• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      20-02-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Hiển thị của ampe kế

      Mọi người giúp tôi vơi. Tình hình như thế này
      Tôi có lắp đồng hồ ampe kế cho động cơ 22Kw thông qua máy biến dòng có tỷ số 100/5A. Đồng hồ ampe kế cũng có chỉ số là 100/5A. Khi khởi động và kiểm tra dòng điện thì thấy chỉ số trên đồng hồ chỉ đạt 22,5 A trong khi đó tôi dùng ampe kìm để kiểm tra thi thấy hiển thị dòng điện đạt 35,7A.
      Chỉ là kiểm tra dòng điện thôi tôi nghĩ cực tính của máy biến dòng không ảnh hưởng gì đến việc này. Vậy lý do sai số ở đây là gì? Mong các cao thủ chỉ giáo.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      871
      Cảm ơn
      231
      Được cảm ơn 524 lần, trong 411 bài

      Mặc định Ðề: Hiển thị của ampe kế

      Ampere kềm của Bạn là đồ nghề của thợ ..Vậy thì sai số là do biến dòng ,và đồng hồ ,ở tỷ số 100/5 nếu đồng hồ là loại chỉ thị có cái kim sắt từ ,diện từ khung quay ,cái đoạn từ 0 đến 30 rất khó đọc và ít chính xác ,nếu cần xem kỷ thì chọn loại có tỷ số nhỏ hơn sai số sẽ nhỏ,hay chuyển qua dùng đồng hồ số đa chức năng loại chuyên dùng cho tủ điện , Ngoài ra cái đoạn dây nối từ biến dòng lên đồng hồ kim Ampere tuy rằng nó ngắn 1,2 mét nhưng phải dủng dây đôi to 30 ,dây nhỏ 14 -16 là kim nó chỉ yếu hơn >hồi đó Mình bị hoài ./.

    3. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      20-02-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hiển thị của ampe kế

      Liệu có phải do khoảng cách giữa đồng hồ hiển thị và biến dòng lớn quá hay không. Hiện tôi đặt đồng hổ hiển thị cách biến dòng khoảng gần 4,5m. Tôi nghĩ có thể sai số là do khoảng cách này. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều. Tôi sẽ thử xem sao

    5. #4
      Tham gia
      14-11-2008
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 50 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Hiển thị của ampe kế

      mình nghĩ là do độ chính xác của biến dòng

    6. #5
      Tham gia
      14-03-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hiển thị của ampe kế

      Cái này là do sai số của BI và Ampe kế. BI thường có sai số tùy thuộc vào BI đo hay đếm, BI đếm có sai số thường 0,2 đến 0,5. BI đo sai số từ 1 đến 2. Ampe kế sai sai số khoảng 2 nữa>>>>>>Tổng hợp 2 cái này sai số lớn hơn so với bạn kẹp dòng điện bằng Ampe kìm.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Nên mua ampe kìm hiệu nào
      Bởi pni trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 07-06-2017, 15:47
    2. Cần bán - Ampe Kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432 giá cực sốc, Ampe Kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412 hàng chất lượng cao
      Bởi sieuthidienmayb trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 29-09-2014, 16:40
    3. Cần mua - Cần mua Vôn kế, Ampe kế DC
      Bởi hiepnv89 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 01-06-2014, 21:34
    4. Cần bán - Ampe kìm Sanwa DCL10( 200A), Ampe kìm Sanwa DCL20R(300A) giá cực sốc
      Bởi sieuthidienmayb trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-08-2013, 10:31
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016