      Mặc định Ðề: Các bảo vệ cho MBA 2 pha 25kVA - 22/0.23

      Bạn hãy tính dòng hạ thế định mức của MBA này (dựa theo công thức S=U*I) thì biết là người ta chọn không đúng rồi chứ còn gì nữa. Lưu ý đây là MBA 2pha.

    3. Những thành viên đã cảm ơn dangnv vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      732
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 610 lần, trong 281 bài

      Mặc định Ðề: Các bảo vệ cho MBA 2 pha 25kVA - 22/0.23

      P=uicosfi =>i=25/(0.22*0.8) = 142a
      cjọn mccb 1p-125a

    5. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      14-07-2010
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Các bảo vệ cho MBA 2 pha 25kVA - 22/0.23

      Cảm ơn các bác nhiều lắm.
      Em có một câu hỏi mong các bác giúp thêm là em có nghe mấy anh bảo MBA 1 pha 2 cực, MBA 2 pha. Mà trước giờ em toàn biết về MBA 3 pha. Vậy MBA 2 cực là gì ạ? MBA 2 pha là như thế nào ạ?
      Rất cảm ơn các bác

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Hỏi về máy phát denyo 25KVA: máy phát không phát ra điện
      Bởi locquoc trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 15-12-2010, 18:02
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016