      Chào các bác!
      Trong catalog của máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV 3AF0144 (Siemens) có 3 thông số mà e ko hiểu là:

      1. Rated operating sequence (tạm dịch: chu trình hoạt động) : O-0,3s-CO-3 min-CO
      O-0,3s-CO-15s-CO
      2. Rated short-circuit breaking current (tạm dịch: dòng cắt ngắn mạch định mức) : 25kA
      3. Rated short-circuit making current (peak) (tạm dịch: dòng đóng ngắn mạch định mức) : 62,5kA

      Vậy bác nào am hiểu thì giúp e giải thích dùm mấy thông số trên dùm nhé! Em xin cảm ơn ạ!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      29-10-2010
      Địa chỉ
      Nghệ An
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      1. O (open) -0,3s-CO (Close-open)-3 min-CO
      Các khoảng thời gian tối thiểu MC đc phép đóng lặp lại.

    3. Những thành viên đã cảm ơn thuoksau vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Chào các bác!
      Trong catalog của máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV 3AF0144 (Siemens) có 3 thông số mà e ko hiểu là:

      2. Rated short-circuit breaking current (tạm dịch: dòng cắt ngắn mạch định mức) : 25kA
      3. Rated short-circuit making current (peak) (tạm dịch: dòng đóng ngắn mạch định mức) : 62,5kA

      Vậy bác nào am hiểu thì giúp e giải thích dùm mấy thông số trên dùm nhé! Em xin cảm ơn ạ!
      2. cái này là dòng cắt của máy cắt khi sự cố ngắn mạch 3 pha, chạm đất mà vẫn an toàn cho máy cắt và phía dưới phụ tải.
      3. 62,5 kA là dòng cao nhất mà máy cắt có thể chịu được trong quá trình đóng mở máy cắt . vì trong quá trình đóng mở sẽ xuất hiện một dòng điện xung kích lớn.

    5. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      22-04-2010
      Bài viết
      196
      Cảm ơn
      201
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      3. 62,5 kA là dòng cao nhất mà máy cắt có thể chịu được trong quá trình đóng mở máy cắt . vì trong quá trình đóng mở sẽ xuất hiện một dòng điện xung kích lớn.
      Khi mở (cắt) thì đã có dòng định mức là 25kA rồi. Còn "dòng đóng ngắn mạch định mức" ấy! Trên catalog là 62,5kA. Mình ko hiểu là "đóng ngắn mạch" là sao, và tại sao có trị số định mức lớn đến như vậy.

    7. Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      30-09-2011
      Bài viết
      49
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Chào các bác!
      Trong catalog của máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV 3AF0144 (Siemens) có 3 thông số mà e ko hiểu là:

      2. Rated short-circuit breaking current (tạm dịch: dòng cắt ngắn mạch định mức) : 25kA
      3. Rated short-circuit making current (peak) (tạm dịch: dòng đóng ngắn mạch định mức) : 62,5kA

      Vậy bác nào am hiểu thì giúp e giải thích dùm mấy thông số trên dùm nhé! Em xin cảm ơn ạ!
      2. Dòng ngắn mạch định mức máy cắt. Đại lượng này còn đi kèm với thời gian chịu đựng được ngắn mạch nữa. Máy Siemens thường được 25kA/3s.
      3. Dòng ngắn mạch xung trong thời gian rất ngắn nên nó chịu được 62,5kA là đúng rồi.

    9. Những thành viên đã cảm ơn tieunhupha vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      22-04-2010
      Bài viết
      196
      Cảm ơn
      201
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      Trích dẫn Gửi bởi tieunhupha Xem bài viết
      2. Dòng ngắn mạch định mức máy cắt. Đại lượng này còn đi kèm với thời gian chịu đựng được ngắn mạch nữa. Máy Siemens thường được 25kA/3s.
      3. Dòng ngắn mạch xung trong thời gian rất ngắn nên nó chịu được 62,5kA là đúng rồi.
      2. Tại trên catalog ghi 2 giá trị này là riêng biệt anh! Rated short-curcuit breaking curent (25kA) và Rated short-time withstand current (cái này mới là thời gian chịu đựng ngắn mạch 25kA/3s).
      3. Do ko hiểu từ making trong câu này nghĩa là gì nên tạm dịch là "đóng" thành ra ko rõ vấn đề. Vậy là "xung"

    11. #7
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: CATALOG máy cắt chân không ngoài trời

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Khi mở (cắt) thì đã có dòng định mức là 25kA rồi. Còn "dòng đóng ngắn mạch định mức" ấy! Trên catalog là 62,5kA. Mình ko hiểu là "đóng ngắn mạch" là sao, và tại sao có trị số định mức lớn đến như vậy.
      dòng xung kích này được tính theo công thức : Ixk= 1,8 *căn(2)*I ngắn mạch

    12. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Cần Catalog đèn cao áp
      Bởi munmjn trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 24-04-2014, 14:56
    2. Trợ giúp - Xin catalog máy giặt
      Bởi phuongthuy2508 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-10-2013, 23:04
    3. Cần bán - Mắt thần hồng ngoại dùng ngoài trời Visonic PL-1
      Bởi CFO trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-03-2013, 08:11
    4. Xin Catalog
      Bởi skynethp90 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 14-11-2012, 22:52
    5. catalog các loại
      Bởi consair90 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 27-11-2010, 11:37
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016