• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


      Schneider Electric

  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    1. #1
      Tham gia
      07-07-2008
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Giảm thiểu PF bị bù ngược

      Chào anh em!
      Mình có một chút rắc rối nhỏ mong mọi người trợ giúp:
      Hiện tại hệ thống điện mình đang phải quản lý bị tình trạng bù ngược (dung kháng cao -0.85) công suất tổng của hệ thống khoảng 90-150KW. Theo mình khả năng bị bù dư vậy là do các hệ thống tụ bù của THM Filter gây ra. không cắt giảm đi được. Trên thị trường có chỗ nào bán thiết bị cảm kháng có điều chỉnh chủ động (Active) không? nhờ mọi người tư vấn giúp ạ.

      Cảm ơn nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      07-07-2008
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Giảm thiểu PF bị bù ngược

      Mọi người giúp đỡ với ạ

    3. #3
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      242
      Cảm ơn
      82
      Được cảm ơn 60 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Giảm thiểu PF bị bù ngược

      Trích dẫn Gửi bởi tamhuong Xem bài viết
      Chào anh em!
      Mình có một chút rắc rối nhỏ mong mọi người trợ giúp:
      Hiện tại hệ thống điện mình đang phải quản lý bị tình trạng bù ngược (dung kháng cao -0.85) công suất tổng của hệ thống khoảng 90-150KW. Theo mình khả năng bị bù dư vậy là do các hệ thống tụ bù của THM Filter gây ra. không cắt giảm đi được. Trên thị trường có chỗ nào bán thiết bị cảm kháng có điều chỉnh chủ động (Active) không? nhờ mọi người tư vấn giúp ạ.

      Cảm ơn nhiều!
      Bác cho em hỏi ?
      Tủ bù mà bác dùng có phải là bù nền ko? dung lượng khoảng bao nhiêu thế ?
      "THM Filter" là bộ lọc sóng hài thui bác à mục đích là dùng để bảo vệ tụ ko bị ảnh hưởng của sóng hài.

    4. #4
      Tham gia
      07-07-2008
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Ðề: Giảm thiểu PF bị bù ngược

      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      Bác cho em hỏi ?
      Tủ bù mà bác dùng có phải là bù nền ko? dung lượng khoảng bao nhiêu thế ?
      "THM Filter" là bộ lọc sóng hài thui bác à mục đích là dùng để bảo vệ tụ ko bị ảnh hưởng của sóng hài.
      Dàn tụ này là của hệ thống lọc hài (THM Filter) bên trong UPS. THM filter có hai hệ thống lọc 1 là cuộn cảm, 2 là dàn tụ.. . do mình sử dụng phụ tải ít nên hệ thống bị mang tính dung.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-11-2016, 14:03
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 14-10-2015, 14:45
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23