Kết quả 11 đến 12 của 12
-
05-06-2013, 17:08 #11
Ðề: Henikwon-Malaysia. Busdust-biến áp trung thế & hạ thế
Cho hỏi bác Hoang Lung hỏi về vấn đề gì nhỉ?
Mr : Phạm Ngọc Tân
Sales Engineer - ME VNK.,Corp
Mobile: 0917243145
Email :phamtan1986@gmail.com
-
-
20-07-2020, 16:19 #12
Re: Henikwon-Malaysia. Busdust-biến áp trung thế & hạ thế
theo tiêu chuẩn IEC thì độ tăng nhiệt độ tại bất kì điểm nào trên thanh dẫn ko được phép vượt quá 50 độ C, vậy thì thông số cách điện lớp H 180 độ C nói ưu việt hơn là ko đúng, vì chiếu theo tiêu chuẩn IEC thì nhiệt độ tối đa chỉ giới hạn đến 100 độ C thôi, các NSX tùy công nghệ mà áp dụng lớp cách điện Class B hay F là quá thừa rồi (giả sử trường hợp nhiệt độ tăng đến 180 độ C thật thì liệu cách điện còn mà thanh dẫn hỏng thì giải quyết được chuyện gì!?), theo e thì đó chỉ là cái để sales các hãng làm class H đem đi chém gió lòe khách hàng thôi
thêm nữa, theo e được biết thì công nghệ sx cách điện cấp H 180 độ C rất ko thân thiện với môi trường, nên nhiều nơi tiêu chuẩn cao họ sẽ ko sử dụng
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Bán Dầu Máy Biến áp hydrax - malaysia
Bởi linhminh trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 09-04-2014, 16:45