      Mặc định Đi dây máy hàn 1000kVA

      Em có một máy hàn công suất 1000kVA cần đi dây. Yêu cầu tính dây cho máy hàn này. Theo tính toán sơ bộ của em như sau:
      Công suất tính toán: Ptt=1000*0,8=800kW
      Dòng Ib= Ptt/(380*0,8*SQRT(3)*1000)=1519,34 A
      Tính toán hệ số hiệu chỉnh theo cách lắp đặt:
      K=K1*K2*K3
      K1: hệ số tùy thuộc cách lắp đặt tra bảng được: K1= 0,95 (cáp treo trần)
      K2: Hệ số tính đến số mạch (3 pha) trên một hàng đơn: em đi 1 mạch nên tra bảng được K2=1
      K3: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ thực tế: Em dùng cáp cách điện XLPE, chọn nhiệt độ thực tế là 35 độ nên được K3= 0,96
      =>K=0,95*1*0,96=0,91
      => Dòng định mức của dây cáp I'z=Ib/K=1519,34/0,96=1582,65(A)
      Tra bảng dòng của cáp điện XLPE không giáp lắp trên không ta thấy dòng chịu được của cáp 1000 mm2 là 1240A (đi dây xoắn hình tam giác) bé hơn dòng I'z.
      => Phải đi 2 cáp cho mỗi pha=> dòng I'z cho mỗi cáp: 1582,65/2=791,32 (A)
      => Chọn cáp XLPE/PVC 400mm2 có dòng I'z=839A>791A
      Như vậy ta phải đi mỗi pha 2 sợi cáp 400mm2.
      Các anh chị cho em hỏi cách tính như vậy có đúng không sao em thấy cáp đi lớn quá.
      Nhờ các anh chị chỉ giúp em cảm ơn rất nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn long06102vt vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      22-09-2008
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Đi dây máy hàn 1000kVA

      Có bác nào ghé thăm giải đáp thắc mắc giúp em với

    4. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Đi dây máy hàn 1000kVA

      Trích dẫn Gửi bởi long06102vt Xem bài viết
      Em có một máy hàn công suất 1000kVA cần đi dây. Yêu cầu tính dây cho máy hàn này. Theo tính toán sơ bộ của em như sau:
      Công suất tính toán: Ptt=1000*0,8=800kW
      Dòng Ib= Ptt/(380*0,8*SQRT(3)*1000)=1519,34 A
      Tính toán hệ số hiệu chỉnh theo cách lắp đặt:
      K=K1*K2*K3
      K1: hệ số tùy thuộc cách lắp đặt tra bảng được: K1= 0,95 (cáp treo trần)
      K2: Hệ số tính đến số mạch (3 pha) trên một hàng đơn: em đi 1 mạch nên tra bảng được K2=1
      K3: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ thực tế: Em dùng cáp cách điện XLPE, chọn nhiệt độ thực tế là 35 độ nên được K3= 0,96
      =>K=0,95*1*0,96=0,91
      => Dòng định mức của dây cáp I'z=Ib/K=1519,34/0,96=1582,65(A)
      Tra bảng dòng của cáp điện XLPE không giáp lắp trên không ta thấy dòng chịu được của cáp 1000 mm2 là 1240A (đi dây xoắn hình tam giác) bé hơn dòng I'z.
      => Phải đi 2 cáp cho mỗi pha=> dòng I'z cho mỗi cáp: 1582,65/2=791,32 (A)
      => Chọn cáp XLPE/PVC 400mm2 có dòng I'z=839A>791A
      Như vậy ta phải đi mỗi pha 2 sợi cáp 400mm2.
      Các anh chị cho em hỏi cách tính như vậy có đúng không sao em thấy cáp đi lớn quá.
      Nhờ các anh chị chỉ giúp em cảm ơn rất nhiều.
      Đây là cách tính toán nhanh bạn có thể tham khảo nha:
      S=1000KVA,lúc này In=1.5 x 1000=1500A. Isc = 17 x 17 =25500 A > chọn CB
      Tiếp theo ta chọn số lượng và tiết diện dây theo biểu thức :số lượng dây x tiết diện(tự chọn) > S mba. Ở đây mình nghĩ bạn chọn loại dây CVV. bạn tính ra tiết diện 400mm2 thì quá lớn, người ta thường dùng cáp 240mm2 trở xuống thui.
      Bạn ko cần phải tính toán đầy đủ vậy đâu,hehe

    5. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cần bán máy biến áp khô CS 1000KVA-22/0.4
      Bởi bienthedienluc trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-09-2014, 11:57
    2. Trợ giúp - Cần xin báo giá lắp đặt tba 1000kva gấp
      Bởi Hoangductuyen8x trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 24-07-2013, 13:51
    3. Trợ giúp - bản vẽ MBA công suất 1000kVA
      Bởi firefly173 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-12-2012, 17:16
    4. Trợ giúp - Có nhu cầu nhờ tư vấn báo giá xây dựng trạm biến áp 1000kVA và 500 kVA
      Bởi elic trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 22-08-2012, 11:17
    5. Trợ giúp - hỏi vè trạm biến áp 1000kva
      Bởi phuctdh2010 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 21-10-2011, 16:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016