• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      18-04-2013
      Bài viết
      128
      Cảm ơn
      21
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài

      Mặc định dây cáp 500mm chập đôi ( 2 sợi // )

      các bác cho mình hỏi mình có máy cắt 2000A , mình định kéo dây cấp nguồn chính cho máy cắt là cáp 500mm ( cáp đơn) vậy cho mình hỏi mình định kéo 6 cộng cáp 500m chia cho 3pha có được ko,dây N mình kéo một cộng 500mm . vậy mỗi pha mình sài 2 cộng làm thành một có được ko. chiều dài mỗi pha là 7m/đi trên máng ,mong các bác tư vấn thêm.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-07-2010
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      63
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: dây cáp 500mm chập đôi ( 2 sợi // )

      Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN Xem bài viết
      các bác cho mình hỏi mình có máy cắt 2000A , mình định kéo dây cấp nguồn chính cho máy cắt là cáp 500mm ( cáp đơn) vậy cho mình hỏi mình định kéo 6 cộng cáp 500m chia cho 3pha có được ko,dây N mình kéo một cộng 500mm . vậy mỗi pha mình sài 2 cộng làm thành một có được ko. chiều dài mỗi pha là 7m/đi trên máng ,mong các bác tư vấn thêm.
      Cáp 500mm2 không khả thi bạn ơi, rất khó thi công. Hiện nay, người ta thường thiết kế đến cáp 300mm2 thôi. Theo mình, máy cắt 2000A thì mỗi pha cần 3 sợi 300mm2 là được rồi, chỉ có 7m mà
      Nhận thiết kế, bóc khối lượng, lập dự toán, thi công hệ thống M&E HP: 0904325615, email: nquocthien@yahoo.com

    3. #3
      Tham gia
      18-04-2013
      Bài viết
      128
      Cảm ơn
      21
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: dây cáp 500mm chập đôi ( 2 sợi // )

      vây các bác co ý kiến nao khác tư vấn cho mình với.minh dang phân vân giữa cáp 3000mm2 và cáp 500m2 .mong các bác chi giáo thêm

    4. #4
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 861 lần, trong 652 bài

      Mặc định Ðề: dây cáp 500mm chập đôi ( 2 sợi // )

      Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN Xem bài viết
      vây các bác co ý kiến nao khác tư vấn cho mình với.minh dang phân vân giữa cáp 3000mm2 và cáp 500m2 .mong các bác chi giáo thêm
      Mình thấy phổ biến dùng cáp 300, chỗ mình 1000, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 dùng cáp 300 hết. Cái của bạn mình nghĩ nên dùng 4sợi/pha cho yên tâm. Chúc thành công!
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    5. #5
      Tham gia
      27-03-2009
      Bài viết
      108
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 84 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: dây cáp 500mm chập đôi ( 2 sợi // )

      Công ty mình cũng chỉ sài cao nhất đến cáp 300mm2 thui, việc thi công sẽ dễ dàng hơn, dây và đầu cos trên thị trường cũng dễ kiếm hơn.