• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 12
    1. #1
      Tham gia
      05-06-2011
      Bài viết
      41
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 5 lần, trong 2 bài

      Mặc định Cấp chính xác 5P10?


    2. #2
      Tham gia
      24-03-2013
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      5P10: Is = 10.Isdm => sai số cho phép của TI là 5%
      5P20: Is = 20.Isdm => sai số cho phép của TI là 5%

    3. Những thành viên đã cảm ơn IIID vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      21-02-2011
      Bài viết
      158
      Cảm ơn
      131
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      Trích dẫn Gửi bởi IIID Xem bài viết
      5P10: Is = 10.Isdm => sai số cho phép của TI là 5%
      5P20: Is = 20.Isdm => sai số cho phép của TI là 5%
      Biết là sai số TI là 5% nhưng mà 5% của phía nào?nguồn hay tải?

    5. #4
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      Biết là sai số TI là 5% nhưng mà 5% của phía nào?nguồn hay tải?
      5% là sai số dòng phía thứ cấp của biến dòng, so sánh giá trị hiệu dụng của dòng thứ cấp lý tưởng và dòng thứ cấp thực tế.

    6. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      26-07-2010
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      cho hỏi:TI có tỉ số 400/1 nếu phía sơ cấp vào không đươc 400 thì phía thứ có được 1A không?

    8. #6
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      Trích dẫn Gửi bởi pqptbadakmil Xem bài viết
      cho hỏi:TI có tỉ số 400/1 nếu phía sơ cấp vào không đươc 400 thì phía thứ có được 1A không?
      Hỏi thế này có nghĩa là bạn nghĩ khi nào nó cũng là 1A? Nguy hiểm thật!. Nếu dòng sơ cấp là X(A) thì dòng thứ cấp là X/400(A).
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    9. #7
      Tham gia
      10-07-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      hiểu như thế nào về thông số sau:
      4 cuộn
      cuộn 3 : 600-1200-2000/5A
      cuộn 1,2,4: 600-1200-2000/5A

    10. #8
      Tham gia
      22-03-2015
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      5
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Ðề: Cấp chính xác 5P10?

      Co cach nao test dc gia tri 5p10 ko cac a?

    11. #9
      Tham gia
      14-05-2015
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Cấp chính xác 5P10?

      Cac pac tinh toán dùm dum em cai bien dong 200-400/5A, CCX 5P20 30VA
      Tính số vòng, lõi thép, loại dây sơ cấp, thứ cấp...????
      Đang làm đồ án, mong cac bác chỉ tham khảo.

    12. #10
      Tham gia
      14-05-2015
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Cấp chính xác 5P10?

      Ko pac nao nhảy vô giup e ah!!!!??????? 10.06.2015 la nop bao cao roi!

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Nhãn biến dòng ghi là C600, hoặc C800, hoặc 5P10, 5P20, 10P20... là gì vậy các bác?
      Bởi connhangheo trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 02-11-2012, 15:23
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016