      Mặc định Trong tính toán MBA có công thức S=Sdm/1,4. Vậy 1,4 là gì??

      Trong tính toán MBA có công thức S=Sdm/1,4. Vậy 1,4 là gì vậy??



      Longvn viết:
      Viết Tiếng Việt có dấu, nha bạn. Mình đã sửa dùm bạn tiêu đề và câu hỏi số 1 rồi đó.
      Còn câu hỏi số 2 của bạn hỏi về "tại sao đầu phân áp MBA đặt phía cao áp", trong diễn đàn đã có bàn bạc, thảo luận rất nhiều. Do vậy, đến giờ phút này cũng chẳng có ai trả lời cho bạn. bạn tìm đọc đi nha. Longvn đã xoá câu 2, để cô đọng nội dung toppic của bạn.
      Thân.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 22:49.

    2. #2
      Tham gia
      24-04-2010
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài

      Mặc định

      THEO MÌNH 1/4 đó là khả năng quá tải của máy biến áp , khi chọn như vậy thì khi đó mba có thể làm việc ở chế độ wa1 tải trong thời gian cho phép nào đó cụ thể là vài giờ trong 1 ngày và vài ngày rtrong 1 tuần , .... phải dùng trong giới hạn cho phép ko dc dung khả năng wa tải này đúng trong thời gian cho phép . còn câu 2 bạn nói gì mình ko hiểu ,mà bạn nên viết có dấu đi ,mấy pác ở đây khó tính lém hihihih

    3. #3
      Tham gia
      28-07-2009
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      12
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định

      bạn đọc sách nhiều là biết à
      s=sdm/1.4 la khả nangq quá tải của máy biến áp khi 2 máy chạy sông song ma trong do có một máy bị sự cố thì máy còn lại phải gánh tải được nhưng không quá thời gian cho phép(dọc sach)
      -câu hỏi 2 đọc sách là biết liền.

    4. #4
      Tham gia
      07-04-2010
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 21 lần, trong 10 bài

      Mặc định

      sao ông giáo của em lại nói 1,4 đó là hệ số khe hở của lõi thép

    5. #5
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 503 lần, trong 120 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi NHOC YEU DOI Xem bài viết
      1.trong tinh toan may bien ap co cong thuc S=Sdm/1,4 .vay 1,4 la j vay?
      2.trong tinh toan chon dau phan ap cho may bien ap,tai sao dau phan ap lai dat o phia cao ap ma khong dat o phia ha ap?
      think
      1. 1,4 là hệ số quá tải MBA: Khi thiết kế, người ta thường chọn công suất máy theo lượng công suất phụ tải yêu cầu, tuy nhiên MBA có khả năng làm việc ở chế độ quá tải, do vậy để tận dụng khả năng đó của MBA, người ta chỉ cần chọn máy có công suất nhỏ hơn (tức là lấy công suất tính toán chia cho 1,4).
      2. Xin nói rõ hơn để bạn biết, đầu phân áp có thể đặt được bất cứ cuộn dây nào: cao, trung, hạ bởi vì nguyên tắc chung để điều chỉnh điện áp MBA là thay đổi số vòng dây. Tuy nhiên với bộ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI thì lại chỉ đặt ở cuộn cao (điều áp không điện được đặt ở cả các cuộn khác nữa), lý do là:
      - Với cùng công suất thì dòng điện trong cuộn cao nhỏ hơn nên bộ điều chỉnh nhỏ gọn, tiếp điểm nhỏ gọn, dập hồ quang dễ dàng hơn ...
      - Vì đặt ở cuộn cao áp nên khi thay đổi số vòng dây thì có thể điều chỉnh điện áp được ở cả 2 cuộn trung và hạ áp (với MBA hạ áp 3 dây quấn).
      - Về cấu tạo thì cuộn cao áp luôn được quấn ngoài cùng của trụ từ (để tiết kiệm cách điện giữa cuộn dây với mạch từ), do đó việc kéo các đầu dây ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cuộn khác.
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    6. #6
      Tham gia
      09-12-2009
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      hẹ số quá tải 1,4 chỉ làm viecj trong 5 tiếng thôi

    7. #7
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 503 lần, trong 120 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi lampardbk Xem bài viết
      hẹ số quá tải 1,4 chỉ làm viecj trong 5 tiếng thôi
      Điều 31 - Quy trình vận hành và sửa chữa MBA do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) ban hành có chỉ rõ: "Các MBA đều được phép quá tải cao hơn dòng điện định mức tới 40% với tổng thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp, với điều kiện hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93 (Khi đó phải tận dụng hết khả năng mọi trang bị làm mát của MBA"
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    8. #8
      Tham gia
      05-06-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 4 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi NHOC YEU DOI Xem bài viết
      1.trong tinh toan may bien ap co cong thuc S=Sdm/1,4 .vay 1,4 la j vay?
      2.trong tinh toan chon dau phan ap cho may bien ap,tai sao dau phan ap lai dat o phia cao ap ma khong dat o phia ha ap?
      think
      hệ số 1,4., sử dụng trong trường hợp 2 máy biến áp làm việc song song. Khi một máy nghỉ làm việc thì thì cho phép máy còn lại quá tải 40% (nghĩa là mang tải 140%) trong thời gian 5 ngày, mổi ngày không quá 6 giờ
      2. Đầu phân áp đặt ở phía cao áp: vì ở cao áp dòng điện nhỏ nên thiết bị chế tạo đổi nối đơn giản và rẽ tiền hơn

    9. #9
      Tham gia
      20-03-2010
      Địa chỉ
      HCM UTE
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 60 lần, trong 28 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi atlantica1981 Xem bài viết
      sao ông giáo của em lại nói 1,4 đó là hệ số khe hở của lõi thép
      các bài viết phía dưới khá đầy đủ. không còn nói gì thêm. 1,3 hay 1,4 tùy theo tiêu chuẩn của Liên Xô hay của IEC. còn ông giáo của bạn không biết thế nào, vì sao cũng là thầy nên tớ chả giám nói gì. but chắc có vấn đề

    10. The Following 2 Users Say Thank You to LAH1987 For This Useful Post:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016