    1. #21
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Cái này của bác Tuấn Ân gửi dự thầu. Hỏi bác ấy có file không. Tớ chịu

    2. #22
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Cái này của bác Tuấn Ân gửi dự thầu. Hỏi bác ấy có file không. Tớ chịu
      Phải chiến tới cùng chứ bác.Sao lai chịu vậy?

      Chán gái...

    3. #23
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Scan lâu lắm, ai ở gần tới lấy scan dùm

    4. #24
      Tham gia
      08-07-2010
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 134 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Chính xác! Vấn đề ở đây đó chính là SPD tác động dựa trên xung của sét
      All the information declared above based on know-how knowledge gathering from practise experiences

    5. #25
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Em muốn giải thích thêm:
      chống sét trực tiếp là chống sét đánh trực tiếp vào thiết bị, đường dây, trạm biến áp... để trong sét trực tiếp người ta sẽ sử dụng LA, cột thu lôi...
      Chống sét lan truyền: sét đánh bên ngoài đường dây và thiết bị, trạm... nhưng do dòng lớn và áp lớn sẽ cảm ứng 1 phần lên đường dây và lan truyền đến các thiết bị dùng điện ( xung sét này có thể làm hư hỏng thiết bị, đối với các biến tần, thiết bị đo sẽ gây nhiễu tín hiệu), để triệt tiêu dạng xung sét này người ta sử dụng thiết bị thoát sét SPD được gắn ngay tại mỗi tủ nguồn chính.
      Thiết bị thoát sét SPD là một thiết bị bán dẫn, chỉ dẫn điện khi có nguồn áp cao vượt quá giá trị định mức cho phép, trên mỗi thiết bị có một nút để kiểm tra nó còn hoạt động tốt hay ko.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    6. #26
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Tớ cũng nghĩ thế đấy. Sét đánh trực tiếp thì banh xác, chống sao nổi. Cái đó bảo vệ chống sét lan truyền và quá điện áp nội bộ. Ví dụ :
      LA 18kV 10kA bảo vệ trung áp có điện áp định mức 18kV, MCOV 15,3kV, quá điện áp cho 1 giây 18,19kV (nó xả đấy), điện áp max từ 2,3 đến 3,6 của 18kV, nghĩa là chưa tới 60kV thì còn sống. Lớn hơn thì banh xác. Cái thứ 2 là dòng sét, lớn hơn 20kArms cũng banh xác luôn.
      Cái này thì kho tớ nhiều lắm.
      LA hoạt động xả nhiều lần chứ hổng phải 1 lần : bằng chứng là cậu nào lấy cái LA sứ cũ, loại thu hồi ấy, đập ra xem, mấy miếng đồng trong đó có lỗ phóng nhiều lắm, đâu phải 1 lỗ

    7. #27
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Tớ cũng nghĩ thế đấy. Sét đánh trực tiếp thì banh xác, chống sao nổi. Cái đó bảo vệ chống sét lan truyền và quá điện áp nội bộ. Ví dụ :
      LA 18kV 10kA bảo vệ trung áp có điện áp định mức 18kV, MCOV 15,3kV, quá điện áp cho 1 giây 18,19kV (nó xả đấy), điện áp max từ 2,3 đến 3,6 của 18kV, nghĩa là chưa tới 60kV thì còn sống. Lớn hơn thì banh xác. Cái thứ 2 là dòng sét, lớn hơn 20kArms cũng banh xác luôn.
      Cái này thì kho tớ nhiều lắm.
      LA hoạt động xả nhiều lần chứ hổng phải 1 lần : bằng chứng là cậu nào lấy cái LA sứ cũ, loại thu hồi ấy, đập ra xem, mấy miếng đồng trong đó có lỗ phóng nhiều lắm, đâu phải 1 lỗ
      Sét đánh trực tiếp với dòng,áp quá lớn thì thiết bị nào mà chịu nổi bác.May ra chỉ có cột thu lôi là chịu nổi thôi bác nhỉ?

      Chán gái...

    8. #28
      Tham gia
      05-08-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Các cho em hỏi là LA thiết bị chống sét trực tiếp hay chống sét lan truyền,về nguyên lí nó có giống chống sét không vậy?.Em làm công trình xây dựng thấy hoài chống sét lan truyền nhưng chưa thấy LA.Mới được nghe thấy LA chứ chưa được thấy tận mắt.
      thanks các bác!!!...

    9. #29
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      LA chỉ chống sét lan truyền thôi, chỉ có cột thu lôi là chống được sét đánh trực tiếp. Nguyên lý thì nó cũng gần giống như thiết bị SPD, nhưng điện áp trung và cao thế
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    10. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    11. #30
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      LA chỉ chống sét lan truyền thôi, chỉ có cột thu lôi là chống được sét đánh trực tiếp. Nguyên lý thì nó cũng gần giống như thiết bị SPD, nhưng điện áp trung và cao thế
      Sao ở bài viết phía trên lại nói là "chống sét trực tiếp là chống sét đánh trực tiếp vào thiết bị, đường dây, trạm biến áp... để trong sét trực tiếp người ta sẽ sử dụng LA, cột thu lôi..." còn bài dưới này bác lại nói LA là chống sét lan truyền vậy?.Tóm lại cái nào là đúng vậy bác cơm?

      Chán gái...

    Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Bác nào biết về surge arrestor giúp mình với !
      Bởi Binh.Bui.79 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 11-08-2014, 11:36
    2. Thảo luận - Flame Arrester
      Bởi HungNguyenpt86 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-04-2013, 11:34
    3. Thảo luận - Tiêu chuẩn IEC 61643 - Low-voltage power surge protective devices
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-09-2011, 21:50

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016