      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      Trích dẫn Gửi bởi star_dream Xem bài viết
      Các pác cho em hỏi. Khi người ta chỉ cho thể tích phòng (cụ thể ở đây là 288 m3), làm sao mình ước tính cần bao nhiêu đầu báo khói ? Có cách nào nghiệm ra liền không ạ ? Các pác chỉ em với.
      khoảng cách giữa các đầu báo khối tối đa là 4- 8m, khoảng cách từ trong tường ra đến đầu báo khói là 3m cứ thế mà tính . còn tùy theo bạn đặt đầu báo ở đâu nữa , nhà kho , nhà bếp , gara xe ,cây xăng dầu để bố trí, bạn nên tìm đọc tcvn về pccc đi nếu bạn đang chuẩn bị vào nghề lắp đặt này, mình có nhưng file lớn quá ko up lên được .

    3. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      22-06-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 14 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      Cảm ơn anh, em đọc rồi. Nhưng chủ đầu tư bảo em ước lượng khi người ta chỉ cho thể tích. Người ta bảo không cần chính xác. Một anh bảo 12 đầu báo khói cho thể tích 288 m3. Em hỏi căn cứ như thế nào thì anh bảo kinh nghiệm. Anh cho ý kiến hộ em.

    5. #4
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      733
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 281 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      Trích dẫn Gửi bởi star_dream Xem bài viết
      cảm ơn anh, em đọc rồi. Nhưng chủ đầu tư bảo em ước lượng khi người ta chỉ cho thể tích. Người ta bảo không cần chính xác. Một anh bảo 12 đầu báo khói cho thể tích 288 m3. Em hỏi căn cứ như thế nào thì anh bảo kinh nghiệm. Anh cho ý kiến hộ em.
      ẹc. Khiếp.cái ôgn anh của bạn chắc kinh nghiệm thiết kế trên sao hỏa wá. Với 288m3 muh tới 12 cái đầu bào khối. Nhìn lên trần toàn đầu báo khối khôgn wá. Sợ nhất đi làm gặp mấy ông phán tào lao. Hỏi ra thì nói kinh nghiệm.
      - theo như mình làm, pccc thẩm định thì diện tích bảo vệ đầu báo khối thường là 150m2 ở độ cao <4m => < 600m3
      còn trên 4-20m thì diện tích bảo vệ là 75m2.

    6. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      22-06-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 14 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      Cảm ơn pác nhiều lắm.

    8. #6
      Tham gia
      11-09-2009
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      mình cần mua một con đầu báo nhiệt không địa chỉ lọai 200F của johnson controls. bạn nào biết tphcm bán chổ nào cho mình xin địa chỉ được không ? mình ở tân bình .
      đt 01203303874.
      cảm ơn!

    9. #7
      Tham gia
      05-08-2013
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 10 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      mjh hoc pccc nen mjh biet, khi thiet ke phai dua vao cac tieu chuan, quy chuan va dua vao tinh hinh kinh te cua chu dau tu ma ta co cach thiet ke cho phu hop va hieu qua kinh te nhat.con biet the tich thi tinh toan khong co co so va thieu do chinh sac, can phai biet chi tiet ve phong can lap dat va ap dung mot so tieu chuan dac biet la 5738-he thong bao chay tu dong-yeu cau ky thuat

    10. #8
      Tham gia
      25-02-2010
      Bài viết
      129
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 86 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      thật ra là có quy định đàng hoàng, tuy nhiên trần ở VN thì thường <3,5m nên các anh ấy mới nhớ duy nhất 1 dòng trong TCXD2006 và TC "phòng cháy/chờ cháy/cho cháy"... từ đó mới hình thành ra khái niệm là "làm theo kinh nghiệm" đó thôi ^^.Còn đúng hay không là tùy thuộc vô anh ấy nhớ như thế nào và mình có bình tĩnh nhận ra đúng-sai hay không thôi

    11. #9
      Tham gia
      05-08-2013
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 10 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      bắt buộc phải sử dụng tiêu chuẩn TCVN 5738-2001 hệ thống báo cháy chữa cháy-yêu cầu kỹ thuật và một số điều kiện thực tế của công trình.

    12. #10
      Tham gia
      07-04-2015
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Ðề: tính toán số lượng đầu báo khói

      số lượng đầu báo khói khi thiết kế còn phụ thuộc vào độ cao:
      VD: h<3.5m thì khoảng cách tối đa giữa 2 đầu báo là 9m, k/c so với tường là 4,5m.