  • Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 95
    1. #11
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,047
      Cảm ơn
      304
      Được cảm ơn 689 lần, trong 402 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Hi !
      Nếu tôi "sài sang" mỗi trụ sử dụng một cảm biến thì với chi phí là 30USD thì không có gì là cao cả, hình nhưng nó chiếm không đáng kể so với chi phí của một trụ đèn đường, như nó sẽ mang lại nhiều tiện ích và tiết kiệm ( vì khi đó sẽ chỉnh on/off theo thực tế ). anh cho rằng độ sáng không đồng đều tức là anh chưa rõ chế độ mở rồi. Thiết bị này không phải điều chỉnh điện áp nên không ảnh hưởng gì đế độ sáng nó chỉ làm công việc như sau - ví dụ thôi:
      Trời bắt đầu tối trụ 1-3-5-7-9 mở
      Trời tối thui trụ 2-4-6-8-10 mở
      Trời có trăng sáng... thì một số trụ sẽ tắt
      Việc tắt mở theo ánh sáng thì lúc ban đầu đúng là không đồng đếu lắm, nhưng nếu trời "tối thui " thì các trụ sẽ ON hết .
      Tóm lại khi mở tức là 100% điện áp cấp = 100 công suất định mức
      Nếu trời có trăng sáng thì đúng là có trụ mở trụ không, nhìn thì đúng là không có thẩm mỹ, nhưng đường vẫn sáng mà và cũng phải tiết kiệm chứ , mai mốt dư điện rồi thì chỉnh lại cho sáng tất.
      Còn chất lượng thì không sao cả, do tiết kiệm chi phí nên họ lắp loại cảm biến chất lượng tồi vì thế mới có chuyện để mà nói ...
      Tùy vào thực tế có thể Relay time kết hợp với cảm biến. Tôi nghĩ cũng hay.
      Hải
      Cái vụ trăng sáng mà đèn tắt đèn mở này là hơi mới đó nha, cảm biến của bạn hoạt động quá ngon rồi.

      Tùy vào thực tế có thể Relay time kết hợp với cảm biến. Tôi nghĩ cũng hay. ==> Câu này hay nhất nè

    2. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    3. #12
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,129
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 945 lần, trong 474 bài

      Mặc định

      Sử dụng hàng có chất lượng cho các công trình công cộng thì kết quả mới tốt được anh ah, chúng ta có nhiều thói quen là sử dụng thiết bị chưa đúng chổ dẫn đến kết quả không tốt nên làm ảnh hưởng đến sự đánh giá không đúng cho một thiết bị cụ thể .
      Vì thế câu 1 anh nói đối với tôi là bình thường
      Tôi bổ sung thêm là trong cảm biến của Theben có cả Relay time rồi.

    4. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    5. #13
      Tham gia
      02-06-2010
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      Cảm ơn những thông tin của các bạn!

      Thế là tôi cũng có được câu trả lời cho thắc mắc của mình.

      Điều tôi muốn nói thêm ở đây là chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ và khoa học kỹ thuật, vấn đề của một đất nước như chúng ta không phải là đi tìm một phát minh tầm cỡ hay một giải Nobel mà cái chính là ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hài hòa như thế nào trong cuộc sống.

      Với trường hợp thắc mắc của tôi nếu chúng ta bỏ ra 30USD cho mỗi bóng đèn chiếu sáng (hoặc 2-3 bóng) cùng với sự kết hợp của relay time chúng ta sẽ tạo ra những giá trị thặng dư không chỉ tính bằng tiền (chẳng hạn như an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự...)

      Một lần nữa cảm ơn các bạn
      Ông cha kiếp trước sinh ra điện, con cháu sau này cứ mãi điên

    6. The Following 2 Users Say Thank You to wilsontuyen For This Useful Post:


    7. #14
      Tham gia
      11-06-2010
      Bài viết
      114
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài

      Mặc định

      Các bạn tự động hóa việc mở đèn bằng sensor quang cũng tốt tuy nhiên như một số bạn đã nói ở trên, rất mau hỏng ! Ở tỉnh em đều dùng relay thời gian thực 24h để mở đèn, và công ty chiếu sáng công cộng ở đây vận hành rất tốt ít xảy ra hư hỏng, tất cả là do quản lý vận vận hành của chúng ta thôi có đầy đú việc kiểm tra bảo dưỡng, có điều chỉnh thời gian hợp lý thì tốt thôi !

    8. #15
      Tham gia
      13-04-2010
      Địa chỉ
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Bài viết
      404
      Cảm ơn
      177
      Được cảm ơn 507 lần, trong 208 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Các bạn tự động hóa việc mở đèn bằng sensor quang cũng tốt tuy nhiên như một số bạn đã nói ở trên, rất mau hỏng ! Ở tỉnh em đều dùng relay thời gian thực 24h để mở đèn, và công ty chiếu sáng công cộng ở đây vận hành rất tốt ít xảy ra hư hỏng, tất cả là do quản lý vận vận hành của chúng ta thôi có đầy đú việc kiểm tra bảo dưỡng, có điều chỉnh thời gian hợp lý thì tốt thôi !
      Relay time thì ở đâu mà chẳng có, vấn đề là nên dùng thêm cảm biến quang để xác định độ sáng tối để mở đèn thui.
      như mọi người đã phân tích rùi, tôi bổ sung thêm ý kiến thế này:
      từ 6h đến 18h sẽ do Relay time cắt mạch cảm biến quang ra khỏi mạng điện (như vậy vào ban ngày sẽ không ai phá được việc che mặt cảm biến quang), sau 18h Relay time đóng điện cho cảm biến quang làm việc, lúc này cảm biến quang sẽ xác định độ sáng tối để mở đèn... như trên anh Hải đã phân tích.
      còn cảm biến quang tốt khi cũng khó mà hỏng trước Relay time lắm.
      Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích

    9. #16
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,047
      Cảm ơn
      304
      Được cảm ơn 689 lần, trong 402 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi quyen81qb Xem bài viết
      Relay time thì ở đâu mà chẳng có, vấn đề là nên dùng thêm cảm biến quang để xác định độ sáng tối để mở đèn thui.
      như mọi người đã phân tích rùi, tôi bổ sung thêm ý kiến thế này:
      từ 6h đến 18h sẽ do Relay time cắt mạch cảm biến quang ra khỏi mạng điện (như vậy vào ban ngày sẽ không ai phá được việc che mặt cảm biến quang), sau 18h Relay time đóng điện cho cảm biến quang làm việc, lúc này cảm biến quang sẽ xác định độ sáng tối để mở đèn... như trên anh Hải đã phân tích.
      còn cảm biến quang tốt khi cũng khó mà hỏng trước Relay time lắm.
      Vấn đề được đề cập ban đầu là giả sử vào luc17h trời tối đen (sắp mưa hoặc đang mưa) thì đèn cần phải sáng, nếu cắt cảm biến ra thì đâu còn ý nghĩa nữa.

      Cảm biến quang của hãng nào là tốt, ai biết thì chia sẻ nhé (Mr Hải đã đưa 1 hãng rồi - Theben)

    10. #17
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,129
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 945 lần, trong 474 bài

      Mặc định

      Do vẫn còn quan tâm nên cũng chia sẻ thêm
      Lúc chưa có đề tài này, thú thực tôi chẳng biết người ta vận hành đèn chiếu sáng đường phố như thế nào. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ chắc là chỉ có 2 cách
      1 là dùng cảm quang, 2 là dùng cầu dao. Tuyệt đối tôi không nghĩ dùng relay time vì không phù hợp ( canh 18 giờ mở, nhưng trời nổi dông mây đen về sớm thì sao ) vì thế tôi không ngờ là vẩn có chuyện sử dụng relay time vào việc này chỉ vì lý do là cảm quang mau hỏng.
      Do đó mấy hổm rày tôi đi làm hay "ngổng cái cổ" lên xem mấy cái cột đèn (QL 1A ) nó sài thứ gì. Xin thưa các bạn là nó sài cảm biến. Nhìn cái cảm biến này nồi đồng cối đá lắm ( còn hơn cái của NSX Theben ) và mỗi cột lắp mỗi cái cho dù là đối diện.
      Thấy vậy mới thấy mình "ếch ngồi đáy giếng-sờ vòi voi mà tả con voi"
      Tóm lại người ta sài cảm quang và cảm quang thứ dữ ( bền - chắc ). Với số lượng vô tư. Còn chổ nào đó mà sài relay time có lẽ do nguyên nhân nào đó thôi. Chứ không phải do cảm quang hay hỏng, còn nếu hay hỏng do bộ phận mua hàng có vấn đề.
      Gà mà không gáy là con gà ...France

    11. #18
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Do vẫn còn quan tâm nên cũng chia sẻ thêm
      Lúc chưa có đề tài này, thú thực tôi chẳng biết người ta vận hành đèn chiếu sáng đường phố như thế nào. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ chắc là chỉ có 2 cách
      1 là dùng cảm quang, 2 là dùng cầu dao. Tuyệt đối tôi không nghĩ dùng relay time vì không phù hợp ( canh 18 giờ mở, nhưng trời nổi dông mây đen về sớm thì sao ) vì thế tôi không ngờ là vẩn có chuyện sử dụng relay time vào việc này chỉ vì lý do là cảm quang mau hỏng.
      Do đó mấy hổm rày tôi đi làm hay "ngổng cái cổ" lên xem mấy cái cột đèn (QL 1A ) nó sài thứ gì. Xin thưa các bạn là nó sài cảm biến. Nhìn cái cảm biến này nồi đồng cối đá lắm ( còn hơn cái của NSX Theben ) và mỗi cột lắp mỗi cái cho dù là đối diện.
      Thấy vậy mới thấy mình "ếch ngồi đáy giếng-sờ vòi voi mà tả con voi"
      Tóm lại người ta sài cảm quang và cảm quang thứ dữ ( bền - chắc ). Với số lượng vô tư. Còn chổ nào đó mà sài relay time có lẽ do nguyên nhân nào đó thôi. Chứ không phải do cảm quang hay hỏng, còn nếu hay hỏng do bộ phận mua hàng có vấn đề.
      Gà mà không gáy là con gà ...France
      chỗ em đèn đường nó đóng cắt theo kiểu cách quãng (cứ bóng này sáng thì bóng kia không sáng) nếu ngày thường thì nó chỉ mớ 1 đường thôi, còn ngày lê thì nó mở hết, nên em nghỉ không thể dùng cảm biến quang được mà em cũng chẳng thây có cái cục cảm biến nào ở cột đèn hết, mà ở xa lộ hà nội mấy cái cột đèn em có thấy cái cục cảm biến nào đâu.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    12. #19
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,129
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 945 lần, trong 474 bài

      Mặc định

      Tôi nghĩ thôi kệ nó. Muốn dùng cái gì thì dùng. Vấn đề này không phức tạp nên chẳng cần bàn nhiều. Còn xa lộ HN thì khi nào đó có dịp tôi ngổng cổ cò lên xem thử. Khi nào rảnh thì đi QL 1A về ngã tư An Sương nhé, cột đèn cao lắm, trên đỉnh có gắn cái hộp - tôi khẳng định nó là cảm biến
      Vậy he
      Gà mà không gáy là con gà ...France

    13. #20
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Tôi nghĩ thôi kệ nó. Muốn dùng cái gì thì dùng. Vấn đề này không phức tạp nên chẳng cần bàn nhiều. Còn xa lộ HN thì khi nào đó có dịp tôi ngổng cổ cò lên xem thử. Khi nào rảnh thì đi QL 1A về ngã tư An Sương nhé, cột đèn cao lắm, trên đỉnh có gắn cái hộp - tôi khẳng định nó là cảm biến
      Vậy he
      Gà mà không gáy là con gà ...France
      cứ vậy đi, để lần sau em ra xa lộ hà nội nhìn kỹ lại coi ổ trên cột đèn nó có cái cảm biến nào không.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Khuyến mại màn chiếu khi mua máy chiếu đa năng mini UNIC - UC30 (chỉ còn 3.450.000 VNĐ)
      Bởi dotienloc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
    2. Cần bán - Bán các loại điều hòa cũ các loại 1 chiều, 2 chiều, công suất 9000, 12000, 18000, 24000, tốt, giá rẻ
      Bởi pinmattroi trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49

    Tag của Chủ đề này