• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 4 của 4

    Chủ đề: Nối đất

    1. #1
      Tham gia
      07-07-2011
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Nối đất

      Chào cả nhà.
      Cả nhà cho mình hỏi. công ty mình kéo 1 đường dây điện 3 pha 4 dây sau công tơ 3 pha 10(40). do đường quá dài 2km dây XLPE4x35 và cuối nguồn là Dây AV4x25 nên khi dùng máy hàn thì bị sụt áp ko dùng được. mình đã dùng gộp 2 dây lại một để tăng tiết diện dây lên gấp đôi nhưng lại chỉ dùng được điện áp 380V giờ mình muốn có cấp điện áp 220V nữa thì làm sao.
      Nếu mình lấy tiếp địa làm mát tại cuối nguồn thì có vi phạm luật điện lực hay gọi là ăn cắp điện ko. mình đang rất cần gấp ai biết chỉ giúp mình với.
      Cảm ơn mọi người nhiều nha. thank

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      548
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 193 lần, trong 156 bài

      Mặc định Ðề: Nối đất

      Trích dẫn Gửi bởi nguoivietnam Xem bài viết
      Chào cả nhà.
      Cả nhà cho mình hỏi. công ty mình kéo 1 đường dây điện 3 pha 4 dây sau công tơ 3 pha 10(40). do đường quá dài 2km dây XLPE4x35 và cuối nguồn là Dây AV4x25 nên khi dùng máy hàn thì bị sụt áp ko dùng được. mình đã dùng gộp 2 dây lại một để tăng tiết diện dây lên gấp đôi nhưng lại chỉ dùng được điện áp 380V giờ mình muốn có cấp điện áp 220V nữa thì làm sao.
      Nếu mình lấy tiếp địa làm mát tại cuối nguồn thì có vi phạm luật điện lực hay gọi là ăn cắp điện ko. mình đang rất cần gấp ai biết chỉ giúp mình với.
      Cảm ơn mọi người nhiều nha. thank
      Lấy tiếp địa làm mát thì chỉ kg an toàn thôi. Chứ điện lực nó canf mưng, vì làm thế điện tiêu thụ càng tăng chứ có ăn cắp đc tý điện nào đâu

    3. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      30-09-2008
      Địa chỉ
      TPHCM
      Bài viết
      191
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 40 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Nối đất

      sao điện tieu thụ lai tăng nhỉ???

    5. #4
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Nối đất

      Trích dẫn Gửi bởi nguoivietnam Xem bài viết
      Chào cả nhà.
      Cả nhà cho mình hỏi. công ty mình kéo 1 đường dây điện 3 pha 4 dây sau công tơ 3 pha 10(40). do đường quá dài 2km dây XLPE4x35 và cuối nguồn là Dây AV4x25 nên khi dùng máy hàn thì bị sụt áp ko dùng được. mình đã dùng gộp 2 dây lại một để tăng tiết diện dây lên gấp đôi nhưng lại chỉ dùng được điện áp 380V giờ mình muốn có cấp điện áp 220V nữa thì làm sao.
      Nếu mình lấy tiếp địa làm mát tại cuối nguồn thì có vi phạm luật điện lực hay gọi là ăn cắp điện ko. mình đang rất cần gấp ai biết chỉ giúp mình với.
      Cảm ơn mọi người nhiều nha. thank
      Bạn dùng 2 dây pha cho đi qua một MBA nhỏ theo dung lượng mình yêu cầu: điện áp 400/230VAC là được, tại nguồn ra 230VAC, bạn dùng một dây tiếp đất và một dây pha cho an toàn.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi thbt86 Xem bài viết
      sao điện tieu thụ lai tăng nhỉ???
      Ở vùng nông thôn một số nơi người ta sẽ dùng trung tính đóng cọc sâu xuống đất, điện áp chắc sẽ giảm do trung tính này có trở cao có thể nên tới 10 Ohm, đường truyền của trung tính về nguồn thì quá xa, do đó sẽ giảm áp so với nguồn 2 dây pha và dây trung tính.
      Bạn ledieu không biết đánh giá của bạn về độ an toàn thế nào?