      Mặc định vấn đề của trạm cấp nước

      Em có số một vấn đề như thế này: em đang xây dựng một trạm cấp nước có công suất khoảng 12m3/h, với các loại thiết bị sau: ổn áp 15kVA, bơm trục ngang 2hp (02 cái), bơm chìm 2hp (01 cái). khi đưa vào vận hành xảy ra hiện tượng như sau: bơm ko khởi động được khi đó điện nguồn còn khoảng 150V, điện nguồn lấy từ lưới công cộng dây nguồn 50. Em có tham khảo một số ý kiến thì cho rằng do điện nguồn yếu nhưng khi đo ko tải thì áp vẫn đủ 220V. Xin các anh có kinh nghiệm cho em một số ý kiến. Rất mong ý kiến của các anh. Mail của em: buidole2506@gmail.com.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-03-2010
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      theo y kien cua minh thi do thoi gian khoi dong cua bom qua lau( cái này có thể là do mômen tải của bơm lớn), dan den dong khoi dong lon. và bơm bị sụt áp

    3. #3
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Bạn thử chạy bơm trực tiếp, không qua ổn áp xem sao? Lỗi phần lớn là do ổn áp đáp ứng không được.

      Động cơ 2HP khoảng 2KVA, dòng khởi động lớn từ 7 lần dòng định mức trở lên, thì biến áp 15KVA có thể bị quá tải, nên không giữ được áp.

      Trong trường hợp chạy trực tiếp từ lưới vẫn bị sụt áp là do đường dây nguồn quá dài.

    4. #4
      Tham gia
      28-06-2010
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      em đã chạy trực tiếp và điện áp chỉ còn khoảng 160V. Cám ơn các anh rất nhiều.

    5. Những thành viên đã cảm ơn nguyenle2506 vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      28-06-2010
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Em báo cho anh Thái tin này nha! hôm nay em liên hệ với ngành điện được họ tư vấn và trực tiếp thi công thay toàn bộ dây từ trụ đến công tư===> hiện tượng sụt áp không còn nữa và toàn bộ thiết bị vận hành an toàn.

    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenle2506 vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Hehe, chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề. Bây giờ có quyền bán cái ổn áp lấy tiền bù lỗ cho vụ thay dây được rồi. Còn dư thì... nhậu.

    9. #7
      Tham gia
      28-06-2010
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Đại ka cứ nói chơi hoài. Em để luôn cái ổn áp đó cho nó ổn định hơn. Bây giờ vận hành an toàn lắm rùi đại ka ơi!

    10. #8
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Như vậy vấn đề của bạn nguyenle2506 thực ra là gì? tại sao khi ĐL thay dây thì mọi chuyện kết thúc? bác quốcthai cho biết ý kiến nhé.

    11. #9
      Tham gia
      27-01-2010
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 49 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenle2506 Xem bài viết
      Em báo cho anh Thái tin này nha! hôm nay em liên hệ với ngành điện được họ tư vấn và trực tiếp thi công thay toàn bộ dây từ trụ đến công tư===> hiện tượng sụt áp không còn nữa và toàn bộ thiết bị vận hành an toàn.
      Anh nguyenle2506 có thể nói rõ hơn về cái này không? Họ thay như thế nào ? Thay dây mới có tăng tiết diện dây không?

      Ở trên bác Quocthai nói dây nguồn quá dài thì có ảnh hưởng gì nhỉ? Vì khi thay dây xong thì cháy bình thường mà?

    12. #10
      Tham gia
      28-06-2010
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: cac anh cho em hoi?!

      Không cần anh Thái trả lời đâu để em giải thích cái vấn đề của em là như thế này. Cái chủ yếu của vấn đề là đường dây trước đây của ngành điện không đảm bảo với công suất mới.