      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      em đang phân vân vấn đề này có bác nào giúp em với: Trong một TBA 35/0,4kV đang vận hành thì khi nào mình cần lắp công tơ gián tiếp, khi nào mình cần lắp công tơ trực tiếp, cách tính như thế nào. Nếu lắp thì cần tính như thế nào để chọn công tơ phù hợp

    2. #12
      Tham gia
      11-08-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      Em đang bập bẹ học làm dự toán, bác nào có dự toán SCL công trình đường dây 35kV(bao gồm cả sơn xà, bổ xung tiếp địa và lau sứ) thì giúp em với
      Xin gửi vào địa chỉ: nuidasinho@gmail.com
      Cảm ơn các bác nhiều!

    3. #13
      congnghehot.com's Avatar
      congnghehot.com Guest

      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      rất có ích..đang cần

    4. #14
      Tham gia
      26-06-2010
      Bài viết
      52
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 47 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      hic, ngày trước mình học trường điện lực chỉ lắp công tơ qua 1 TI hoặc qua 2 TI chứ đâu có lắp qua 3 TI, tốn kém lắm

    5. Những thành viên đã cảm ơn anhquynhkt2 vì bài viết hữu ích:


    6. #15
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,407
      Cảm ơn
      1,147
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài

      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      Trích dẫn Gửi bởi bản làng tây bắc Xem bài viết
      em đang phân vân vấn đề này có bác nào giúp em với: Trong một TBA 35/0,4kV đang vận hành thì khi nào mình cần lắp công tơ gián tiếp, khi nào mình cần lắp công tơ trực tiếp, cách tính như thế nào. Nếu lắp thì cần tính như thế nào để chọn công tơ phù hợp
      Nếu dòng nhỏ (vài chục A), áp thấp (380V) thì lắp trực tiếp.

      Nếu dòng cao, áp thấp thì lắp qua TI.

      Nếu áp cao, thì dòng nhớn dòng bé gì, cũng cần cả TU lẫn TI.

      Khi lắp qua TI:

      1/. Dòng định mức của công tơ = dòng định mức của TI (có 2 cấp là 1A và 5A).
      2/. Áp định mức của công tơ = áp nguồn (380V)

      Khi lắp qua TI và TU:

      1/. Dòng định mức của công tơ = dòng định mức của TI (có 2 cấp là 1A và 5A).
      2/. Áp định mức của công tơ = áp định mức của TU (thường là 120 hoặc 100V, tùy loại TU).

    7. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    8. #16
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,407
      Cảm ơn
      1,147
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài

      Mặc định Ðề: công tơ điện 3 pha gián tiếp

      Trích dẫn Gửi bởi anhquynhkt2 Xem bài viết
      hic, ngày trước mình học trường điện lực chỉ lắp công tơ qua 1 TI hoặc qua 2 TI chứ đâu có lắp qua 3 TI, tốn kém lắm
      Tùy công tơ của bạn là 2 phần tử hay 3 phần tử.

      Nếu tải 3 pha, không sử dụng dây trung tính thì chỉ cần công tơ 2 phần tử.
      Nếu tải có cả 1 pha lẫn 3 pha, sử dụng dây trung tính để tải dòng, nên dùng công tơ 3 phần tử.