• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      10-07-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Tỉ số máy biến dòng


    2. #2
      Tham gia
      14-01-2014
      Bài viết
      90
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 18 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: Tỉ số máy biến dòng

      Trích dẫn Gửi bởi hoidap Xem bài viết
      Mình có 1 khách hàng muốn sử dụng máy biến dòng có tỉ số 600-1200-2000/5A
      Nhưng nhà sản xuất chào hàng cho mình loại 800-1200-2000/1A
      mọi người giúp mình xem có sử dụng được k và cách điều chỉnh như thế nào nha
      Cảm ơn
      mục đích của bạn làm gì? bạn tìm nhà cung ứng khác đi. Bên mình có cung cấp biến dòng của EMIC 600/5A; 1200/5A;2000/5 . Nếu cần đề lại email, số lượng , mình báo giá cho.

    3. #3
      Tham gia
      10-07-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tỉ số máy biến dòng

      Trích dẫn Gửi bởi xuanhao.nguyen Xem bài viết
      mục đích của bạn làm gì? bạn tìm nhà cung ứng khác đi. Bên mình có cung cấp biến dòng của EMIC 600/5A; 1200/5A;2000/5 . Nếu cần đề lại email, số lượng , mình báo giá cho.
      cảm ơn bạn, nếu cần mình sẽ liên hệ

    4. #4
      Tham gia
      20-08-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 4 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Tỉ số máy biến dòng

      theo mình nghĩ thì đây là 2 trường hợp khác hẳn nhau về yêu cầu, chính vì vậy sẽ khó có thể có phương án sử dụng cho nhau. Khi lựa chọn sử dụng biến dòng CT, bạn cần quan tâm tới các yếu tố sau:

      1. Điện áp làm việc.
      2. Dòng điện làm việc.
      3. Tỉ số biến.
      4. Cấp chính xác.
      5. Dung lượng của máy biến dòng.

      Vì thiết bị của khách hàng yêu cầu có đầu vào nhị thứ là 5A, mà trong tay bạn lại đầu vào là 1A (bản chất có thể chia tỉ lệ được) tuy nhiên dung lượng, cấp chính xác và thông số mạch lực là khác nhau.

    5. #5
      Tham gia
      10-07-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tỉ số máy biến dòng

      ý nghĩa của dãy số 600-1200-2000/1A là như thế nào