      trước hết bạn mua dây cáp của hãng nào rồi tra thông số theo hãng đó theo công xuất máy.còn 30m kéo dây thì tổn thất điện áp không đáng kể có thể bỏ qua dc.

    4. Những thành viên đã cảm ơn pinelee vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      17-01-2011
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Với công suất động cơ 150kW, bạn tính chọn dây 3c x 95mm ( day dong) là hợp lý và ok rồi. còn khoảng cách dài 30m thì với dây chọn đủ như bạn đã chọn thì tổn hao coi như bằng không.
      Chúc bạn thành công!!!
      Hải Nguyên

    6. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      15-12-2010
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 117 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Trích dẫn Gửi bởi minh86 Xem bài viết
      Cong ty mình chuẩn bi mua cái máy có công suất la 150kw . Minh tính di dây 95mm khoan cách 30 met. Minh ko chac chan nen hoi lai cho chac an mấy bac gjup e voi nha
      M95 giá 160n/m .Bạn đi 3 dây như thế .Còn dây trung tính bạn đi dây nhỏ cho tiết kiệm.

    8. #5
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Trích dẫn Gửi bởi minh86 Xem bài viết
      Cong ty mình chuẩn bi mua cái máy có công suất la 150kw . Minh tính di dây 95mm khoan cách 30 met. Minh ko chac chan nen hoi lai cho chac an mấy bac gjup e voi nha
      bác đi dây M95mm2, 4x1Cx95mm2+N (50mm2) là ok. mỗi pha đi 1 dây thì sau này khi hư hỏng thì dễ dàng sữa chữa và thay thế cho từng pha còn đi dây 4 lõi nếu có hỏng thì vứt luôn cả dây>>>phí.,Còn chiều dài 30m thì ko ảnh hưởng nhiều đến tổn thất.

    9. #6
      Tham gia
      11-12-2013
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Minh cam on nha

    10. #7
      Tham gia
      27-03-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      bạn mua dây như thế hơi lãng phí. theo tiêu chuẩn IEC-60439-1 thì 150~175kw thì tiết diện dây chọn 70mm2 thôi bạn nhé!

    11. #8
      Tham gia
      28-07-2009
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 18 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Trích dẫn Gửi bởi minh86 Xem bài viết
      Cong ty mình chuẩn bi mua cái máy có công suất la 150kw . Minh tính di dây 95mm khoan cách 30 met. Minh ko chac chan nen hoi lai cho chac an mấy bac gjup e voi nha
      Tôi ước lượng thế là được đấy bạn ạ vì:
      Với động cơ 3 pha 150 kW thì dòng khoảng 300 A (ước lượng theo kinh nghiệm vậy).
      với cáp đồng tiết diện 95 mm2 thì dòng chịu được 301 A nếu đặt trong nhà, còn nếu đặt ngoài trời dòng cho phép là: 298 A

    12. #9
      Tham gia
      31-03-2014
      Bài viết
      80
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 12 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Trích dẫn Gửi bởi 0936385151 Xem bài viết
      bạn mua dây như thế hơi lãng phí. theo tiêu chuẩn IEC-60439-1 thì 150~175kw thì tiết diện dây chọn 70mm2 thôi bạn nhé!
      ....đó là thông số còn kinh nghiêm và tính toán dự trù bn k thể chọn dây 70 dc...chính xác là dây 95cadivi

    13. #10
      Tham gia
      11-12-2013
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: mấy bác giup minh với nhé

      Dao nay nhieu cty chay do dien minh cung hoi so nen may bac gop y e cam on rat nhieu mong may bac chac chan cho e voi . Vj may nay ko fai sai dong co ko ma con ca nhjet nua may bac ak

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - giup minh bai tap plc s2-700 voi
      Bởi nguyenthanhh3 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 22-04-2014, 12:40
    2. Trợ giúp - Ai giup minh voi .Please help me
      Bởi trungdiamond trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 04-04-2014, 05:49
    3. Trợ giúp - Ai giup minh voi .Please help me
      Bởi trungdiamond trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 24-03-2014, 09:32
    4. Trợ giúp - minh co mot so cau hoi? Cac ban tra loi giup minh nhe'.
      Bởi voty trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 19-10-2013, 22:34
    5. cac pro giup minh voi
      Bởi tranphuonghoang trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 25-01-2011, 13:46
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016