• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456
    Kết quả 51 đến 59 của 59
    1. #51
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      312
      Cảm ơn
      137
      Được cảm ơn 129 lần, trong 89 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Để dễ dàng bình luận và giải thích, em xin up lên đây cái hình hướng dẫn lắp của 1 hãng chống sét của Đức.


      Phía trên là bộ type 1, bên cạnh là hướng dẫn lắp cầu chì
      Phía dưới là bộ type 2
      Đặc điểm chung em thấy là cầu chì cho bộ chống sét còn phụ thuộc vào cầu chì chính của mạng,, còn tại sao thì em pohand.

    2. Những thành viên đã cảm ơn Trumvosan vì bài viết hữu ích:


    3. #52
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      244
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 126 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trích dẫn Gửi bởi Trumvosan Xem bài viết
      Để dễ dàng bình luận và giải thích, em xin up lên đây cái hình hướng dẫn lắp của 1 hãng chống sét của Đức.


      Phía trên là bộ type 1, bên cạnh là hướng dẫn lắp cầu chì
      Phía dưới là bộ type 2
      Đặc điểm chung em thấy là cầu chì cho bộ chống sét còn phụ thuộc vào cầu chì chính của mạng,, còn tại sao thì em pohand.
      Thiết bị này của hãng nào thế bác? Bác upload catalog hoặc manual đầy đủ để anh em đọc và cùng thảo luận. Thú thật nhìn một cái hình này không thì em cũng không rõ.

    4. #53
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      312
      Cảm ơn
      137
      Được cảm ơn 129 lần, trong 89 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Cái này là sơ đồ đấ nối bộ cắt sét hạ thế thôi bác ah. Đấu song song lưới vậy thôi.
      Em muốn chú trọng đến cái cách hướng dẫn lắp đặt cầu chì F2 cho bộ này.
      F1 là cầu chì tổng, F2 là cầu chì bắt riêng cho bộ cắt sét.
      Tại sao lại chọn F2 như vậy nhỉ???????????

    5. #54
      Tham gia
      26-09-2008
      Địa chỉ
      Vỏ trái đất
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Có vẻ như đó là một con cắt sét sử dụng công nghệ khe hở phóng điện spark-gap. với con này lắp cầu chì hay MCB là chuyện thường vì khi khe hở cắt sét sẽ phóng điện và gây ngắn mạch giả. với dòng sét lớn hoặc khe hở có vấn đề thì có thể gây ngắn mạch thật hay tương đương nên cần có cầu chì bảo vệ. còn sét đánh thì cầu chì khó đứt lắm :D.
      Với công nghệ MOV hay SAD thì ko cần cầu chì thì phải.

    6. #55
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      244
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 126 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trích dẫn Gửi bởi ordy Xem bài viết
      Có vẻ như đó là một con cắt sét sử dụng công nghệ khe hở phóng điện spark-gap. với con này lắp cầu chì hay MCB là chuyện thường vì khi khe hở cắt sét sẽ phóng điện và gây ngắn mạch giả. với dòng sét lớn hoặc khe hở có vấn đề thì có thể gây ngắn mạch thật hay tương đương nên cần có cầu chì bảo vệ. còn sét đánh thì cầu chì khó đứt lắm :D.
      Với công nghệ MOV hay SAD thì ko cần cầu chì thì phải.
      Hình như bác nói ngược rồi đó, với công nghệ MOV, khi lớp điện trở phi tuyến bị đánh thủng thì sẽ bị ngắn mạch, MOV khi hỏng sẽ ngắn mạch nên cần cầu chì hoặc CB cắt bảo vệ mạch.
      Công nghệ spark-gap khi hỏng không ngắn mạch mà hở mạch, nên anh em ở trên mới thấy lạ là tại sao phải dùng cầu chì và MCB ở đây.

    7. #56
      Tham gia
      26-09-2008
      Địa chỉ
      Vỏ trái đất
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Hix, lâu chả làm cái này , thôi gửi tặng các ACE mấy tài liệu chôm được của thằng tây khi nó đi uống nước // còn khá khá mình sẽ up sau.

      http://www.data.webdien.com/free/dow...62f71f14b6081b

      http://www.data.webdien.com/free/dow...68a9d3a73702ec
      http://www.data.webdien.com/free/dow...14a8b2608292fa

      Có bọn litle fuse và Boun gì đó, vô trang web của nó có khá khá tài liệu hay. sao ngày xưa mình học mỗi cái chống sét sừng ở MBA nhỉ?

    8. Những thành viên đã cảm ơn ordy vì bài viết hữu ích:


    9. #57
      Tham gia
      12-10-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Trả lời cho thắc mắc của các bạn như sau:

      Chống sét lan truyền đường nguồn cấu tạo từ các phần tử MOV (Metal Oxide Varistor), sau mỗi lần bị sét đánh, các phần tử MOV này sẽ bị chết 1 phần (Nhiều hay ít tùy thuộc vào dòng sét). Đến lần sét đánh cuối trước khi MOV chết hẳn, vì không có khả năng đưa toàn bộ xung sét xuống đất, nên MOV sẽ bị nóng dẫn điện hiện tượng quá tải, làm nóng dây dẫn và các thiết bị xung quanh. Nên người ta phải sử dụng cầu chì để ngắt mạch trong trường hợp này nhằm bảo vệ các thiết bị xung quanh.

      Sản phẩm cắt lọc sét của tập đoàn Mersen - USA sử dụng công nghệ TP MOV (Thermal Protection MOV) có tích hợp cầu chì bên trong chống sét, nên không cần sử dụng cầu chì để bảo vệ SPD.

      Hiện sản phẩm này được phân phối độc quyền bởi công ty TNHH TAKI Việt Nam.

      Các bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ: Bùi Tuấn Anh 0983 597 108

      Xin chân thành cảm ơn

    10. #58
      Tham gia
      12-10-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Abcde

    11. #59
      Tham gia
      14-03-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: chọn cầu chì cho Surge Arrester ?

      Sau thời gian nghiên cứu chống sét lan truyền, tôi xin góp ý kiến như sau: MCCB, MCB không chống sét được nhé, chỉ có cầu chì nối trên dây L và kết hợp varistor thì ok ( varistor sẽ gây ngắn mạch làm cho đứt cầu chì với tốc độ vừa đủ sét chạy qua ). Còn SPD 3 pha không nên gắn cầu chì vì 1 trong 3 dây đứt cầu chì thì khi đó còn 2 dây nóng sẽ gây hư thiết bị điện, muốn sài SPD có cầu chì thì phải thêm thiết bị chống mất pha nữa. Còn SPD 1 pha gắn thêm cầu chì thì ok. Còn nếu sài SPD hàng châu âu loại tốt không sài cầu chì cũng được vì nó có thể chịu được sét đánh liên tục vẫn không sao.

    Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Bác nào biết về surge arrestor giúp mình với !
      Bởi Binh.Bui.79 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 11-08-2014, 11:36
    2. Thảo luận - Flame Arrester
      Bởi HungNguyenpt86 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-04-2013, 11:34
    3. Thảo luận - Tiêu chuẩn IEC 61643 - Low-voltage power surge protective devices
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-09-2011, 21:50

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016