• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    1. #1
      Tham gia
      16-04-2014
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Hỏi về ngôn ngữ STL cho S7-200

      Em lập trình đang gặp 1 số lỗi như sau, các tiền bối nào biết fix lỗi này giúp em với ạ :( Em chân thành đa tạ ạ!

      Lỗi 1: EM cần xung đồng hồ để khai báo counter cho trạm bơm. Cho em hỏi địa chỉ xung đồng hồ nên đặt là gì ạ?


      Lỗi 2: 2 Network dưới đây đều bị lỗi sai, a/c nào cho e biết e cần sửa ra sao ko ạ?




      Mong nhận đc sự trợ giúp các anh chị

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      28-12-2013
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 9 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về ngôn ngữ STL cho S7-200

      Bạn quen viết code bằng STL hả?
      Theo mình hiểu thì:
      - Lỗi 1: Bạn thiếu địa chỉ cho chân CU (xungdongho)
      - Lỗi 2: Các chữ "O" ở đầu dòng bạn viết nhầm thành số "0"

    3. #3
      Tham gia
      16-04-2014
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về ngôn ngữ STL cho S7-200

      Trích dẫn Gửi bởi trongvan25 Xem bài viết
      Bạn quen viết code bằng STL hả?
      Theo mình hiểu thì:
      - Lỗi 1: Bạn thiếu địa chỉ cho chân CU (xungdongho)
      - Lỗi 2: Các chữ "O" ở đầu dòng bạn viết nhầm thành số "0"
      Thanks nhé, nhưng mình lấy xung đồng hồ cho bộ đếm là địa chỉ SM0.5 thì nó báo lỗi như thé này là thế nào nhỉ :(