      Mặc định Hỏi về hiện tượng Q âm và máy phát 12MW tuột áp ra

      Chào các anh chị trong diễn đàn. hiện tại em đang làm việc tại nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh ( tên cũ Buorbon Tây Ninh). Em có vấn đề cần hỏi nhờ các anh chị trợ giúp như sau:
      - Hiện tại nhà máy phân tầng quản lý điện theo sơ đồ http://www.data.webdien.com/free/dow...8ebc1182fed362.
      Cấp quản lý điện theo từng khu vực gọi là tủ phân phối khu vực (MCC) , mỗi MCC là 1 máy biến áp tương ứng như trong file đính kèm( mũi tên tải ). Nhà máy có 2 tổ máy phát 12 MW 11KV ( alternatuer 12MW ) : Hiện tại nhà máy sử dụng 3 ly tâm để luyện đường công suất 500KW điều khiển bằng biến tần của hãng ABB, trong đó có 2 ly tâm được gắn trong cùng 1 MCC Refinery (2500KVA ). Khi 2 ly tâm này cùng hoạt động thì có hiện tượng Q tổng của MCC bị âm, P tổng không đổi (xem trên đồng hồ chỉ báo của tủ phân phối khu vực này). Mặc dù đã bù Q từ hệ thống tụ bù được bố trí trong 1 ngăn tủ MCC bù vào thanh cái tủ MCC
      Lúc này tại phòng điều khiển máy phát có thấy hiện tượng áp ra trên máy phát bị thấp hơn 11KV. Vậy cho em hỏi hiện tượng Q MCC bị âm là do đâu? và nó có phải là nguyên nhân gây tuột áp trên máy phát 12MW hay không? Ảnh hưởng lâu dài và cách khắc phục?
      Em xin cám ơn!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-09-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      44
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về hiện tượng Q âm và máy phát 12MW tuột áp ra

      Không có anh chị nào trả lời giúp hết vậy?

    3. #3
      Tham gia
      01-07-2010
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Re: Hỏi về hiện tượng Q âm và máy phát 12MW tuột áp ra

      Mình cũng gặp Q âm như trong trường hợp của bạn, theo mình có vài nguyên nhân chính sau:
      1. Do bạn đóng số lượng tụ bù quá cao lúc máy đang làm việc tải định mức nên lúc dừng máy thì gây bù thừa(tải loại này đặt trưng của máy ly tâm trong nhà máy đường).
      2. Do công nhân vận hành máy ly tâm chia tải chạy lên xuống không đều nên mất ổn định máy phát điện.
      3. Một số máy ly tâm thiết kế trả năng lượng về lưới theo hãm tái sinh cũng góp phần gây mất ổn định máy phát.