      Mặc định Em xem mấy loại công tắc tơ của schneider, Mitshubishi, LS: gặp mấy vấn đề khó cần hỏi các bác đây

      Chào các anh chị trong diễn đàn của chúng ta!
      Khi nãy em đọc thấy mấy bác nói về nhiều công tắc tơ nên em chạy xuống xưởng xem mấy loại công tắc tơ của schneider ,mitshubishi ,LS và gặp mấy vấn đề khó cần hỏi các bác đây!
      1.Khi nào công tắc tơ được gọi là khởi động từ ?em thấy mọi người gọi lúc là công tắc từ lúc thì gọi là khởi động từ.
      2.Kí hiệu AC1,AC2.AC3,AC4 để làm gì?
      3.Kí hiệu DC1,DC2.DC3,DC4 để làm gì?
      4.Công tắc tơ của hãng schneider ghi là LC1 D09 ,Ith:25A,Ui:690v,Uimp.Hãng LS lại ghi là GMC (D)-75,AC1=Ith=110A,Ui=1000v.Rồi bác Mitshu lại ghi S-N 95,AC1=Ith=150A.Các bác cho em biết thêm về mấy thông số này nhé!
      Mong các bác giúp em càng sớm càng tốt.Em cám ơn các bác

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 2 Users Say Thank You to cần cù bù thông minh For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Em cũng có hiểu sơ sơ một ít về contactor và muốn trả lời cho bạn cùng mọi người tham khảo và góp ý nhé!
      Bài làm:
      Câu 1:Khi một contactor được kết hợp với một phần tử bảo vệ như relay nhiệt chẳng hạn thì được gọi là “Khởi động từ”.Khi không được kết hợp với relay bảo vệ nó vẫn gọi là contactor.
      Câu 2:Các kí hiệu AC1, AC2,AC3,AC4 theo tiêu chuẩn IEC -158-1 Kí hiệu AC1 của contactor có những ý nghĩa sau bạn ơi!Đơn thuần khi nhìn vào nhưng kí hiệu trên thì cũng biết được kí hiệu AC… là dòng contactor sử dụng cho tải AC và kí hiệu DC… là dòng contactor sử dụng cho tải DC.
      -AC1 :Được lựa chọn giá trị dòng định mức qua các tiếp điểm chính của contactor khi lựa chọn đóng cắt những tải có cos phi lớn hơn 0.95(thường là tải trở)
      -AC2:Dùng để khởi động phanh nhấp nhả,phanh ngược cho Đcơ KĐB rotor dây quấn.khi các tiếp điểm chính contactor đóng kín mạch thì hình thành dòng khởi động ,giá trị dòng này bằng khoảng 2,5 lần dòng In của động cơ.
      AC3: Dùng để đóng cắt ĐCKĐB rotor lồng sóc trong suốt quá trình vận hành thông thường.Khi tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động bằng 5 đến 7 lần dòng In của động cơ.
      -AC4:Dùng để phanh ngược ,phanh nhấp nhả ,khởi động ĐCKĐB rotor lồng sóc


      Câu 3
      -DC1:Dùng để đóng cắt tải một chiều thời gian (T=R/L) nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.

      -DC2:Dùng cho động cơ DC kích từ song song khi đang vận hành, hằng số thời gian của tải khoảng 7.5 ms.Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.

      -DC3:Khởi động phanh nhấp nhả ,phanh ngược các ĐC một chiều kích từ song song ,hằng số thời gian của mạch tải nhỏ hơn 2 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.

      -DC 4 Dùng để ngắt mạch phụ tải là động cơ một chiều kích từ nối tiếp khi động cơ đang vận hành bình thường, hằng số thời gian phụ tải khoảng 10 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.
      Và nó còn có cả kí hiệu DC5 nữa đó bạn , thằng này thì được dùng để khởi động ,phanh ngược,đảo chiều quay động cơ một chiều kích từ nối tiếp.Hằng số thời gian của mạch phụ tải nhỏ hơn hoặc bằng 7.5 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.
      Câu 4;
      Theo mình được biết thì mỗi nhà chế tạo contactor đều có một kí hiệu,kí số riêng để ghi cho biết thông số dòng, áp…của hãng mình.
      Các thông số như hãng Scheider thì có để là LC1 D09,LC1 D25…Rồi LS GMC (D) 75.Rồi Mitshubishi lại để S-N 12,S-N 95.Ở đây theo mình biết thì nó có nghĩa là :nếu contactor này được sử dụng cho những tải có hệ số cos phi nhỏ như những tài cảm như động cơ thì những con số 09,25,75,12,95 ở trên chính là dòng định mức (In )thông số của AC3 đó bạn .
      Còn các thông số như Ith đó là những dòng maximum của contactor khi sử dụng với tải có hệ số công suất 0.85 đến 0.95 trở lên và nó chính là loại mang ý nghĩa của AC1 đó.
      Ui :chính là điện áp cách điện định của contactor .
      Uimp điện áp xung cách điện ấy mà.
      Nói chung là phải làm thì mới nhớ được lâu bạn ạ! Còn đọc sách thì cũng không nhớ dai bằng thực tế được tại vì lúc nào mình cũng phải suy nghĩ về nó nên nhớ về nó lâu lắm bạn ơi!
      Nếu có dịp xuống thăm công ty mình thì bạn sẽ được biết thêm về một số thông số đặc biệt của nó thêm,như độ bền vận hành về cơ,điện …


    4. #3
      Tham gia
      01-07-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 13 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      oh! cám ơn bác Hiệp rất nhiều!
      Câu trả lời của bác rất hay và chi tiết cứ như giáo viên dạy bộ môn khí cụ điện ấy !và còn cứ như một bài thi kiểm tra có cả phần bài làm rồi câu 1, câu 2,câu3... nữa nghe!
      Em hỏi khí không phải ,bác đang làm công ty nào ở đâu và rành về mấy thằng công tắc tơ này vậy?Chừng nào rảnh có thể giúp em xuống công ty bác tham quan được không ?Em đội ơn bác nhiều.

    5. #4
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Em cũng có hiểu sơ sơ một ít về contactor và muốn trả lời cho bạn cùng mọi người tham khảo và góp ý nhé!
      Bài làm:
      Câu 1:Khi một contactor được kết hợp với một phần tử bảo vệ như relay nhiệt chẳng hạn thì được gọi là “Khởi động từ”.Khi không được kết hợp với relay bảo vệ nó vẫn gọi là contactor.
      Câu 2:Các kí hiệu AC1, AC2,AC3,AC4 theo tiêu chuẩn IEC -158-1 Kí hiệu AC1 của contactor có những ý nghĩa sau bạn ơi!Đơn thuần khi nhìn vào nhưng kí hiệu trên thì cũng biết được kí hiệu AC… là dòng contactor sử dụng cho tải AC và kí hiệu DC… là dòng contactor sử dụng cho tải DC.
      -AC1 :Được lựa chọn giá trị dòng định mức qua các tiếp điểm chính của contactor khi lựa chọn đóng cắt những tải có cos phi lớn hơn 0.95(thường là tải trở)
      -AC2:Dùng để khởi động phanh nhấp nhả,phanh ngược cho Đcơ KĐB rotor dây quấn.khi các tiếp điểm chính contactor đóng kín mạch thì hình thành dòng khởi động ,giá trị dòng này bằng khoảng 2,5 lần dòng In của động cơ.
      AC3: Dùng để đóng cắt ĐCKĐB rotor lồng sóc trong suốt quá trình vận hành thông thường.Khi tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động bằng 5 đến 7 lần dòng In của động cơ.
      -AC4:Dùng để phanh ngược ,phanh nhấp nhả ,khởi động ĐCKĐB rotor lồng sóc


      Câu 3
      -DC1:Dùng để đóng cắt tải một chiều thời gian (T=R/L) nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.

      -DC2:Dùng cho động cơ DC kích từ song song khi đang vận hành, hằng số thời gian của tải khoảng 7.5 ms.Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.

      -DC3:Khởi động phanh nhấp nhả ,phanh ngược các ĐC một chiều kích từ song song ,hằng số thời gian của mạch tải nhỏ hơn 2 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.

      -DC 4 Dùng để ngắt mạch phụ tải là động cơ một chiều kích từ nối tiếp khi động cơ đang vận hành bình thường, hằng số thời gian phụ tải khoảng 10 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.
      Và nó còn có cả kí hiệu DC5 nữa đó bạn , thằng này thì được dùng để khởi động ,phanh ngược,đảo chiều quay động cơ một chiều kích từ nối tiếp.Hằng số thời gian của mạch phụ tải nhỏ hơn hoặc bằng 7.5 ms. Khi các tiếp điểm chính đóng lại thì hình thành dòng khởi động,dòng này có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.
      Câu 4;
      Theo mình được biết thì mỗi nhà chế tạo contactor đều có một kí hiệu,kí số riêng để ghi cho biết thông số dòng, áp…của hãng mình.
      Các thông số như hãng Scheider thì có để là LC1 D09,LC1 D25…Rồi LS GMC (D) 75.Rồi Mitshubishi lại để S-N 12,S-N 95.Ở đây theo mình biết thì nó có nghĩa là :nếu contactor này được sử dụng cho những tải có hệ số cos phi nhỏ như những tài cảm như động cơ thì những con số 09,25,75,12,95 ở trên chính là dòng định mức (In )thông số của AC3 đó bạn .
      Còn các thông số như Ith đó là những dòng maximum của contactor khi sử dụng với tải có hệ số công suất 0.85 đến 0.95 trở lên và nó chính là loại mang ý nghĩa của AC1 đó.
      Ui :chính là điện áp cách điện định của contactor .
      Uimp điện áp xung cách điện ấy mà.
      Nói chung là phải làm thì mới nhớ được lâu bạn ạ! Còn đọc sách thì cũng không nhớ dai bằng thực tế được tại vì lúc nào mình cũng phải suy nghĩ về nó nên nhớ về nó lâu lắm bạn ơi!
      Nếu có dịp xuống thăm công ty mình thì bạn sẽ được biết thêm về một số thông số đặc biệt của nó thêm,như độ bền vận hành về cơ,điện …

      đọc bài viết của bạn về công tắc tơ hay quá,
      bạn cho mình hỏi chút nha!
      mình đang muốn dùng công tắc tơ để đóng cho tải là 500 bóng đèn sợi đốt loại 75W- 220v. thì dùng công tắc tơ loại bao nhiêu Ampe.
      mình tính thế này bạn xem có ổn ko nhé?

      công suất của mạch:75*500= 37500 W=37.5KW
      dòng sẽ là: 37500/220=170.5 A
      mình dùng công tắc tơ loại 60A.
      nối song song 3 pha của công tắc tơ thì dòng của nó sẽ là 60*3=180 A
      như vậy bạn xem có được ko?
      thanhk.... nhiều
      thế anh

    6. #5
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi theanh01 Xem bài viết
      đọc bài viết của bạn về công tắc tơ hay quá,
      bạn cho mình hỏi chút nha!
      mình đang muốn dùng công tắc tơ để đóng cho tải là 500 bóng đèn sợi đốt loại 75W- 220v. thì dùng công tắc tơ loại bao nhiêu Ampe.
      mình tính thế này bạn xem có ổn ko nhé?

      công suất của mạch:75*500= 37500 W=37.5KW
      dòng sẽ là: 37500/220=170.5 A
      mình dùng công tắc tơ loại 60A.
      nối song song 3 pha của công tắc tơ thì dòng của nó sẽ là 60*3=180 A
      như vậy bạn xem có được ko?
      thanhk.... nhiều
      thế anh
      Hi!
      Về cơ bản thì câu hỏi của bác là bác hỏi rồi bác tự trả lời thì cũng đúng rồi đó.Nhưng em có mấy vấn đề cần lưu ý với bác là khi thiết kế và lựa chọn contactor.Dòng định mức của contactor ở đây nó được định nghĩa là dòng định mức được tính trên tiếp điểm động lực của mỗi cực của nó.Khi bác chọn contactor thì bác nên lưu ý vấn đề này nhé!.Hãy tính tổng công suất,rồi tính ra dòng định mức chia cho số cực của contactor thì sẽ ra được dòng trên từng tiếp điểm động lực,ăn thua ở đây chính là cách mà bác cân bằng tải cho các cực của contactor.Chứ đừng tính ra dòng định mức và không chia tải đều cho mỗi cực,rồi cứ lấy dòng tổng mà chọn contactor có dòng định mức của dòng tổng thì phí tiền lắm.
      Đây là đèn sợi đốt nên cosfi của nó bằng 1 nên bác chọn contactor loại AC1 nhé!Bác có thể chọn loại contactor có dòng định mức lớn hơn một chút so với dòng định mức của thiết bị.
      Chúc thành công.

      Chán gái...

    7. The Following 7 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:


    8. #6
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Hi!
      Về cơ bản thì câu hỏi của bác là bác hỏi rồi bác tự trả lời thì cũng đúng rồi đó.Nhưng em có mấy vấn đề cần lưu ý với bác là khi thiết kế và lựa chọn contactor.Dòng định mức của contactor ở đây nó được định nghĩa là dòng định mức được tính trên tiếp điểm động lực của mỗi cực của nó.Khi bác chọn contactor thì bác nên lưu ý vấn đề này nhé!.Hãy tính tổng công suất,rồi tính ra dòng định mức chia cho số cực của contactor thì sẽ ra được dòng trên từng tiếp điểm động lực,ăn thua ở đây chính là cách mà bác cân bằng tải cho các cực của contactor.Chứ đừng tính ra dòng định mức và không chia tải đều cho mỗi cực,rồi cứ lấy dòng tổng mà chọn contactor có dòng định mức của dòng tổng thì phí tiền lắm.
      Đây là đèn sợi đốt nên cosfi của nó bằng 1 nên bác chọn contactor loại AC1 nhé!Bác có thể chọn loại contactor có dòng định mức lớn hơn một chút so với dòng định mức của thiết bị.
      Chúc thành công.

      về phần này thì mình cũng hiểu một chút. nhưng mình đang thắc mắc: nều chia phụ tải đều ra từng pha thì không thành vấn đề. nhưng mình đấu chung.
      ý là thế này: giả sử có 300 bóng 75W thì 100 bóng tương đương với 7.5KW dòng của 100 bóng này là 7500/220=34.1A
      mình sẽ chọn công tắc tơ loại 35A. đấu 100 bóng vào mỗi pha của công tắc tơ. như thế là ok phải không bạn. nhưng làm như thế rất mất công. nên mình đấu song song các pha lại và đấu chung 300 bóng đó vào luôn. về sách vở tính toán là đúng nhưng thực tế có tiếp điểm chịu dòng lớn hơn do điện trở tiếp xúc nhỏ hơn (vì trở tiếp xúc về cơ bản là ko giống nhau hoàn toàn). bạn có cách nào khả thi hơn không?
      0989938189

    9. #7
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi theanh01 Xem bài viết
      về phần này thì mình cũng hiểu một chút. nhưng mình đang thắc mắc: nều chia phụ tải đều ra từng pha thì không thành vấn đề. nhưng mình đấu chung.
      ý là thế này: giả sử có 300 bóng 75W thì 100 bóng tương đương với 7.5KW dòng của 100 bóng này là 7500/220=34.1A
      mình sẽ chọn công tắc tơ loại 35A. đấu 100 bóng vào mỗi pha của công tắc tơ. như thế là ok phải không bạn. nhưng làm như thế rất mất công. nên mình đấu song song các pha lại và đấu chung 300 bóng đó vào luôn. về sách vở tính toán là đúng nhưng thực tế có tiếp điểm chịu dòng lớn hơn do điện trở tiếp xúc nhỏ hơn (vì trở tiếp xúc về cơ bản là ko giống nhau hoàn toàn). bạn có cách nào khả thi hơn không?
      Bác có chắc là sau khi đấu song song ba cực lại với nhau thì điện trở của mỗi cực contactor nó có bằng nhau và bằng 0 không?.Về cơ bản thì không có gì là sai,nhưng người ta ít đấu kiểu đó lắm bác ạ!.Nếu chẳng may một cực nào đó có điện trở cao hơn trên mối nối,trên đường dây, cao hơn so với hai cực kia thì tiếp điểm của cực đó sẽ die trước.Em cũng bị trường hợp đó một lần với trường hợp của relay phụ,chẳng là em có sử dụng bộ sạc những 10A nhưng không có relay phụ có tiếp điểm 10A,em nối song 2 cặp tiếp điểm NO lại với nhau,ban đầu nó chạy bình thường nhưng sau một thời gian thì phát hiện nó bị die một tiếp điểm, do tiếp điểm có đó đoạn dây cáp nhỏ hơn và dài hơn.
      Như cách mà bác giả sử thì em thấy ít người xài lắm,đối với dòng định mức là 34A thì bác phải chọn dây 10mm2,dây 10mm2 mà để đấu song song từ cực này sang cực kia của contactor thì cũng hơi mệt đó.
      Em thấy bác cứ đấu mỗi cực cho 100 bóng đèn thì hay hơn.Đó là theo ý của em thôi!Không biết ý của mọi người như thế nào.

      Chán gái...

    10. The Following 4 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:


    11. #8
      Tham gia
      05-08-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Bác có chắc là sau khi đấu song song ba cực lại với nhau thì điện trở của mỗi cực contactor nó có bằng nhau và bằng 0 không?.Về cơ bản thì không có gì là sai,nhưng người ta ít đấu kiểu đó lắm bác ạ!.Nếu chẳng may một cực nào đó có điện trở cao hơn trên mối nối,trên đường dây, cao hơn so với hai cực kia thì tiếp điểm của cực đó sẽ die trước.Em cũng bị trường hợp đó một lần với trường hợp của relay phụ,chẳng là em có sử dụng bộ sạc những 10A nhưng không có relay phụ có tiếp điểm 10A,em nối song 2 cặp tiếp điểm NO lại với nhau,ban đầu nó chạy bình thường nhưng sau một thời gian thì phát hiện nó bị die một tiếp điểm, do tiếp điểm có đó đoạn dây cáp nhỏ hơn và dài hơn.
      Như cách mà bác giả sử thì em thấy ít người xài lắm,đối với dòng định mức là 34A thì bác phải chọn dây 10mm2,dây 10mm2 mà để đấu song song từ cực này sang cực kia của contactor thì cũng hơi mệt đó.
      Em thấy bác cứ đấu mỗi cực cho 100 bóng đèn thì hay hơn.Đó là theo ý của em thôi!Không biết ý của mọi người như thế nào.
      Em cũng từng đấu một số bóng đèn chiếu sáng cho một số sân thể thao,nhưng không đấu như kiểu mà bác theanh01 nói.làm như thế thì càng khó thêm.
      Với 300 bóng đèn như bác theanh01 nói thì người ta ít sử dụng một công tắc tơ để đóng cho nó đâu,mà thường dùng nhiều cái để đóng cho từng cụm một.

    12. #9
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Bác có chắc là sau khi đấu song song ba cực lại với nhau thì điện trở của mỗi cực contactor nó có bằng nhau và bằng 0 không?.Về cơ bản thì không có gì là sai,nhưng người ta ít đấu kiểu đó lắm bác ạ!.Nếu chẳng may một cực nào đó có điện trở cao hơn trên mối nối,trên đường dây, cao hơn so với hai cực kia thì tiếp điểm của cực đó sẽ die trước.Em cũng bị trường hợp đó một lần với trường hợp của relay phụ,chẳng là em có sử dụng bộ sạc những 10A nhưng không có relay phụ có tiếp điểm 10A,em nối song 2 cặp tiếp điểm NO lại với nhau,ban đầu nó chạy bình thường nhưng sau một thời gian thì phát hiện nó bị die một tiếp điểm, do tiếp điểm có đó đoạn dây cáp nhỏ hơn và dài hơn.
      Như cách mà bác giả sử thì em thấy ít người xài lắm,đối với dòng định mức là 34A thì bác phải chọn dây 10mm2,dây 10mm2 mà để đấu song song từ cực này sang cực kia của contactor thì cũng hơi mệt đó.
      Em thấy bác cứ đấu mỗi cực cho 100 bóng đèn thì hay hơn.Đó là theo ý của em thôi!Không biết ý của mọi người như thế nào.
      "Nếu chẳng may một cực nào đó có điện trở cao hơn trên mối nối,trên đường dây, cao hơn so với hai cực kia thì tiếp điểm của cực đó sẽ die trước."
      cái này hình như bạn nhầm thì phải. khi điện trở tiếp xúc càng lớn thì dòng qua tiếp điểm đó càng nhỏ. như vậy hai tiếp điểm còn lại phải gánh lượng dòng mà tiếp điểm điện trở tiếp xúc lớn hơn kia để lại.
      nếu có quá dòng thì sẽ dẫn tới hư hai tiếp điểm còn lại trước chứ!
      đó là suy luận của mình ma thôi. qua đây bạn cho mình hỏi luôn loại contactor nào giá thành thấp ma tố ko bạn?
      0989938189

    13. Những thành viên đã cảm ơn theanh01 vì bài viết hữu ích:


    14. #10
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tắc tơ

      Trích dẫn Gửi bởi Ali ba ba Xem bài viết
      Em cũng từng đấu một số bóng đèn chiếu sáng cho một số sân thể thao,nhưng không đấu như kiểu mà bác theanh01 nói.làm như thế thì càng khó thêm.
      Với 300 bóng đèn như bác theanh01 nói thì người ta ít sử dụng một công tắc tơ để đóng cho nó đâu,mà thường dùng nhiều cái để đóng cho từng cụm một.

      cái khó của mình là người ta chỉ cho mình hai dây nguồn vào và ra.vì thế mình đấu dây trung tính vào và ra chung luôn. còn dây còn lại qua công tắc tơ nhằm cắt điện giông công tắc 1pha ấy mà. để đảm bảo giá thành là chính ma hoạt động vẫn được.
      0989938189

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - bán biến tần mitshubishi
      Bởi duykhanh2707 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 19-03-2014, 18:23
    2. Cần bán - Nhà phân phối thiết bị điện Schneider,DELIXI ,Ls,Mitshubishi, chiết khấu cao. Hàng dự án full CO,CQ.bảo
      Bởi sonprovn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 03-10-2013, 08:52
    3. Cần bán - Schneider, abb, mitshubishi, ls...
      Bởi hoangchina trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-09-2013, 08:35
    4. Trợ giúp - Thông số Áp tô mát Mitshubishi
      Bởi minhnv.vipo trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 05-06-2013, 09:28
    5. Phần mềm hướng dẫn lập trình PLC Mitshubishi
      Bởi anhtanmt trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 06-05-2011, 21:54
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016