• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


      Schneider Electric

  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    1. #1
      Tham gia
      11-09-2013
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      28-07-2011
      Địa chỉ
      HaNoi
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

      Mặc định Ðề: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      hi bạn,
      bạn cho mình mail, hoặc mail lại cho mình (tuannguyen.toshiba@gmail.com) cho các câu hỏi liên quan đến sản phẩm T&D của Toshiba nhé,
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910

    3. #3
      Tham gia
      08-07-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Bác nguyennguyen ơi cho gửi cho e lun với nhá. Thank bác trước.
      Cho e hỏi thêm chút con GRE110 và 114 giống và khác nhau ntn?
      +++---o0o---+++
      mail em: haitranpcvp@gmail.com
      +++---o0o---+++
      Mail em: haitranpcvp@gmail.com

    4. Những thành viên đã cảm ơn babazia vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      28-07-2011
      Địa chỉ
      HaNoi
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

      Mặc định Ðề: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Trích dẫn Gửi bởi babazia Xem bài viết
      Bác nguyennguyen ơi cho gửi cho e lun với nhá. Thank bác trước.
      Cho e hỏi thêm chút con GRE110 và 114 giống và khác nhau ntn?
      +++---o0o---+++
      mail em: haitranpcvp@gmail.com
      +++---o0o---+++
      Mail em: haitranpcvp@gmail.com
      GRE110 là relay quá dòng ko hướng, còn GRE140 là quá dòng có hướng bạn nhé. ko có 114 bạn ah.
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910

    6. #5
      Tham gia
      09-11-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Em chào bác @nguyennguyen!
      Em vừa gửi mail cho bác xin tài liệu em GRE140, mong bác giúp đỡ.
      Em xin cảm ơn nhiều!

    7. #6
      Tham gia
      28-07-2011
      Địa chỉ
      HaNoi
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

      Mặc định Ðề: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Trích dẫn Gửi bởi viettuan224 Xem bài viết
      Em chào bác @nguyennguyen!
      Em vừa gửi mail cho bác xin tài liệu em GRE140, mong bác giúp đỡ.
      Em xin cảm ơn nhiều!
      hi Tuấn,
      tài liệu mình gửi qua mail rồi nhé,

      Brgs,
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910

    8. The Following 3 Users Say Thank You to nguyennguyen For This Useful Post:


    9. #7
      Tham gia
      09-11-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Re: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Hi bác @nguyennguyen!
      Sau khi nghiên cứu tài liệu bác gửi e thấy có vài điểm như sau:
      1. Dòng rơ le này khác các dòng khác ở cách ký hiệu các lỗi cần bảo vệ: Không có các ký hiệu lỗi gợi nhớ như I>>, I>>>...mà nó ký hiệu khác làm mình rất khó nhớ
      2. Phần bảo vệ có quá nhiều thông số cần cài đặt, ý nghĩa các thông số cũng không hiểu được hết (tiếng Anh của e cùi lắm ạ), e chỉ muốn bảo vệ cho động cơ khi khởi động thôi nhưng chả biết là cần cài đặt thông số nào.
      Vậy, bác có thể hướng dẫn cho e, cũng như các anh em cần tìm hiểu về dòng này vài đường cơ bản được không ạ?
      * Cách khai báo thông số đầu vào?
      * Cách cài đặt vào thông số cơ bản: Bảo vệ dòng, áp cho động cơ?
      P/S: Em muốn trình bày tại topic này, chứ không mail hay call cho bác mục đích để anh em nào cần tìm hiểu thì có thể đọc tại đây. Mong hết sức giúp đỡ.
      Các bác nào biết cách làm thì em cũng xin được sự giúp đỡ ạ.

    10. Những thành viên đã cảm ơn viettuan224 vì bài viết hữu ích:


    11. #8
      Tham gia
      28-07-2011
      Địa chỉ
      HaNoi
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

      Mặc định Re: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Trích dẫn Gửi bởi viettuan224 Xem bài viết
      Hi bác @nguyennguyen!
      Sau khi nghiên cứu tài liệu bác gửi e thấy có vài điểm như sau:
      1. Dòng rơ le này khác các dòng khác ở cách ký hiệu các lỗi cần bảo vệ: Không có các ký hiệu lỗi gợi nhớ như I>>, I>>>...mà nó ký hiệu khác làm mình rất khó nhớ
      2. Phần bảo vệ có quá nhiều thông số cần cài đặt, ý nghĩa các thông số cũng không hiểu được hết (tiếng Anh của e cùi lắm ạ), e chỉ muốn bảo vệ cho động cơ khi khởi động thôi nhưng chả biết là cần cài đặt thông số nào.
      Vậy, bác có thể hướng dẫn cho e, cũng như các anh em cần tìm hiểu về dòng này vài đường cơ bản được không ạ?
      * Cách khai báo thông số đầu vào?
      * Cách cài đặt vào thông số cơ bản: Bảo vệ dòng, áp cho động cơ?
      P/S: Em muốn trình bày tại topic này, chứ không mail hay call cho bác mục đích để anh em nào cần tìm hiểu thì có thể đọc tại đây. Mong hết sức giúp đỡ.
      Các bác nào biết cách làm thì em cũng xin được sự giúp đỡ ạ.
      hi bạn,
      thực sự thì chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý cho bạn,
      1. ko nên so sánh giữa các hãng, mỗi bên có ưu nhược điểm khác nhau; khó nhớ là do bạn chưa quen với relay Toshiba.

      2. phần bảo vệ bên nào cũng có nhiều thông số, càng nhiều thông số thì càng tùy biến linh hoạt bạn ah;

      3. cài đặt thì mình ko hướng dẫn bằng lý thuyết được, có nói ra các bạn trên diễn đàn cũng ko hiểu gì được,

      manual thì rất chi tiết và đầy đủ, n bạn ko đọc được thì....khó,

      thôi thế này nhé, nếu có 1 nhóm các bạn từ 5 người trở nên thì mình sẽ sắp xếp 1 buổi training cho các bạn tại nhà máy của Toshiba Việt Nam.
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910

    12. #9
      Tham gia
      08-11-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Rơ le GRE 110 của TOSHIBA

      Các bác ơi em muốn cái lại thời gian báo tín hiệu chạm đất của rơ leotosiba 401A -10 -A0 thì vào như thế nào? Cảm ơn các bác

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. máy lạnh giá rẽ<máy lạnh cũ toshiba 2,5hp>
      Bởi hoa lan anh trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 24-07-2014, 10:14
    2. Cần bán - TOSHIBA - Rơ le bảo vệ, công tơ Landis+Gyr, Máy Biến Áp, chống sét và thiết bị trạm TOSHIBA
      Bởi nguyennguyen trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:59
    3. Trợ giúp - Máy giặt toshiba không ngắt nước
      Bởi tqtoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-06-2014, 21:37
    4. Cần bán - MCB Toshiba 5-10-15-20 A
      Bởi nmihtuan trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 12-02-2014, 09:04
    5. Trợ giúp - Xin tài liệu biến tần hãng TOSHIBA
      Bởi lemanhhung_d2k3 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 01-04-2012, 17:12