      Chào các bạn, mình có thắc mắc này nhờ các bạn tư vấn giúp. Mình đang cần một máy phát điện để cung cấp cho 1 ổ cắm 3 pha (32A) và 1 ổ cắm 1 pha ( 15A). Theo tư vấn của bên sale thì tính toán thế này
      Công suất định mức :Pn = P1 + P2 = (32 x 380 x 31/2) + (220 x 15) = 24 kW
      Công suất biểu kiến: Pa = Pn / 0.8 x 1.3 = 39 kVA, chọn máy thỏa 39kVA
      với hệ số công suất cos phi = 0.8 và hệ số an toàn là 1.3
      Cho em hỏi hệ số công suất cos phi này là hiệu suất giữa công suất cơ và công suất hiện hay là độ lệch pha trong mạch điện 3 pha do tính cảm của đường dây.
      Cách tính trên có đúng không, có tiêu chuẩn nào quy định về cách chọn máy phát điện không. Mong mọi người giúp đỡ.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      22-02-2014
      Địa chỉ
      Trường Tiểu học Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam
      Bài viết
      30
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 12 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      0,8 nêu ở trên đây là hệ số cos phi của đầu phát điện ba pha.
      Máy phát điện một pha thường có giá trị nhỏ hơn.

      Còn hệ số cos phi đặc trưng cho sự biến đổi điện năng của thiết bị điện.
      Công suất tác dụng P đặc trưng cho khả năng sinh ra công hữu ích tại các thiết bị, đơn vị W hoặc kW.
      Công suất phản kháng Q không sinh ra công hữu ích nhưng nó lại cần thiết cho quá trình biến đổi năng lượng, đơn vị VAr hoặc kVAr. Có thể hiểu đó là thành phần từ hóa, tạo từ trường trong quá trình biến đổi từ năng lượng điện sang các dạng năng lượng khác hoặc sang chính năng lượng điện.
      Công suất tổng hợp cho 2 loại công suất trên được gọi là công suất biểu kiến S của thiết bị, đơn vị VA hoặc kVA.
      Ba đại lượng công suất này tạo ra tam giác công suất, góc giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến chính là góc phi.


      Nếu có nhiều tải một pha khác nhau, ta nên chia ra thành 3 ổ cắm 220V cho cả 3 pha (5A x3), để máy phát có thể chạy cân pha, đều tải và sẽ ổn định hơn.
      Sửa lần cuối bởi thvanly; 09-05-2014 lúc 15:16.

    3. Những thành viên đã cảm ơn thvanly vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      Trích dẫn Gửi bởi sonthach Xem bài viết
      Chào các bạn, mình có thắc mắc này nhờ các bạn tư vấn giúp. Mình đang cần một máy phát điện để cung cấp cho 1 ổ cắm 3 pha (32A) và 1 ổ cắm 1 pha ( 15A). Theo tư vấn của bên sale thì tính toán thế này
      Công suất định mức :Pn = P1 + P2 = (32 x 380 x 31/2) + (220 x 15) = 24 kW
      Công suất biểu kiến: Pa = Pn / 0.8 x 1.3 = 39 kVA, chọn máy thỏa 39kVA
      với hệ số công suất cos phi = 0.8 và hệ số an toàn là 1.3
      Cho em hỏi hệ số công suất cos phi này là hiệu suất giữa công suất cơ và công suất hiện hay là độ lệch pha trong mạch điện 3 pha do tính cảm của đường dây.
      Cách tính trên có đúng không, có tiêu chuẩn nào quy định về cách chọn máy phát điện không. Mong mọi người giúp đỡ.
      Công suất ổ cắm : S (ổ cắm)= can3*380*32+220*15=24KVA
      Sau đó nhân K đồng thời 0.3>> S=0.3*24=7.2 KVA (cho K sử dụng bằng 1)
      (cái này là tải ổ cắm nên S=UI (1 pha) , ba pha (S=can3 UI), công thức này khi học thầy hướng dẫn em tính cho tải ổ cắm là vậy, nhưng với tải động cơ hay đèn thì có đại lượng cóphi nữa) theo em nghĩ ổ cắm thì thiết bị cắm vào đó chưa biết là gì nên mình không quan tâm đến cosphi thui. có cũng bằng thừa vì đàng nào máy phát mua về cosphi đạt cũng là 0.8 bác à.
      Hệ số an toàn thì b đừng quan tâm làm gì. chẳng lẽ người ta bán máy phát ko có bọc cách điện
      Hệ số cos=P(tác dụng)/S(biểu kiến)
      cos đặc trưng cho tính chất tiêu thụ công suất P, ví dụ như tải thuần trở cos=1, tải động cơ (có cuộn dây) là 0.5, đèn compact(có cuộn dây) 0.45...
      Tiêu chuẩn về chọn máy phát thì em chưa p cũng mong các bác giúp đỡ

    5. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      Công suất ổ cắm : S (ổ cắm)= can3*380*32+220*15=24KVA
      Sau đó nhân K đồng thời 0.3>> S=0.3*24=7.2 KVA (cho K sử dụng bằng 1)
      (cái này là tải ổ cắm nên S=UI (1 pha) , ba pha (S=can3 UI), công thức này khi học thầy hướng dẫn em tính cho tải ổ cắm là vậy, nhưng với tải động cơ hay đèn thì có đại lượng cóphi nữa) theo em nghĩ ổ cắm thì thiết bị cắm vào đó chưa biết là gì nên mình không quan tâm đến cosphi thui. có cũng bằng thừa vì đàng nào máy phát mua về cosphi đạt cũng là 0.8 bác à.
      Hệ số an toàn thì b đừng quan tâm làm gì. chẳng lẽ người ta bán máy phát ko có bọc cách điện
      Hệ số cos=P(tác dụng)/S(biểu kiến)
      cos đặc trưng cho tính chất tiêu thụ công suất P, ví dụ như tải thuần trở cos=1, tải động cơ (có cuộn dây) là 0.5, đèn compact(có cuộn dây) 0.45...
      Tiêu chuẩn về chọn máy phát thì em chưa p cũng mong các bác giúp đỡ
      Vậy là chọn MPD bằng 7,2 kVA sao bac??Mà tại sao lại lấy hệ số đồng thời là 0,3??
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi thvanly Xem bài viết
      0,8 nêu ở trên đây là hiệu suất của đầu phát điện ba pha.
      Máy phát điện một pha thường có giá trị nhỏ hơn.

      Còn hệ số cos phi đặc trưng cho sự biến đổi điện năng của thiết bị điện.
      Công suất tác dụng P đặc trưng cho khả năng sinh ra công hữu ích tại các thiết bị, đơn vị W hoặc kW.
      Công suất phản kháng Q không sinh ra công hữu ích nhưng nó lại cần thiết cho quá trình biến đổi năng lượng, đơn vị VAr hoặc kVAr. Có thể hiểu đó là thành phần từ hóa, tạo từ trường trong quá trình biến đổi từ năng lượng điện sang các dạng năng lượng khác hoặc sang chính năng lượng điện.
      Công suất tổng hợp cho 2 loại công suất trên được gọi là công suất biểu kiến S của thiết bị, đơn vị VA hoặc kVA.
      Ba đại lượng công suất này tạo ra tam giác công suất, góc giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến chính là góc phi.


      Nếu có nhiều tải một pha khác nhau, ta nên chia ra thành 3 ổ cắm 220V cho cả 3 pha (5A x3), để máy phát có thể chạy cân pha, đều tải và sẽ ổn định hơn.
      nghĩa là ở trên em chọn máy trên 39kVA là đúng rồi hả bác

    7. #5
      Tham gia
      08-05-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      Trích dẫn Gửi bởi sonthach Xem bài viết
      Vậy là chọn MPD bằng 7,2 kVA sao bac??Mà tại sao lại lấy hệ số đồng thời là 0,3??
      +++---o0o---+++


      nghĩa là ở trên em chọn máy trên 39kVA là đúng rồi hả bác
      CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
      Kính gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!

      Chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm chính hãng máy phát điện Hyundai tại Việt Nam.Đến với chúng tôi khách hàng sẽ có nhiều chế độ ưu đãi về giá cả cũng như bảo hành sản phẩm. Với sứ mệnh là nhà phân phối chính thức sản phẩm Máy phát điện HYUNDAI HÀN QUỐC tại Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng 1 mạng lưới chi nhánh, đại lý và trung tâm bảo hành rộng khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam, có mặt trên khắp 64 tỉnh thành. Từ lâu chúng tôi đã khẳng định thương hiệu và trở thành người bạn tin cậy của rất nhiều Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu thốn điện năng ở Việt nam hiên nay.
      - Cung cấp máy phát điện HYUNDAI dân dụng, công nghiệp, 1 pha, 3 pha , máy xăng, dầu diesel..công suất từ 1 – 500 KVA
      - Thầu, hỗ trợ, liên danh thầu dự án “máy phát điện” chuyên nghiệp với giá cạnh tranh, chất lượng, uy tín. Với Kinh Nghiệm và Năng Lực tài chính vững mạnh
      - Quý khách có nhu cầu mở đại lý kinh doanh “ Máy phát điện HYUNDAI” sẽ có giá và chế độ ưu đãi đặc biệt…
      - Quý khách có nhu cầu “ mua máy phát điện “ sử dụng cho gia đình, văn phòng, cơ quan xí nghiệp…vui lòng liên hệ để được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt và sử dụng hàng HYUNDAI chính hãng.



      Chúng tôi đang tìm các đại lý phân phối Máy phát điện Hyundai trên toàn quốc.
      vui lòng liên hệ để được tư vấn và được ưu đãi nhất!
      địa chỉa: 34 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội
      ĐT: 0437915616 / 0987 85 1368 (Mr Việt)

    8. #6
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      Bác muốn quảng cáo cũng nên trả lời 1 câu rồi quảng cáo chứ bác

    9. #7
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      252
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      [QUOTE=sonthach;293519]Vậy là chọn MPD bằng 7,2 kVA sao bac??Mà tại sao lại lấy hệ số đồng thời là 0,3??
      +++---o0o---+++
      Khi tính toán tải mình phải quan tâm đến hệ số sử dụng và đồng thời. hệ số đồng thời cho tải ổ cắm từ 0.1-0.4, mà em chọn 0.3 là tương đối an toàn rùi đó bác

    10. #8
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      [QUOTE=quangtran92;293726]
      Trích dẫn Gửi bởi sonthach Xem bài viết
      Vậy là chọn MPD bằng 7,2 kVA sao bac??Mà tại sao lại lấy hệ số đồng thời là 0,3??
      +++---o0o---+++
      Khi tính toán tải mình phải quan tâm đến hệ số sử dụng và đồng thời. hệ số đồng thời cho tải ổ cắm từ 0.1-0.4, mà em chọn 0.3 là tương đối an toàn rùi đó bác
      Mình chưa hiểu cái hệ số đồng thời này lắm, nhưng mình hiểu nôm na ví dụ ở nhà mình có 10 cái ổ cắm, bình thường mình chỉ sử dụng 1-4 cái cùng lúc nên mình chọn hệ số đồng thời từ 0,1 - 0,4. Nhưng cái này mình chỉ có 2 ổ, 1 ba pha và 1 đơn pha. Nếu sử dụng 1 trong 2 cái thì hệ số là 0,5 còn nếu sử dụng 2 cái cùng lúc là 0,1. Có quy định nào về chọn hệ số đồng thời không?

    11. #9
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      bác nào đã làm về mảng này cho em xin cái ý kiến

    12. #10
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Chọn máy phát điện

      Trích dẫn Gửi bởi hoanghaitrieu5 Xem bài viết
      lâu rùi ko tính toán!! giờ loạn hết cả lên!
      cám ơn câu trả lời của bác. Em đang lo lắng, đọc câu trả lời của bác xong em bấn loạn luôn.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi thvanly Xem bài viết
      0,8 nêu ở trên đây là hệ số cos phi của đầu phát điện ba pha.
      Máy phát điện một pha thường có giá trị nhỏ hơn.

      Còn hệ số cos phi đặc trưng cho sự biến đổi điện năng của thiết bị điện.
      Công suất tác dụng P đặc trưng cho khả năng sinh ra công hữu ích tại các thiết bị, đơn vị W hoặc kW.
      Công suất phản kháng Q không sinh ra công hữu ích nhưng nó lại cần thiết cho quá trình biến đổi năng lượng, đơn vị VAr hoặc kVAr. Có thể hiểu đó là thành phần từ hóa, tạo từ trường trong quá trình biến đổi từ năng lượng điện sang các dạng năng lượng khác hoặc sang chính năng lượng điện.
      Công suất tổng hợp cho 2 loại công suất trên được gọi là công suất biểu kiến S của thiết bị, đơn vị VA hoặc kVA.
      Ba đại lượng công suất này tạo ra tam giác công suất, góc giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến chính là góc phi.


      Nếu có nhiều tải một pha khác nhau, ta nên chia ra thành 3 ổ cắm 220V cho cả 3 pha (5A x3), để máy phát có thể chạy cân pha, đều tải và sẽ ổn định hơn.
      Ổ 3 pha được thiết kế cho thiết bị 3 pha bác ơi. Thiết bị 1 pha dùng ổ 1 pha kế bên. Thế con số 39kVA em tính ở trên có đúng không.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016