Mọi người giúp mình vấn đề này với ah:
Mình có phòng làm việc trong mạng 1 pha với các thông số như sau:
+ Tổng số bóng đèn có công suất 1.5 kW
+ Tổng số ổ cắm 7 = 2.8 kW (Mình lẫy 400W = 1 ổ cắm)
+ Thiết bị máy lạnh: 2 kW
Như vậy tổng công suất cho tủ điện này là 6.3 kW.
Mình chọn dây dẫn cho chiếu sáng và ổ cắm, máy lạnh như sau:
- I = P/(Ux0.8) sau đó so sánh giá trị này với giá trị I cho phép của dây dẫn (Giá trị này hãng Cadivi đã cho sẵn) ---> Cách làm này có hợp lý không?
- Chọn MCCB/MCB thì mình làm như sau:
Tính giá trị Ichon=PxKchon/(Ux0.8) với Kchon = 1.6->2.2
Sau đó lựa chọn MCCB/MCB có giá trị I lớn hơn.
.................................................. .................................................. ....
Đó là cách làm của mình. Vậy ai biết cách làm thì chỉ mình chi tiết với. Vì cái này mình phải giải trình trong bản vẽ nên không thể dùng kinh nghiệm để nói được mà phải tính toán 1 cách có phuơng pháp.
Cảm ơn anh em nhiều!

--------------------------------------------------------------------------------