      Mặc định Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Các bác cho em hỏi:Trong mạch 3 phase đối xứng (tải điện trở) có sử dụng trung tính .Trong trường hợp nào thì dòng trung tính bằng ba lần dòng phase? Các bác trả lời giúp em để em trả lời câu hỏi cho Sếp em,Sếp em hỏi toàn câu độc nên em phải nhờ các bác.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,503
      Cảm ơn
      222
      Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi:Trong mạch 3 phase đối xứng (tải điện trở) có sử dụng trung tính .Trong trường hợp nào thì dòng trung tính bằng ba lần dòng phase? Các bác trả lời giúp em để em trả lời câu hỏi cho Sếp em,Sếp em hỏi toàn câu độc nên em phải nhờ các bác.
      mạch ba pha đố xứng có dây trung tính thì dòng ở dây trung tính bằng không.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    3. #3
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,043
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 882 lần, trong 451 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi:Trong mạch 3 phase đối xứng (tải điện trở) có sử dụng trung tính .Trong trường hợp nào thì dòng trung tính bằng ba lần dòng phase? Các bác trả lời giúp em để em trả lời câu hỏi cho Sếp em,Sếp em hỏi toàn câu độc nên em phải nhờ các bác.
      Sếp anh hỏi toàn là câu độc àh
      Tôi thấy sếp anh hỏi câu này thì anh nên trả lời rằng "chừng nào Pháp vô địch thì dòng trung tính bằng 3 lần dòng pha".
      Nếu anh hỏi câu này trước World Cup, tôi sẽ trả lời vậy
      Hải

    4. #4
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,043
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 882 lần, trong 451 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      mạch ba pha đố xứng có dây trung tính thì dòng ở dây trung tính bằng không.
      Thực tế khó lắm em, đây chỉ là điều kiện lý tưởng, muốn dòng bằng không thì nên nối trung tính vào đất luôn.
      Hải

    5. #5
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      503
      Cảm ơn
      261
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Chẳng là hôm nọ có lắp mấy con SCR để cấp cho mấy cái điện trở nướng bánh của cty bánh kẹo Bibica, nên sếp tôi rảnh nên hỏi chơi ấy mà ,lúc đầu tôi nghỉ ba phase đối xứng thì cần N làm gì nhưng sếp nói là có nên ....
      Nghe bác nói cũng hay!Để ngày mai Sếp tôi trả lời thế nào!Tôi là công nhân nên đành thua về lý thuyết miệng.
      Có lẽ phải lấy World Cup ra để làm "Ước lệ tượng trưng" cho cái sợi trung tính trong mạch ba pha này chăng !?

    6. #6
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,043
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 882 lần, trong 451 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Có một vấn đề này mà bấy lâu nay tôi gặp như chưa thể phân tích được do hạn chế hiểu biết về linh kiện điện tử ...
      Đó là trong mạch tải ba pha có sự tham gia của Triac thì bao gio dòng trung tính cũng lớn hơn dòng pha nhưng không bằng tổng dòng 2 pha.
      Xin mời các anh em giải thích thêm cho Hải này biết thêm ...
      Xin cảm ơn
      Đặng Kỳ Hải

    7. #7
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,503
      Cảm ơn
      222
      Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Thực tế khó lắm em, đây chỉ là điều kiện lý tưởng, muốn dòng bằng không thì nên nối trung tính vào đất luôn.
      Hải
      thì em cũng nói đến điều kiện lý tưởng là mạng 3 pha đối xứng thôi chứ thực tế mạng 3 pha mình đang sài thì không thể đối xứng được.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    8. #8
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,407
      Cảm ơn
      1,147
      Được cảm ơn 3,850 lần, trong 1,431 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về mạch 3 phase tải đối xứng có N.

      Kể cả mạch 3 pha đối xứng, nhưng nếu có họa tần bậc 3, thì thành phần họa tần bậc 3 trong dây trung tính sẽ lớn gấp 3 lần thành phần bậc 3 trên dây pha.

      Trường hợp chỉnh lưu tia thì thành phần một chiều trên dây trung tính cũng gấp 3 lần dòng trên dây pha.