      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      b đi ngầm hay nổi,khoảng cách tới phụ tải, công suất tải??

    3. #3
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      đường cáp trung thế 24kV thì mình đi ngầm
      còn mình đang hỏi phần hạ thế từ MBA đến MCCB tổng ah

    4. #4
      Tham gia
      14-12-2011
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      49
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      he.. bạn ko phải dân điện ha? nếu là dân điện thì nên tìm hiểu kỹ đi rồi hỏi

    5. #5
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      Trích dẫn Gửi bởi vladimir Xem bài viết
      he.. bạn ko phải dân điện ha? nếu là dân điện thì nên tìm hiểu kỹ đi rồi hỏi
      ý bạn là sao? vì mình thấy mỗi nơi 1 khác, không có quy chuẩn gì hết
      dân điện việt nam mình toàn bắt chước làm theo. khi hỏi từ đâu làm được vậy, chỉ toàn kinh nghiệm thực tế, dzị cũng huề cả làng

    6. #6
      Tham gia
      02-07-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      Còn tùy vào điều kiện cáp đi ngầm hay đi nổi, khoảng cách bao xa, cáp ngầm hay cáp treo và cả lớp cách điện cáp loại gì. Thông thường trạm 400KVA thì hạ thế 0.4kv sử dụng MCCB tổng 630A, cáp treo Cu/XLPE/PVC thì tiết diện 300mm2 nhưng nên dùng 2 sợi 150mm2 cho 1 cực cho dễ thi công. Tất nhiên chọn cao hơn nữa càng an toàn nhưng tốn kém hơn

    7. #7
      Tham gia
      14-12-2011
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      49
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      Trích dẫn Gửi bởi songfromgarden Xem bài viết
      ý bạn là sao? vì mình thấy mỗi nơi 1 khác, không có quy chuẩn gì hết
      dân điện việt nam mình toàn bắt chước làm theo. khi hỏi từ đâu làm được vậy, chỉ toàn kinh nghiệm thực tế, dzị cũng huề cả làng
      mình là dân kỹ thuật, khi đã làm or thiết kế 1 cái gì thì đều phải dựa vào quy chuẩn áp dụng, quy chuẩn thiết bị của nhà sản xuất, ko lơ tơ mơ dc đâu b à, làm mà làm đại kiểu đó chỉ có mấy anh trái ngành lấn sân thôi or số ít mà bạn gặp. ko riêng gì ở ngoài, trên diễn đàn này mình gặp cũng nhiều..tính toán chọn thiết bị,khi hỏi vì sao lại chọn như vậy thì ko trả lời dc..nhà phố thì còn ù ờ chứ khu công nghiệp, building mà rơi vào mấy ảnh thì nguy hiểm. mình cũng học từ các anh chị cao thủ trong diễn đàn này mà ra.
      mình hỏi b có phải dân điện ko là vì mình tính toán để chọn dây,dữ liệu b đưa là thiếu

    8. #8
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      242
      Cảm ơn
      82
      Được cảm ơn 60 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      Trích dẫn Gửi bởi songfromgarden Xem bài viết
      Anh em cho mình hỏi TBA 400kVA thì phần dây hạ thế chọn tiết diện bao nhiêu vậy?
      Ta có: S= (căn3)UI =>tính ra I dây = I pha =577 A
      căn cứ vào dòng vừa tính, loại cáp và cách điện cáp ta chọn được dây dẫn cho từng pha, kết quả là ta chọn dây tiết diện 300mm2 mỗi dây 2C/pha.
      Công thức giúp bác tính nhanh : S pha x số lõi trong 1 pha >= công suất máy biến áp.

    9. #9
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      thanks anh em đã quan tâm

    10. #10
      Tham gia
      30-09-2008
      Địa chỉ
      TPHCM
      Bài viết
      172
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 40 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV

      http://www.data.webdien.com/free/dow...201a2535e59a0b.
      Tính là 1 chuyện, phải xem quy định của ĐL nữa bạn.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-05-2013, 15:03
    2. Trợ giúp - lựa chọn máy biến áp 400kVA hoặc 1000KVA
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-04-2013, 07:54
    3. Trợ giúp - Dự toán trạm hạ thế 400kVA
      Bởi long06102vt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 15-05-2012, 16:00
    4. Trạm biến áp 400kva
      Bởi letuantn01 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 06-02-2012, 13:13
    5. Trợ giúp - Giúp em tính toán Sứ cao thế cho trạm giàn 400kVA 22/0,4 kV.
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 27-12-2010, 14:25