt kế có cấu tạo giống nhau nhưng tại sao khi có biến dòng thì kết quả trên walt kế phải nhân với tỉ số biến dòng.
      Công tơ cũng phải có hệ số nhân. Thường người ta dán lên mặt công tơ hệ số nhân cuối cùng, là tích của tỉ số biến áp, tỉ số biến dòng và tỉ số của bản thân công tơ.

      Đối với công tơ điện tử thì được nhân sẵn bên trong bằng phần mềm và các giá trị cài đặt.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    11. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      30-11-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      có ai biết làm cho công tơ điện 1 pha chạy chậm không

    13. #8
      Tham gia
      19-05-2009
      Bài viết
      779
      Cảm ơn
      1,722
      Được cảm ơn 843 lần, trong 392 bài

      Mặc định

      Có chứ. xài ít đi, xài hợp lý hơn thì nó quay chậm lại. Đó là phương châm tiết kiệm điện.
      Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt

    14. The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:


    15. #9
      Tham gia
      23-08-2010
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 38 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về công tơ diện 3 pha ,loại xài cơ

      Nhân đây mấy bác cho em hỏi chút:
      Công tơ 3 pha 3 phần tử nếu ngược dòng pha B thì có quay ko?
      Em là công nhân điện mong mấy bác giải thích từ dễ đến khó

    16. Những thành viên đã cảm ơn khicon_dng vì bài viết hữu ích:


    17. #10
      Tham gia
      30-09-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về công tơ điện 3 pha, loại xài cơ

      Tại sao khi đấu tải 1 pha vào công tơ điện 3 pha ( với tải la 4 bong đèn) thì mình thấy đồng hồ không quay hay là tải chưa đủ lớn để đồng hồ quay. Các bạn giả thích hộ mình cái?