      Mặc định Chọn MCCB 3pha tổng cho nhà xưởng

      Kính chào các anh.
      Các anh cho em hỏi xem cách tính chọn MCCB cho nhà xưởng thì mình dựa theo tiêu chuẩn nào hay quy định nào không ạ???
      Bình thường em áp dụng công thức chọn cho công suất 50kW ( gồm nhiều loại máy) như sau I = P/0,38.1,73.0.8= 95A em nhân với hệ số 1.25 ( hệ số này em không biết lấy sao cho đúng, sao không lấy là 1.1, 1.2 hay 1.5 các anh giải thích giùm em nha có thêm quy định hay luật điện lực trích dẫn luôn ạ), 95*1.25= 118 A em chọn MCCB 3pha 15kA 150A của LS. Các anh xem em làm vậy có đúng không ạ??
      Còn trong công thức thường thì mình chọn cosphi=0.8 nhưng mà ở tại trạm biến áp mình có tụ bù rồi đồng hồ hiện hệ số cosphi=0.98 vậy mình chọn cosphi = 0.8 áp dụng vào công thức có đúng không? ( TBA mình đặt các xưởng là 110 m)
      Mong các anh giúp. Chân thành cảm ơn.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      17-02-2011
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      22
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Chọn MCCB 3pha tổng cho nhà xưởng

      Có anh nào giúp em với !!!!

    3. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Chọn MCCB 3pha tổng cho nhà xưởng

      Trích dẫn Gửi bởi fasttofast Xem bài viết
      Có anh nào giúp em với !!!!
      Mình xin góp ý như sau: với giá trị I(thiết bị)=95A thì bạn chỉ cần chọn giá trị I(định mức MCCB)> I(thiết bị) là ok.Còn 95A em nhân với hệ số 1.25 là nhằm để tính dòng qua dây dẫn (hệ số này nằm trong khoảng 1.25>>>1.3) .sau đó ta chọn được dây dẫn có tiết diện và dòng cho thích hợp.
      Giá trị cos=0.8 là tính trung bình

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - cần các pro giúp về MCCB 3PHA: nó ghi là 200AT/250AF vậy cái 200AT là gì và 250AF là gì?
      Bởi nguoihoang trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 24
      Bài cuối: 08-09-2015, 14:46
    2. Cần bán - BÁN MCCB 3PHA 100A schneider mới 100% thanh lý!
      Bởi damhuuloc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-10-2013, 11:27
    3. Cần bán - BÁN MCCB 3PHA 100A schneider mới 100% thanh lý!
      Bởi damhuuloc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 21-10-2013, 11:16
    4. Cần bán - BÁN MCCB 3PHA 100A schneider mới 100%!
      Bởi damhuuloc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-09-2013, 20:47
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 09-11-2010, 14:02
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016