      Mặc định cách đo và kiểm tra công-tắc-tơ trong hệ thống khởi động từ, giúp mình với!

      co ai biet ve cach do va kiem tra cong tac to trong he thong khoi dong tu giup minh voi


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi longVN; 22-07-2011 lúc 18:36.

    2. #2
      Tham gia
      03-06-2010
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài

      Mặc định

      Bạn nói cho rõ thêm đo cái gì và kiệm tra cái gì của contacto? nếu là côntacto mới thì trê n vỏ đã ghi điện áp sử dụng, dòng điện đm, độ cach điện. Role nhiệt kèm theo củng theo chuẩn rồi cứ ráp cho đúng mà sử dụng khỏi lo nhiều. Nếu tính toán cho bài tập thì mới cần thuyết trình chi tiết.

    3. #3
      Tham gia
      29-06-2010
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 13 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: co

      ra thị trường mua hay mượn hay saech trên mạnh kìa
      mà nề dùng kiểm tra contactor hã.........
      bạn có học ngành điện kô vậy
      HOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII gì mà ngố vậy
      thui lở chủi rồi bày luôn:
      1 đo thông mạch tiếp điểm thường đóng ,thường mở là biết gay thui
      2 đo thông mạch tiếp điểm nguồn cung cấp cho nó là biết thuiiiiiiiii
      như thế là kiểm tra contactor đó có làm sao ko mà

    4. #4
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: co

      Hỏi gì đâu không à !?
      Hỏi câu hỏi là người đọc biết được bạn không phải là dân điện chuyên nghiệp rồi.
      Nếu bạn muốn biết thêm về contactor khi nào được gọi là khởi động từ thì về học lại khí cụ điện trước đi rồi hãy hỏi mọi người nhé! Khi nào bí thì mới "dí tốt" nhé!

    5. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định Ðề: co

      Nếu dân điện chuyên nghiệp hỏi câu đó, thì các anh sẽ trả lời thế nào?

      Bây giờ Nhóc giả định tình huống như thế này: Một mạch điện liên kết phức tạp giữa 3 công tắc tơ, hàng đống rơ le trung gian với PLC, vài chục tiếp điểm in out liên hệ với cả chục tình huống của tải, vị trí, nhiệt độ, áp suất... bên ngoài. Hệ thống đang hoạt động nhưng không được phép cắt điện, chỉ có 1 công tắc tơ cứ nhảy lambada chập chờn.

      Bây giờ Nhóc muốn kiểm tra xem cái công tắc tơ đó nó đang tốt hay xấu. Nếu xấu thì xấu do cái gì. Nếu tốt thì cái gì làm nó nhảy lambada?

      Kỹ sư ra trường bằng giỏi, làm việc 6 tháng chưa chắc có kiểm tra được.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    6. #6
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: co

      Nếu trong hệ thống có một contactor nhảy lambada thì trước tiên người vận hành bảo trì cũng có thể bằng mắt thường thấy được thằng nào nhảy lambada rồi.
      Điều mà người bảo trì cần làm là cầm bản vẽ về hệ thống và đọc trước nó rồi hãy bắt tay vào sửa chữa.
      Có thể cô lập nguồn nuôi của contactor rồi sau đo kiểm tra ,vì khi bị nhảy lambada rồi đầu ra động lực cũng bị ảnh hưởng rồi nên mình cô lập luôn phần động lực luôn cũng được,tiếp theo dung thông mạch đo thông mạch cuộn dây ,thông mạch tiếp điểm NC,NO
      của contactor này nểu các tiếp điểm bị lỗi thì hãy xác định nguyên nhân bị bệnh của nó ,nếu không sao thì pass .Nếu kiểm tra những phần trên đúng rồi mà không vẫn còn nhảy điệu lambada thì ta sẽ tiến hành thêm những bước sau.
      Thứ 1 kiểm tra xem nó ở trạng thái là ON hay OFF mà bị nhảy lambada ,kiểm tra các mối của cuộn dây A1,A2 các NO,NC của contactor đó các đầu terminal có liên quan đến .
      Xác định điện áp đặt vào cuộn dây A1,A2 của thằng contactor có bị sụp áp hay không, Nếu đo áp mà thấy không bị sụt áp mà vẫn thấy nhảy cà tưng thì loại trường hợp bị sụt áp.
      Thứ hai xác định đầu cuộn dây A1 được lấy từ nhánh nào đến ,xem có bị khóa chéo của những contactor hoặc các relay trung gian hay không .kiểm tra xem có những trường hợp bị loòng áp từ các mạch vòng khép kín của các tiếp điểm relay hay các contactor có liên quan đến có bị lỗi không,bằng các phép đo áp và đo thông mạch.Nếu lỗi hệ thống có liên quan thì xác định là lỗi hệ thống chứ đừng vội đổ tội cho nó bị hỏng tội nghiệp nó.
      Nói chung là lỗi trong hệ thống thì ,rồi hỏng thiết bị thìg nó muôn hình muôn vẻ tùy thuộc vào từng kiểu bắt bệnh của tùng người?.Nói tóm lại là muốn trị bệnh được thì phải bắt được bệnh và uống đúng thuốc.
      Các bác ạ! Em là công nhân không quen với nhiều lý thuyết miệng nên khi viết ra giấy đôi khi khó hiểu lắm, nhưng khi cho em cầm đồng hồ ,kìm,tua vít… thì em sẽ nói dễ hơn.
      Thôi chào các bác chừng nào các bác rảnh thì xuống công ty em chơi rồi anh em mình nói chuyện nhé !ah há !!!...

    7. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016