      Mặc định Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      Các bạn ơi cho mình hỏi chút
      mình đang có hai văn phòng
      một cái tổng tiêu thụ khoảng 32kw dùng nguồn chính 3 pha.
      đang sử dụng dây dẫn tổng là cáp 3X10 + 1X6 cáp có hiện tượng khá nóng. mình tính thay sang cáp 3X25 + 1X16 thấy có vẻ hơi cao. vậy có nên giảm xuống dùng cáp 3X16+1X10 không nhỉ. văn phòng hoạt động 11 tiếng một ngày và 6 ngày trong tuần.
      và một văn phòng nữa lớn hơn với với tổng công suất tiêu thụ khoảng 74kw cũng dùng nguồn ba pha. và đang sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 4X50 nếu như mình sử dụng lâu dài có vấn đề gì không và nếu có điều kiện mình có nên thay sang cáp đồng không (mình đang định lựa chọn cáp 3X35 + 1X25 hoặc lựa chọn cao hơn 3X50 + 1X25)

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      22-03-2010
      Bài viết
      57
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      I=32000/(sqrt3*380*0.85)=~ 57.2 A. Mà dây 10mm2 chịu Max là 58A. Vậy là nóng là đúng rồi.
      Chọn dây 16mm2 chịu được 85A đấy. Chọn loại 3X16+1X10 là ok. CHia tải cho đều
      Tương tự với dây nhôm xoắn thì tính ra dòng điện khoảng 132A. Chọn dây 50mm2 ( dòng định mức tính toàn khoảng 150A) là dc. Dùng không có vấn đề gì đâu, chia tải cân pha là được.
      Nếu thay sang cáp đồng thì chi phí đội lên cao đấy. Chọn hẳn dây 50mm2 đi bạn.
      Đắt sắt ra miếng mà bạn. Cùng 1 lượng tổn thất như nhau thì tiết diện dây nhôm phải lớn hơn 1.5 lần dây đồng. Vì điện trở suất nhôm lớn hơn gấp rưới đồng .
      Được mỗi cái là dây nhôm khả năng tản nhiệt tốt hơn đồng thôi, cho nên cùng 1 tiết diện thì dây nhôm luôn chịu được dòng hơn dây đồng.
      Tính về lâu dài+ Công ty có đk thì thay bằng dây đồng. Vừa tạo đk công ăn việc làm cho công ty cáp, vừa có đk làm ăn cho trưởng phòng điện

    3. #3
      Tham gia
      22-12-2011
      Địa chỉ
      Hạ Long City
      Bài viết
      49
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      em đang có dự định là thay nếu như sẽ mua tòa nhà. còn nếu tiếp tục thuê thì tiếp tục dùng cáp nhôm. vì có lần quá tải thấy nó cháy dính một pole của CB 3 pha 100A ngoài cột. do tòa nhà đang bị lệch pha em kẹp dòng thấy kết quả khá là tệ 45A 45A và gần 100A ở line cuối :((

    4. #4
      Tham gia
      22-03-2010
      Bài viết
      57
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      Lệch gì mà khiếp vậy, cân lại phụ tải đi bác, lệch pha như vậy tổn thất điện năng lắm. Mà bác chọn At kiểu gì vậy. Mua loại 100A có núm chỉnh dòng đó. cứ nhân 1.5 lần dòng tính toán rồi chỉnh cho at, tất nhiên phải nhỏ hơn dòng đm của dây.

    5. #5
      Tham gia
      27-04-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      mấy a cho e hỏi, e đang tính chọn dây dẫn từ sau trạm biến áp cho phân xưởng về tủ phân phối chính, e tính như sau.

      Dây được đi trên máng cáp

      Ta chọn dây theo kiểu phát nóng

      Ta có: Icp >=ilvmax / k1. k2.k3

      ilvmax = St/ 1,73 . 380 =2000 . 10*3/ 1,73 . 380= 3038.7 (A)



      Các hệ số K1, K2, K3 được chọn theo tiêu chuẩn IEC, giá trị như sau:

      K1 = 1; K2 = 0.81; K3 = 0.93 (vì nhiệt độ môi trường là 350C)

      Từ MBA đến tủ phân phối tổng có:

      K1.K2. K3 = 1 0.81 0.93 = 0.75

      Ilvmax = 3038.7 (A)

      Icp = 4051 (A)

      dòng lớn quá, em đang phân vân k biết chọn dây thế nào, mấy a giúp em vs

    6. #6
      Tham gia
      22-12-2011
      Địa chỉ
      Hạ Long City
      Bài viết
      49
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      Trích dẫn Gửi bởi lehoangtung Xem bài viết
      mấy a cho e hỏi, e đang tính chọn dây dẫn từ sau trạm biến áp cho phân xưởng về tủ phân phối chính, e tính như sau.

      Dây được đi trên máng cáp

      Ta chọn dây theo kiểu phát nóng

      Ta có: Icp >=ilvmax / k1. k2.k3

      ilvmax = St/ 1,73 . 380 =2000 . 10*3/ 1,73 . 380= 3038.7 (A)



      Các hệ số K1, K2, K3 được chọn theo tiêu chuẩn IEC, giá trị như sau:

      K1 = 1; K2 = 0.81; K3 = 0.93 (vì nhiệt độ môi trường là 350C)

      Từ MBA đến tủ phân phối tổng có:

      K1.K2. K3 = 1 0.81 0.93 = 0.75

      Ilvmax = 3038.7 (A)

      Icp = 4051 (A)

      dòng lớn quá, em đang phân vân k biết chọn dây thế nào, mấy a giúp em vs
      http://cablesizer.com/

      bạn thử cái này xem

    7. #7
      Tham gia
      22-03-2010
      Bài viết
      57
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      Dòng hơn 4000A bạn có thể tham khảo trên mạng đó. Ví dụ cáp do Cadivi cách điện lớp PVC 630mm2 ( 91/2.95) chịu được dòng định mức 950A. Mỗi pha bạn làm 5 sợi là ~4500A nối vào thanh cái chính là được. Bạn phải tính toán kĩ. Xem điều kiện sụt áp có đủ không nếu dây kéo quá dài.

    8. #8
      Tham gia
      16-08-2010
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      2
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Các Bác giúp em lựa chọn dây dẫn với ạ.

      Tải của bác là sinh hoạt (văn phòng) nên có độ lệch pha, dẫn tới trôi trung tính và có dòng chạy trong dây trung tính. Do đó bác nên chọn cáp 4 lõi tiết diện bằng nhau thì hơn. 4x16mm2 chứ đừng dùng 3x16+1x10.