Kết quả 1 đến 3 của 3
-
23-10-2008, 06:38 #1
cách kiểm tra cách điện dọc của cuộn dây MBA sau khi sửa chữa
Có bác nào biết về một quy định nào đó hay ý kiến nào hay về cách kiểm tra cách điện dọc của cuộn dây MBA sau khi sửa chữa có quấn lại cuộn dây không cho mình biết với
Cám ơn nhiều lắm-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- Hỏi về sự khác nhau giữa máy biến áp tự dùng và máy biến áp tự ngẫu?
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
- Vấn đề về nguyên lý chuyển tải công suất trong máy biến áp.
-
-
24-10-2008, 18:27 #2
Thử nghiệm máy biến áp thì có nhiều hạng mục lắm. Nhưng anh nói cách điện dọc nghĩa là như "xế lào"? Nhóc` không hiểu.
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
05-04-2009, 18:44 #3
Máy biến áp
Trong các hạng mục thử nghiệm , có hạng thử nghiệm cho cách điện máy biến áp - được gọi là thử nghiệm điện môi, gồm:
1. Thử nghiệm mức chịu đưng điện áp với tần số riêng biệt ( thử cao áp / 1 phút) : Separate-source voltage withstand test.
Thường gọi là thử cao áp : mục đích thử cách điện chính của máy
2. Thử nghiệm mức chịu đựng quá điện áp : Induced overvoltage withstand test :
Thường gọi là thử cách điện vòng dây, với từ hay gọi là cách điện dọc cuộn dây.
Mức thử là 2 Uđm ( 2 lần điện áp đặt vào )
Thời gian thử tùy tần số đặt vào
t = 120 x Tần số định mức (fđm) / tần số thử (f thử)
nhưng t không nhỏ hơn 15 giây.
3. Thử nghiệm xung áp (Lightning impulse test)
Với máy sửa chữa ( mục thử 1 và 2) : theo tiêu chuẩn mới thường được giảm 80% so với định mức. thí dụ Với máy cấp 22/0.4kV . thử cao áp máy mới là 50kV. sau sửa chữa thường thử 40 kV. Tuy nhiên có nhiều nơi sẽ thử 90%, tùy độ già cỗi của cách điện.