      Mặc định hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      -ta có tỉ số biến dòng của TI là 1000/5
      I> 0,9
      -các anh cho em hỏi thêm là kí hiệu I> 0,9 ở trên có phải là dòng khởi động phía thứ cấp của bảo vệ quá dòng có thời gian 50 ko ạ ?!?!?
      -tài liệu mà em tham khảo: khi tính dòng bảo vệ phía sơ cấp là :0,9*1000=900 A
      ->Câu hỏi em đặt ra vì sao tỉ số biến dòng là 1000/5 thì lẽ ra phải tính dòng phía sơ cấp phải là : 0,9*1000/5 =180 A chứ ??!?!?!?

      -cho em hỏi thêm chút : ta có BV1 đứng trc' BV2
      + TMS1 là bội số thời gian đặt của BV1
      + TMS2 là bội số thời gian đặt của BV2
      +delta t=0,2
      +em sử dụng BV2 có đường đặc tính rất dốc IEC.VI
      -khi ta có TMS1 và delta t --> muốn tính TMS2 thì ta tính thế nào?!?!?
      em đang nghĩ đến 2 cách tính sau mà ko bik cách nào đúng :(
      -C1: TMS2=TMS1-delta t
      -C2: TMS2=(TMS1*K)/(((I/Ikđ)^a)-1) ---> tức sử dụng đường đặc tính rất dốc để giải

      Thân

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi yanbi22895; 30-11-2013 lúc 17:40.

    2. #2
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      các anh giúp em với :(

    3. #3
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      Land of the golden wattle
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi yanbi22895 Xem bài viết
      -ta có tỉ số biến dòng của TI là 1000/5
      I> 0,9
      -các anh cho em hỏi thêm là kí hiệu I> 0,9 ở trên có phải là dòng khởi động phía thứ cấp của bảo vệ quá dòng có thời gian 50 ko ạ ?!?!?
      -tài liệu mà em tham khảo: khi tính dòng bảo vệ phía sơ cấp là :0,9*1000=900 A
      ->Câu hỏi em đặt ra vì sao tỉ số biến dòng là 1000/5 thì lẽ ra phải tính dòng phía sơ cấp phải là : 0,9*1000/5 =180 A chứ ??!?!?!?
      Thân
      0.9 là 0.9pu
      TH1. Nếu biến dòng 1000/5 dùng cho relay 5A thì 0.9 x 1000 = 900A

      TH2. Nếu biến dòng 1000/5 dùng cho relay 1A thì 0.9x 1000/5 = 180A

      TH2 rất hiếm khi xảy ra trừ khi:

      1. thiết kế sai, hay
      2. muốn tăng độ nhạy bằng phương pháp tà đạo.

    4. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi mancuder Xem bài viết
      0.9 là 0.9pu
      TH1. Nếu biến dòng 1000/5 dùng cho relay 5A thì 0.9 x 1000 = 900A

      TH2. Nếu biến dòng 1000/5 dùng cho relay 1A thì 0.9x 1000/5 = 180A

      TH2 rất hiếm khi xảy ra trừ khi:

      1. thiết kế sai, hay
      2. muốn tăng độ nhạy bằng phương pháp tà đạo.
      tks a nhìu lắm :D
      cho e hỏi thêm là :
      -0.9pu là gì vậy a ??!??!?!? và mình dùng công thức nào trong bảo vệ rơle để tính ra nó vậy a ?!?!?

    6. #5
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      Land of the golden wattle
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi yanbi22895 Xem bài viết
      tks a nhìu lắm :D
      cho e hỏi thêm là :
      -0.9pu là gì vậy a ??!??!?!? và mình dùng công thức nào trong bảo vệ rơle để tính ra nó vậy a ?!?!?
      I> 0.9 (pu) là bạn đưa ra chứ ai ;)

      pu(per unit) là một đơn vị. Đơn vị này thường tính theo thông số dòng định mức của rờ le(1A hay 5A).

    7. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      -em vẫn chưa hỉu về cách tính toán ra I> đó lắm :( a có thể ví dụ 1 bài toán nhỏ giúp em đc ko :D ?!?!?

    9. #7
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi yanbi22895 Xem bài viết
      tks a nhìu lắm :D
      cho e hỏi thêm là :
      -0.9pu là gì vậy a ??!??!?!? và mình dùng công thức nào trong bảo vệ rơle để tính ra nó vậy a ?!?!?
      giúp em với a ơi

    10. #8
      Tham gia
      19-11-2011
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi yanbi22895 Xem bài viết
      giúp em với a ơi
      mình cũng đang học rơle nên cứ chém bừa vậy... pu là cái hệ đơn vị tương đối(tính theo đại lượng cơ bản như trong ngắn mạch,lưới điện ý .)
      còn I> là bảo vệ quá dòng có thời gian là 51 chứ nhỉ ?

    11. #9
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi cô độc Xem bài viết
      mình cũng đang học rơle nên cứ chém bừa vậy... pu là cái hệ đơn vị tương đối(tính theo đại lượng cơ bản như trong ngắn mạch,lưới điện ý .)
      còn I> là bảo vệ quá dòng có thời gian là 51 chứ nhỉ ?
      mình nhầm xí :D bik là 51 mà bấm thành 50 :D mình đang ko bik cách tính thế nào để ra dòng I> là đại lượng tương đối cả :( bạn có bik thì giúp mình với :D

    12. #10
      Tham gia
      19-11-2011
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về tính toán bảo vệ rơle

      Trích dẫn Gửi bởi yanbi22895 Xem bài viết
      mình nhầm xí :D bik là 51 mà bấm thành 50 :D mình đang ko bik cách tính thế nào để ra dòng I> là đại lượng tương đối cả :( bạn có bik thì giúp mình với :D
      thường người ta chọn đại lượng định mức là đại lượng cơ bản .. bạn cứ hiểu nôm na vậy.biến dòng của bạn Iddm là 1000 . I(pu)=(Itacs dong )/Icb)