• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    1. #1
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài

      Mặc định Ðề: TI

      Trích dẫn Gửi bởi huyvan47 Xem bài viết
      tại sao có những nơi người ta chỉ đo dòng điện ở pha B thôi?vì sao người ta không đo ở cả 3 pha?
      Chỉ đo ở pha B khi chắc chắn rằng lưới 3 pha cân bằng, tuy nhiên xét về mặt kinh doanh thì vẫn nên đo cả 3 pha. Hiện nay, nếu tải 3 pha Điện lực vẫn đo cả 3 pha chứ ít khi đo ở pha B (có loại công tơ 3 pha 2 phần tử, có loại 3 pha 3 phần tử)
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    3. #3
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 308 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: TI

      Mình có ý kiến như sau:
      Chắc rằng bạn thấy người ta đo dòng điện ở pha B tại thiết bị của Liên Xô cũ hoặc của Nga hay j` j` đó nói chung là Đông Âu vì:
      - Các TI đó là TI đơn. Nghĩa là TI chỉ có một đầu ra. Khi sử dụng người ta dùng 02 TI pha A và C cho đo đếm điện năng (công tơ 3 pha 2 phần tử), bảo vệ (dạng sao thiếu). Còn TI pha B được đấu vào Ampemet để theo dõi dòng điện. Đây la một cách tiết kiệm. Thường được dùng cho lưới 35kV theo kiểu Liên xô.
      - Hiện nay các TI thế hệ mới của tư bản thường có nhiều đầu ra cho đo lường, bảo vệ, báo dòng pha...
      - Lưu ý: cấp chính xác cao thường dùng cho đo đếm -> Liên quan đến công tác kinh doanh -> Tiền điện, cấp chính xác thấp hơn dùng cho bảo vệ và báo dòng pha. Hi hi Tiền không quan trọng nhưng vấn đề là bao nhiêu phải không các bạn
      Mong ý kiến của mình tốt cho bạn.
      Sửa lần cuối bởi toanga; 20-07-2010 lúc 22:03.

    4. Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,133
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 925 lần, trong 474 bài

      Mặc định Ðề: TI

      Chi mà rắc rối thế.
      Muốn đo mấy pha là tùy vào yêu cầu thực tế. Còn không cần lắm thì đo 1 pha cũng được. Nói chung chỉ là tiết kiệm vật tư, nhân công và thời gian thôi.

    6. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích: