      Mặc định Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Mình có 2 động có bơm nước 5.5kW.
      Một biến tần ATV312 Schneider để điều khiển. 2 động cơ được đổi luân phiên bằng 02 contactor.
      Khi thực hiện đổi bơm ( lệnh đổi từ hệ thống BMS cấp đến) thì biến tần bị báo lỗi quá dòng (OCF).
      Mình đang tim cách khắc phục mà chưa nghĩ nguyên nhân.
      Có anh chị em nào rành món này chỉ giúp mình với. Thanks!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Nông dân đấu dây điện

    2. #2
      Tham gia
      20-03-2010
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 68 lần, trong 62 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      bạn dùng đổi nối trưc tiếp phải không, nghĩa là biến tần đang chạy đóng luôn con động cơ thứ 2 vào không qua quá trình khởi động
      mr.anhlv
      https://giahungtech.com
      ĐT: 0912.888.729 - 0985.888.729

    3. Những thành viên đã cảm ơn anhlv.ddt vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      25
      Được cảm ơn 34 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
      bạn dùng đổi nối trưc tiếp phải không, nghĩa là biến tần đang chạy đóng luôn con động cơ thứ 2 vào không qua quá trình khởi động
      Mạch này mình không đấu, không có bản vẽ nên cũng không chắc là có đổi trực tiếp không. Tuy nhiên khi dừng là dừng động cơ 1 rồi đóng động cơ 2. Nếu không có lệnh dừng biến tần trong quá trình đổi động cơ thì phải báo lỗi mất pha chứ nhỉ?
      Nông dân đấu dây điện

    5. #4
      Tham gia
      19-09-2013
      Bài viết
      78
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Biến tần nó có chế độ điều khiển cho 2 hoặc 3 đc chạy luân phiên nhưng bạn phải cài dặt và đấu Mạch điện đúng nguyên tắc. Nghĩa là lúc đổi bơm thì biến tần tự động dừng đc thứ nhất xong mới đóng Mạch khởi động đc thứ 2. Nếu biến tần k dừng mà bạn chuyển bơm bằng khởi động từ thì biến tần sẽ bị xốc báo lỗi quá dòng là đúng rồi.

    6. Những thành viên đã cảm ơn Giabao1 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      27-10-2013
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Trích dẫn Gửi bởi talat Xem bài viết
      Mình có 2 động có bơm nước 5.5kW.
      Một biến tần ATV312 Schneider để điều khiển. 2 động cơ được đổi luân phiên bằng 02 contactor.
      Khi thực hiện đổi bơm ( lệnh đổi từ hệ thống BMS cấp đến) thì biến tần bị báo lỗi quá dòng (OCF).
      Mình đang tim cách khắc phục mà chưa nghĩ nguyên nhân.
      Có anh chị em nào rành món này chỉ giúp mình với. Thanks!
      Theo em là 90% động cơ dc1 dừng và dc2 khởi động không qua biến tần nên bị như thế.
      Bác thiết kế lại mạch sao cho khi có lệnh từ hệ thống BMS thì biến tần dừng dc1. sau đó contactor1 mới ngắt. sau đó contactor2 đóng, rồi biến tần khởi động dc2
      Bác làm đúng như thế thì đảm bảo k lỗi nữa

    8. #6
      Tham gia
      23-02-2013
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      bạn xem lại mạch điều khiển đi để chạy luân phiên như vậy thì bạn nên dùng 2 con times thời gian mạch đảo chạy luân phiên bảo đảm mạch chạy ok. mình làm rất nhiều có thể cài thời gian tùy theoloai times 12h,24h....

    9. #7
      Tham gia
      07-11-2012
      Địa chỉ
      01696968769
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 6 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      khắc phục lỗi này cũng đơn giản: dùng 1 timer
      khi chuyển bơm-> chạy timer -> đóng động lực -> timer on -> biến tần chạy theo acc là được thôi!
      Share to share

    10. Những thành viên đã cảm ơn edogawa conan vì bài viết hữu ích:


    11. #8
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      25
      Được cảm ơn 34 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Cám ơn các bạn. Mạch này thiết kế có dừng biến tần khi đổi bơm. Tuy nhiên sử dụng relay và contactor đóng mở quá nhanh lên xảy ra lỗi. Mình đã sử dụng timer để trễ thời gian khi đổi bơm thì không bị lỗi nữa.
      Nông dân đấu dây điện

    12. #9
      Tham gia
      07-11-2012
      Địa chỉ
      01696968769
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 6 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      chúc mừng bạn nhé!^^
      Share to share

    13. #10
      Tham gia
      08-03-2014
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên

      Nếu bạn mua thiết bị điện hãng schneider, LS thì cho mình địa chỉ liên hệ. Mình nhà phân phối thiết bị hãng schnider chính hãng tại Hà Nội.
      Chuyên thiết kế, lắp ráp, tủ điện_điều khiển_điện tử.
      Phone: 0974 017 639
      dinhtan.egtech@gmail.com

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Bởi dienvietnam.vn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 09-08-2017, 23:21
    2. Trợ giúp - điều khiển luân phiên 3 động cơ
      Bởi hienleminh trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-03-2017, 17:05
    3. Trợ giúp - Biến Tần ATV 12 điều khiển 2 pump chạy luân phiên
      Bởi rich jackson trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-10-2014, 18:21
    4. Trợ giúp - điều khiển 2 pump luân phiên
      Bởi tudienviet trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-08-2014, 14:58
    5. Thảo luận - 1 biến tần abb điều khiển nhiều bơm chạy luân phiên
      Bởi hoanghoa_dtt91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-07-2013, 09:24
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016