      Mặc định chống sét trên đường dây truyền tải

      Các bác cho em hỏi là tại sao đường dây truyền tải 110kV người ta bắt buộc phải treo dây chông sét còn ở các đường dây 35kV trở xuống thì không nhất thiết phải treo dây cs trên toàn tuyến mà có thể treo ở cách trạm một vài km,theo em nghĩ thì có phải tại vì 2 li do
      +) do tính kinh tế
      +) do độ treo cao của từng cấp điện áp => dây 110kV dễ bị sét đánh hơn dây 35kV?
      mong các bác giúp đỡ

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      20-04-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 41 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      cái này bạn phải học môn cao áp mới biết.
      nói chung là thế này: người ta tính xác suất sét đánh vào đường dây 110 và 35 trong 1 năm thì thấy nếu ko có dây chống sét cho 110 thì khả năng sét đánh vào là rất cao, số ngày cắt do sét đánh là lớn mà đường dây 110 là đường dây truyền tải -> yêu cầu tg mất điện bé nên cần phải đặt dây chống sét -> xác suất sét đánh vào đường dây thấp -> cắt điện ít
      đường dây 35 có xác suất sét đánh vào thấp hơn. -> tg cắt do sét đánh thấp nên ko cần dây chống sét. còn ở những vị trí cần đặt dây chống sét thì bắt buộc phải đặt
      cách trạm 2km người ta đặt dây chống sét vì nếu ko đặt, sét đánh vào dây trong khoảng cách trạm <2km thì rất nguy hiểm cho trạm (mặc dù đã có csv).
      bạn đọc sách về cao áp có nói đó
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    3. The Following 2 Users Say Thank You to thix_nghich_dai For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      09-10-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 7 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      Trích dẫn Gửi bởi thix_nghich_dai Xem bài viết
      cái này bạn phải học môn cao áp mới biết.
      nói chung là thế này: người ta tính xác suất sét đánh vào đường dây 110 và 35 trong 1 năm thì thấy nếu ko có dây chống sét cho 110 thì khả năng sét đánh vào là rất cao, số ngày cắt do sét đánh là lớn mà đường dây 110 là đường dây truyền tải -> yêu cầu tg mất điện bé nên cần phải đặt dây chống sét -> xác suất sét đánh vào đường dây thấp -> cắt điện ít
      đường dây 35 có xác suất sét đánh vào thấp hơn. -> tg cắt do sét đánh thấp nên ko cần dây chống sét. còn ở những vị trí cần đặt dây chống sét thì bắt buộc phải đặt
      cách trạm 2km người ta đặt dây chống sét vì nếu ko đặt, sét đánh vào dây trong khoảng cách trạm <2km thì rất nguy hiểm cho trạm (mặc dù đã có csv).
      bạn đọc sách về cao áp có nói đó
      mình đi thực tập ở pecc3 , người ta đặt dây chống sét ngay trong trạm , đoạn từ 110 kv chui vào mba chính , từ mba ra 35 kv thì đi ngầm trong đất rồi
      dây chống sét này căng trên kim thu sét , và kim thì đc nối với cọc , lưới và giếng nối đất

    5. #4
      Tham gia
      21-04-2011
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 87 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      Trích dẫn Gửi bởi thix_nghich_dai Xem bài viết
      cái này bạn phải học môn cao áp mới biết.
      nói chung là thế này: người ta tính xác suất sét đánh vào đường dây 110 và 35 trong 1 năm thì thấy nếu ko có dây chống sét cho 110 thì khả năng sét đánh vào là rất cao, số ngày cắt do sét đánh là lớn mà đường dây 110 là đường dây truyền tải -> yêu cầu tg mất điện bé nên cần phải đặt dây chống sét -> xác suất sét đánh vào đường dây thấp -> cắt điện ít
      đường dây 35 có xác suất sét đánh vào thấp hơn. -> tg cắt do sét đánh thấp nên ko cần dây chống sét. còn ở những vị trí cần đặt dây chống sét thì bắt buộc phải đặt
      cách trạm 2km người ta đặt dây chống sét vì nếu ko đặt, sét đánh vào dây trong khoảng cách trạm <2km thì rất nguy hiểm cho trạm (mặc dù đã có csv).
      bạn đọc sách về cao áp có nói đó
      đúng như bác này đã nói, sau khi tính toán suất cắt cho đường dây 110 ko dùng DCS thì giá trị này rất lớn, nguy hiểm nên phải treo DCS toàn bộ đường dây
      hi hi hi. xin chào tất cả mọi người, tớ là tớ

    6. #5
      Tham gia
      09-10-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 7 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      Trích dẫn Gửi bởi lightstar1326 Xem bài viết
      đúng như bác này đã nói, sau khi tính toán suất cắt cho đường dây 110 ko dùng DCS thì giá trị này rất lớn, nguy hiểm nên phải treo DCS toàn bộ đường dây
      ý bạn là toàn đg dây truyền tải 110 giữa các trạm ?
      vậy đặt dcs ntnào , nối đất ra sao ?

    7. #6
      Tham gia
      26-09-2010
      Địa chỉ
      Lâm Đồng .
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      111
      Được cảm ơn 9 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      treo dây chống sét trên toàn tuyến chứ sao nữa bạn . Nối đất thì trong tài liệu Cao áp đã có hướng dẫn tính toán nối đất rồi cơ mà . Nhưng nghe thầy giảng, dây chống sét ko có nối đất lặp lại,các điểm nối đất dây chống sét cách xa nhau vì khi nối đất lặp lại - lúc sét đánh sẽ có dòng điện kín chạy lòng vòng .( ví dụ giữa 2 cột có dcs nối đất )
      Schneider Electric .

    8. Những thành viên đã cảm ơn ndbtrb vì bài viết hữu ích:


    9. #7
      Tham gia
      08-06-2012
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      Anh em ai có nhu cầu mua thiết bị chống sét thì ủng hộ em nhé, em đăng gian hàng trên hội chợ công nghiệp, hiện tại công ty em chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này.

    10. #8
      Tham gia
      21-04-2011
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 87 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: chống sét trên đường dây truyền tải

      Trích dẫn Gửi bởi ndbtrb Xem bài viết
      treo dây chống sét trên toàn tuyến chứ sao nữa bạn . Nối đất thì trong tài liệu Cao áp đã có hướng dẫn tính toán nối đất rồi cơ mà . Nhưng nghe thầy giảng, dây chống sét ko có nối đất lặp lại,các điểm nối đất dây chống sét cách xa nhau vì khi nối đất lặp lại - lúc sét đánh sẽ có dòng điện kín chạy lòng vòng .( ví dụ giữa 2 cột có dcs nối đất )
      e đồng ý kiến với bác này
      hi hi hi. xin chào tất cả mọi người, tớ là tớ

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Giáo trình truyền động điện tự động
      Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 31-03-2014, 21:14
    2. Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
      Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 12-05-2013, 00:07
    3. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không