      Mặc định Thiết bị Nohmi lắp cho tủ System Sensor?

      Các bác cho em hỏi chút: Em đang sửa hệ thống báo cháy cho nhà xưởng của khu công nghiệp. Ở đấy có hai tủ chạy song song. Một tủ của Nohmi và một tủ FA-1000 Series của System Sensor. Tủ Nohmi bị hỏng, giờ em muốn gộp các thiết bị của tủ Nohmi sang tủ FA-1000 thành 3 Zone không biết có được không ạ? Tủ FA-1000 có 12 Zone, mới dùng hết có 9 Zone.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      25-10-2010
      Địa chỉ
      Hcmc
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      163
      Được cảm ơn 52 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Thiết bị Nohmi lắp cho tủ System Sensor?

      Mình nghĩ là ổn vì các đầu báo hay nút nhấn thì cũng là đưa về tín hiệu tiếp điểm role thôi.
      Bác xem các thiết bị của nohmi điện áp làm việc có phù hợp với nguồn cấp của thằng system sensor không ?
      thứ 2 là điện trở cuối đường dây bác phải thay thế cho phù hợp với tủ thằng System sensor.

    3. The Following 2 Users Say Thank You to yangexp For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      25-07-2014
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Thiết bị Nohmi lắp cho tủ System Sensor?

      - ok, thank bác. Hai thằng này đều dùng điện áp 24V. Thằng System SenSor dùng đầu báo buồng Ion 1400, mình nghe nói loại này không sản xuất nữa vì lý do môi trường, không biết nên dùng loại nào thay thế bác yangexp nhỉ?

    5. #4
      Tham gia
      17-09-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thiết bị Nohmi lắp cho tủ System Sensor?

      Chào các ACE.
      Mình đang cần thay thế,đấu nối lại tủ trung tâm báo cháy Nohmi FAP129N.Có bác nào làm nhiều về Nohmi,hoặc có tài liệu về nó thì chia sẻ cho mình xin với nhé.Thanks.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - sơ đồ báo khói FAP129N nohmi
      Bởi Dankythuat01 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 22-01-2015, 08:33
    2. Trợ giúp - Thay thế,đấu nối trung tâm báo cháy Zone-Nohmi FAP 129-20L
      Bởi dacata trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-09-2014, 16:35
    3. Cần mua - Bác nào cung cấp thiết bị Nohmi, SystemSensor cho em xin cái báo giá.
      Bởi quochuanpccc trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-07-2014, 21:01
    4. Đầu báo khói System Sensor BEAM 1224s
      Bởi vuhungqt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-03-2014, 09:55
    5. Trợ giúp - PA trong báo khói nohmi 129
      Bởi Dankythuat01 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 02-03-2012, 16:48
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016