      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      Với các trạm thì QT không dám nói, vì đi ít quá.

      Nhưng với các nhà máy thì đúng là như vậy. Hệ thống SCADA lắp đặt rồi để đó chơi. Chủ yếu là để theo dõi thông tin một chiều (gởi từ nhà máy ra A0). Còn ngược lại thì chưa sử dụng bao giờ.

      Vấn đề chủ yếu là đồng bộ thiết bị. Muốn đóng cắt từ xa một máy cắt để hòa đồng bộ một máy phát, mà toàn bộ lệnh điều khiển khởi động máy phát, vẫn phải do vận hành viên, thì cũng như không.

      Nếu muốn điều khiển được từ xa, máy phát phải được tự động hóa đến mức "không người lái", à quên, không cần vận hành viên. Trạm cũng là trạm không vận hành viên. Thực tế thì có máy nào, trạm nào như thế chưa?

      Hiện nay, EVN đang có một chương trình khảo sát mức độ sẵn sàng cho điều khiển tự động và từ xa cho các nhà máy điện và trạm điện.

      QT và một số nhân viên khác phải điền vào những bản ghi chán ngắt, thí dụ như... "máy đã sẵn sàng nhận tín hiệu tăng giảm tần số, tăng giảm điện áp từ xa chưa"... Và rất nhiều các câu trả lời vẫn là chưa, không, hay bỏ trống. Các nhà máy mới hơn chắc sẽ khá hơn.

    2. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:


    3. #12
      Tham gia
      22-08-2010
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 13 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      qua thực tế sử dụng chổ em thì đúng là chưa thề tin tưởng mà sử dụng SCADA được các pác à, người lập trình viết thì rất tốt đó nhưng phần mềm này thỉnh thoảng vẫn bị lỗi, rỗi máy tính bị lỗi ( có lúc nó lock toàn bộ tài khoản điều hành viên ko thể đăng nhập được) , nếu nó đưa nhầm tín hiệu đi cắt thì ko tốt

    4. #13
      Tham gia
      23-12-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      Nguyên văn bởi tranthanhnghia2
      có một vấn đề rất cơ bản đặt ra là mặc dù hiện nay đa số sinh viên ngành điện + mọi người làm điện đều biết tự động hóa trong hệ thống điện nhưng trên thực tế không một hệ thống điện lớn nào ở nước ta sử dụng tự động mà có sử dụng thì cũng lắp đặt thứ nghiệm rùi................. xài bằng tay không à , chán ngắt thôi


      ôi trời,thưa các bác nhà em ạh!
      các bác nói em thấy các bác k có tin tưởng gì về chủ trương "đi tắt đón đầu" của nhà nước ta cả!
      scada là 1 hệ thống giám sát,điều khiển từ xa rất có ưu thế đó
      hiện nay hệ thống này đc sử dụng rộng rãi dặc biệt những tba mới đó
      mà cụ thể như Tba 500kv Đăknông,220kv Tuy Hòa nè
      cả 2 trạm này đều thuộc quản lý của công ty Truyền tải Điện 3 đó vì E là ng quản lý vận hành 1 trong 2 trạm đó mà
      nghe đâu ở s.g Tba 500kv Tân Định... thuộc TTĐ 4 cũng sử dụng scada đó
      các Bác biết k,với việc sử dụng vc gs,đk từ xa rất an toàn và tiện lợi đó!
      E thật sung sướng và hạnh phúc khi đc c.tác ở đây
      đất nước chúng ta dần dần sẽ phồn vinh ng dân ta sẽ đc sung sướng mà!
      và E hy vọng các bác Đ.lực nhà mình cũng mau chóng áp dụng ht Scada để nâng cao độ tin cậy và an toàn cho anh em vận hành,quản lý,mặc dù sẽ tốn kém nhưng E nghĩ cái đc sẽ nhiều hơn cái mất đó
      chúc các bác nhà E vui vẻ nha

    5. #14
      Tham gia
      14-01-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      thank các bác rất nhiều,em đang tìm hiểu về SCADA,đọc topic này giúp em thu nhập được kha khá

    6. #15
      Tham gia
      03-07-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      10
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      các bác yên tâm đi . khoảng 10nam nủa đưa hệ thống scada dưa vào làm việc thì ko ít anh bị mát việc đó , lúc đó o nhà mà trong con hi ....

    7. #16
      Tham gia
      20-02-2011
      Bài viết
      27
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      scada đã được dùng nhiều rồi mà
      sử dụng hệ thống này rất có lợi
      hjhj

    8. #17
      Tham gia
      24-07-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      các bác ơi có ai bít gì về RTU ( remote te rminal unit) không cho em ít kiến thức về nó với! thank so!

    9. #18
      Tham gia
      25-12-2010
      Địa chỉ
      Binh Định
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      Trích dẫn Gửi bởi quartu Xem bài viết
      Bro sai rùi, hiện nay tất cả các trạmBA và nhà máy mới đều phải lắp đặt bộ phận điều khiển từ xa cho các điều hành viên miền hoặc quốc gia thao tác => đảm bảo các yêu cầu trên thì mới cho phép vận hành, ví dụ nhà máy điện Sork phu miêng. Còn các trạm cũ thì đều phải lắp đặt bổ sung.
      Chào bạn, theo suy nghĩ của bạn thì thì đúng thế nhưng hiện nay ít sử dụng hệ thống truyền tín hiệu SCADA đến các ĐĐV ở cấp Đ Độ miền để thực hiện thao tác, chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát thôi chứ không điều khiển thao tác được. Vì nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân lỗi đường truyền dễ gây nguy hiểm đến con người và thiết bị. Khi tiến hành một thao tác cắt hay đóng một thiết bị nào đó, nhân viên vận hành tại Đ Độ miền xuất tín hiệu và phải qua hệ thống xử lý tín hiệu phức tạp, rồi đến truyền tín hiệu rồi lại tới bước xử lý tín hiệu và chuyển đổi tại nơi có thiết bị... điều này rất dễ hay bị lỗi và khi lỗi thì khó kiểm soát được. Nên hiện nay đa số chỉ dùng để giám sát thôi, còn bạn nói " đảm bảo các yêu cầu trên mới được phép vận hành" thì chưa chuẩn. chỉ cần có SCADA để Đ Đ miền giám sát được trạng thái của thiết bị tại nhà máy, trạm... là OK rồi.
      Anh Yêu

    10. #19
      Tham gia
      20-11-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      có ai biết sự khác nhau giữa một hệ thống scada thế hệ cũ và scada thế hệ mới không
      giúp mình với
      ngày mai mình thi rồi

    11. #20
      Tham gia
      15-05-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Thanked 8 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: thảo luận về SCADA trong hệ thống điện

      dc. ghi nhận ý kiến. chờ xếp duyệt rroiof mới đc chơi nhé các bán..
      adidaphat..

    Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Mình làm vậy có đúng không??(SCADA trong Win CC)
      Bởi wincc88 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-05-2014, 08:01
    2. các bác giúp em về hệ thống SCADA trong nhà máy sản xuất cơ khí với
      Bởi walkingdaktn trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-09-2013, 17:06
    3. Các tín hiệu để giám sát 1 động cơ trong SCADA
      Bởi tranduongd trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 22-09-2012, 18:20
    4. Trợ giúp - Các yêu cầu trong 1 chương trình giám sát SCADA ?
      Bởi tranduongd trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 09-07-2011, 19:06
    5. Viễn thông trong scada
      Bởi habke trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 20-06-2010, 17:40

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016