      Mặc định Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Hi all !
      Rãnh rổi mang con biến tần và HMI ra vọc chơi chơi. Các bác chém nhẹ tay nhá.
      Em BT ACS310-03E-15A8-4 với HMI wecon LEVI1777A.
      Cả hai đều hỗ trợ Modbus RTU RS485:
      B1) Kết nối dây giợ giữa BT và HMI. Trên HMI (1->RS485-A;6->RS485- B). Trên biến tần (24->RS485-B;25->RS485-A).
      Sau khi kết nối xong sẽ vào cấu hình:
      B2) Cấu hình
      BT ACS310.
      + Nhóm 98: COMM PROT SEL
      01 = STD MODBUS
      + Nhóm 53: EFB PROTOCOL
      02 = địa chỉ thiết bị
      03 = Tốc độ Baud
      04 = Bit chẵn lẻ
      05 = Chọn định dạng Profile (DCU Profile)
      09 = On-line
      + Các nhóm tham chiếu và điều khiển Star/Stop
      Nhóm 10:
      01 = COMM (Nếu Start/Stop thông qua Modbus )
      Nhóm 11:
      03 = COMM (Chọn nguồn tham chiếu cho EXT1 là Modbus)
      ...... và tùy theo ứng dụng để cài đặt các thông số khác.
      Phần biến tần xem như xong.
      HMI Wecon: LEVI1777A (gồm hai Com port )
      + khởi tạo một Project mới:
      + Khai báo cổng kết nối:



      Khởi tạo giao diện:
      ở đây tôi sẽ tạo một ô nhập giữ liệu làm nguồn tham chiếu cho EXT1.
      Với BT ABB thanh ghi của nó là 0001.
      Cách Scale :


      .

      Muốn Start/Stop trên HMI thì tôi khởi tạo nút ấn và truy cập vào bít 0 (Start) và Bit 1 (Stop) của thanh ghi 0030.

      Trên đây là các bước cơ bản để kết nói HMI với BT.
      AE có thể tham khảo thêm Manual để làm ứng bài toán phức tạp hơn

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 2 Users Say Thank You to phanluan For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,182
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Tuởng dùng cho con 850 crane chứ

    4. #3
      Tham gia
      20-05-2011
      Bài viết
      95
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Em 850 Crane đã tiễn đi rồi, nên đành vọc em 310 bác Panduit ạ ! Kaka

    5. #4
      Tham gia
      25-02-2012
      Bài viết
      145
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 42 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Bác phanluan cho em hỏi cái nhé. Ứng dụng bơm luân phiên đẳng áp cấp nứớc cho toà nhà thì nên dùng ACS 550 hay ACS 310 . 3 bơm của em công suất mỗi bơm 11kW
      Hiện đại là hại điện

    6. #5
      Tham gia
      20-05-2011
      Bài viết
      95
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Dòng BT 550 có nhóm PFC đó bác. Dòng 355 nó không hỗ trợ bơm luân phiên. Muốn dùng cũng được thôi, nhưng phải làm mạch Relay ngoài cũng mất côgn lắm bác ah. Nên bác dùng 550 cho nó lành. Ngoài ra có dòng 310 cũng hỗ trợ bơm luân phiên nữa nha bác. Nếu sang sang ta chơi hẳn con ACQ810 nhá heheeh. Nếu có khó khăn gì về cài đặt, bác đưa ra đây để mọi người cùng hỗ trợ

    7. #6
      Tham gia
      17-03-2014
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      29
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Trích dẫn Gửi bởi dung.bk Xem bài viết
      Bác phanluan cho em hỏi cái nhé. Ứng dụng bơm luân phiên đẳng áp cấp nứớc cho toà nhà thì nên dùng ACS 550 hay ACS 310 . 3 bơm của em công suất mỗi bơm 11kW
      Theo mình với ứng dụng bơm nước luân phiên bạn dùng ACS310 là Ok rồi. Giá của ACS310 11kW chỉ bằng 70% ACS550 11kW.
      BIẾN TẦN DANFOSS - ĐỘNG CƠ ABB
      YM: camthanh555

    8. #7
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,182
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Thêm Liyan bên ngoài ngon hơn .


      Hay là chơi SG-8V1 cho nó máu
      +++---o0o---+++



      Hay CU351 grundfos
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Không có thể chế chính trị duy nhất.

    9. #8
      Tham gia
      24-06-2011
      Bài viết
      144
      Cảm ơn
      51
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Trích dẫn Gửi bởi Panduit Xem bài viết
      Thêm Liyan bên ngoài ngon hơn .


      Hay là chơi SG-8V1 cho nó máu
      +++---o0o---+++



      Hay CU351 grundfos
      Con CU351 này bao nhiêu tiền vậy bác.
      Thiết kế hệ thống điện tự động hóa VMC

    10. #9
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,182
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Grundfos thì tự call


      Chỉ biết có đồ thì xài thôi.



      Có post vài hình về nó trong thục tế rồi
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Không có thể chế chính trị duy nhất.

    11. #10
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,182
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

      Mặc định Ðề: Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU

      Trích dẫn Gửi bởi dung.bk Xem bài viết
      Bác phanluan cho em hỏi cái nhé. Ứng dụng bơm luân phiên đẳng áp cấp nứớc cho toà nhà thì nên dùng ACS 550 hay ACS 310 . 3 bơm của em công suất mỗi bơm 11kW





    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Màn hình HMI công nghiệp Wecon LEVI700L giá tốt nhất
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 30-12-2014, 14:55
    2. Thảo luận - Đồ án cài đặt biến tần ACS310 của ABB
      Bởi doquynhtay trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 29-08-2014, 15:20
    3. Trợ giúp - Xin phần mềm lập trình PLC WECON
      Bởi nguyenviettuan trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 28-04-2014, 17:07
    4. Cần bán - Bán biến tần ABB ACS310 chuyên ứng dụng Bơm/Quạt, CLEAR KHO GIÁ RẺ
      Bởi thanh_bk95 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-04-2014, 08:16
    5. Thảo luận - Phần mềm cài đặt lập trình PLC WECON
      Bởi Wecon trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 06-02-2014, 13:48

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016