      Mặc định MBA hoạt động bao lâu cần sấy lọc dầu? Sấy lọc dầu MBA để làm gì?

      Tình hình là chổ em có trạm công suất 630KVar hoạt động đến nay khoảng 8 năm.

      Tổng công suất phụ tải mà tối đa nhà máy sử dụng là khoảng 700A max
      Tổng công suất phụ tải nhà máy thường xuyên sử dụng là 450A max
      Thời gian sử dụng phụ tải thường là:
      6h sáng đến 9h30
      11h30 đến 17h
      22h đến 6h sáng hôm sau.

      Hiện tại đã bảo dưỡng kiểm tra FCO, LA, sứ đứng, cần đóng phêu.

      Nghe 1 số người nói và thông tin em tìm hiểu thì cần phải sấy lọc dầu định kỳ khoảng 3 năm 1 lần không biết có đúng không?

      Công dụng của việc sấy lọc dầu là để làm gì?

      Tại sao phải sấy lọc dầu định kỳ?

      Tại sao sấy lọc dầu MBA có giá thành chi phí rất cao?

      Mong mọi người giải thích rõ dùm?

      Vấn đề nữa:
      Em muốn mua bảo hiểm tài sản rủi ro cháy nổ MBA có được và có nên không?
      Đơn vị nào có án bảo hiểm này?

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      20-03-2014
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: MBA hoạt động bao lâu cần sấy lọc dầu? Sấy lọc dầu MBA để làm gì?

      không ai giúp em hết ah?

    3. #3
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: MBA hoạt động bao lâu cần sấy lọc dầu? Sấy lọc dầu MBA để làm gì?

      Chắc là bạn đang sử dụng MBA 3P-630kVA 22/0,4kV. Nếu đúng như loại này thì với phụ tải max là 700A=> % mang tải khoảng 70%=> đây là phụ tải lý tưởng của MBA nên ko có vấn đề gì. Một số vấn đề mà bạn thắc mắc tôi có ý kiến như sau:
      * Bạn nên thí nghiệm thêm CB và tiếp địa của TBA nữa, vì 2 cái này cũng rất quan trọng.
      * Theo tôi được biết thì định kỳ 3 năm thí nghiệm dầu MBA 1 lần có trong quy trình về quản lý vận hành TBA của EVN (các văn bản khác ngoài EVN thì tôi ko nhớ rõ lắm, hình như trong quy phạm trang bị điện hay thông tư 32 quy định về hệ thống điện của Bộ công nghiệp nay là Bộ công thương cũng có quy định giống như thế này). Khi thí nghiệm dầu MBA nếu như nó k0 đạt yêu cầu thì mới tiến hành lọc hoặc thay mới dầu.
      * Công dụng chủ yếu của việc lọc dầu là để đảm bảo cho MBA vận hành được an toàn. Dầu của MBA sau khi vận hành 1 thời gian sẽ giảm cách điện do một số tác nhân như nhiệt độ, sự xâm nhập của nước....
      * Lọc dầu MBA có giá thành cao là do chi phí mua thiết bị lọc, tiền nhân công, chi phí vận chuyển.... tuy nhiên lọc dầu thì vẫn thấp hơn so với chi phí thay mới dầu.
      * Việc mua bảo hiểm cháy nổ MBA thì tôi không biết, tuy nhiên bnê bảo hiểm có thể k0 trả tiền khi MBA bị cháy nổ do các lỗi chủ quan cùa con người như do ko thí nghiệm định kỳ dầu MBA.
      --------------Đôi điều cùng bạn, Pác nào có ý kiến khác thì xin mời tiếp tục nhé!

    4. #4
      Tham gia
      20-03-2014
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: MBA hoạt động bao lâu cần sấy lọc dầu? Sấy lọc dầu MBA để làm gì?

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Chắc là bạn đang sử dụng MBA 3P-630kVA 22/0,4kV. Nếu đúng như loại này thì với phụ tải max là 700A=> % mang tải khoảng 70%=> đây là phụ tải lý tưởng của MBA nên ko có vấn đề gì. Một số vấn đề mà bạn thắc mắc tôi có ý kiến như sau:
      * Bạn nên thí nghiệm thêm CB và tiếp địa của TBA nữa, vì 2 cái này cũng rất quan trọng.
      * Theo tôi được biết thì định kỳ 3 năm thí nghiệm dầu MBA 1 lần có trong quy trình về quản lý vận hành TBA của EVN (các văn bản khác ngoài EVN thì tôi ko nhớ rõ lắm, hình như trong quy phạm trang bị điện hay thông tư 32 quy định về hệ thống điện của Bộ công nghiệp nay là Bộ công thương cũng có quy định giống như thế này). Khi thí nghiệm dầu MBA nếu như nó k0 đạt yêu cầu thì mới tiến hành lọc hoặc thay mới dầu.
      * Công dụng chủ yếu của việc lọc dầu là để đảm bảo cho MBA vận hành được an toàn. Dầu của MBA sau khi vận hành 1 thời gian sẽ giảm cách điện do một số tác nhân như nhiệt độ, sự xâm nhập của nước....
      * Lọc dầu MBA có giá thành cao là do chi phí mua thiết bị lọc, tiền nhân công, chi phí vận chuyển.... tuy nhiên lọc dầu thì vẫn thấp hơn so với chi phí thay mới dầu.
      * Việc mua bảo hiểm cháy nổ MBA thì tôi không biết, tuy nhiên bnê bảo hiểm có thể k0 trả tiền khi MBA bị cháy nổ do các lỗi chủ quan cùa con người như do ko thí nghiệm định kỳ dầu MBA.
      --------------Đôi điều cùng bạn, Pác nào có ý kiến khác thì xin mời tiếp tục nhé!
      Đúng là MBA của em là MBA 3P-630kVA 22/0,4kV THIBIDI
      Tình trạng hiện tại đã sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa bảo dưỡng gì về MBA này.

      Cho em hỏi là nếu dầu không đạt => Lọc dầu thì khả năng sử dụng được bảo lâu và có đảm bảo lâu dài so với việc thay dầu mới hay không. Nếu so sánh kinh tế về lọc và thay mới?

      Nếu thay dầu MBA ThiBIDi 630Kvar thì số lượng dầu cần thay là bao nhiêu lít và chi phí khoảng bao nhiêu?

      Nên thê đơn vị của điện lực hay tư nhân bên ngoài, em thấy điện lực luôn báo giá cao ngất ngưỡng dù thiết bị nhỏ hay lớn

    5. #5
      Tham gia
      24-04-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: MBA hoạt động bao lâu cần sấy lọc dầu? Sấy lọc dầu MBA để làm gì?

      up cho bạn
      http://gamemobi24h.com --->tai game mien phi