      Mặc định Cách đấu khởi động từ kép dùng cho máy phát và điện lưới?

      cac bac oi cho em hoi chut .hệ thống điện của em dang dùng 2 nguồn nguồn lưới và nguồn máy phát.em dang muốn dùng khởi động từ để đảo tự động cho tải tiêu thụ .khi có điên lưới thi khởi động từ kép sẻ tự động chuyển sang nguồn lưới còn khji mất điện thì khởi động từ se tư đông chuyển sang nguồn máy pháT.em dùng 2 khởi động từ dấu rồi nhung không được.mong các bác chi dum em với nha.thankyou các bác nhiều.co gi thi lien lạc với em wa đt nha em se gọi lại .0982350240em đang làm ở hà nội


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt Có Dấu, nha các bạn.

      Viết Tiếng Việt Có Dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt Có Dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì.

      Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì Tiếng Việt trong sáng”.

      Trân trọng

      Có thể bạn quan tâm:

      Sửa lần cuối bởi longVN; 24-07-2011 lúc 23:37.

    2. #2
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 887 lần, trong 602 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Trích dẫn Gửi bởi dien lanh Xem bài viết
      cac bac oi cho em hoi chut .hệ thống điện của em dang dùng 2 nguồn nguồn lưới và nguồn máy phát.em dang muốn dùng khởi động từ để đảo tự động cho tải tiêu thụ .khi có điên lưới thi khởi động từ kép sẻ tự động chuyển sang nguồn lưới còn khji mất điện thì khởi động từ se tư đông chuyển sang nguồn máy pháT.em dùng 2 khởi động từ dấu rồi nhung không được.mong các bác chi dum em với nha.thankyou các bác nhiều.co gi thi lien lạc với em wa đt nha em se gọi lại .0982350240em đang làm ở hà nội
      không biết là bác muốn điều khiển kiểu gì, khi mất điện là tự động chuyển qua máy phát và máy phát tự động đề máy hay là mình phải đề máy vậy phát vậy.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    3. #3
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,126
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 902 lần, trong 465 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Chú Hưởng ah !
      Cái này dễ lắm, người ta hỏi vậy là đúng rồi, câu này không khó vì cũng thuộc diện căn bản, nếu muốn anh giải thích cho.

    4. #4
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 887 lần, trong 602 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Chú Hưởng ah !
      Cái này dễ lắm, người ta hỏi vậy là đúng rồi, câu này không khó vì cũng thuộc diện căn bản, nếu muốn anh giải thích cho.
      em không hiểu là khi mà khởi động từ chuyển qua máy phát thì máy phát tự đề hay là mình phải tự đề. mà nó hoạt động 24/24 hay là sao. tại em thấy nếu mà mình phải tự đề thi kdt nên sử dụng điện áp máy phát để khi đề máy có điện thì khởi động từ sẽ hoạt động để cắt tiếp điểm điện lưới và đóng tiếp điểm máy phát.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    5. #5
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,126
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 902 lần, trong 465 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Tùy thôi!
      Sẽ sử dụng như thế này, 2 contactor và 1 cái rơle. MC1 khóa lẫn MC2 , MC1 là điện lưới, MC2 là máy phát, Rơle R điện áp 220 V trực tiếp vào lưới , tiếp điểm NO thì on/off cho MC1 , còn NC thì on/off cho MC2. Nguồn cho MC có thể là một chiều hoặc điện lưới hay máy phát. Vấn đề tự động cũng được còn không thì dùng tay cho chắc.
      Khi có lưới R đóng, cấp điện cho MC1.
      Khi lưới cắt R mất điện thì đóng điện cho MC2 , lúc này máy phát có điện tất nhiên MC2 hoạt động.
      Đơn giản là vậy.

    6. #6
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 887 lần, trong 602 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Tùy thôi!
      Sẽ sử dụng như thế này, 2 contactor và 1 cái rơle. MC1 khóa lẫn MC2 , MC1 là điện lưới, MC2 là máy phát, Rơle R điện áp 220 V trực tiếp vào lưới , tiếp điểm NO thì on/off cho MC1 , còn NC thì on/off cho MC2. Nguồn cho MC có thể là một chiều hoặc điện lưới hay máy phát. Vấn đề tự động cũng được còn không thì dùng tay cho chắc.
      Khi có lưới R đóng, cấp điện cho MC1.
      Khi lưới cắt R mất điện thì đóng điện cho MC2 , lúc này máy phát có điện tất nhiên MC2 hoạt động.
      Đơn giản là vậy.
      nếu mà đấu nối kiểu này thì relay hoạt động liên tục à, nhanh hư lắm anh nên đấu cho cái relay sử dụng nguồn của máy phát. khi máy phát có điện thì relay hoạt động nó sẽ đóng tiếp diểm cấp nguồn cho MC2 đồng thời MC1 mất nguồn nên nó sẽ cắt nguồn lưới điện ra. anh hải cho em hỏi là có cantactor nào có 2 cắp tiếp diểm giống như cái relay 5 chân không anh. dạnh như cái trlay đang sử dụng ở trong vấn đề này này.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    7. #7
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,126
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 902 lần, trong 465 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Đấu kiểu nào cũng được, không lo chuyện hư đâu, còn chắc ăn thì khỏi Rele cũng được. Chơi công tắc 3 vị trí. Nếu thích thì khỏi luôn...
      Câu hỏi trên có nghĩa là contactor có 3NO và 3NC phải không. Nếu vậy thì có nhe. Fuji

    8. #8
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      303
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 252 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Cách anh Hải cũng có thể sử dụng. Thông thường dạng này người ta hay dùng bộ điều khiển gọi là ATS (Auto Transfer Swith).Nguyên lý hoạt động của ATS cũng giống như cầu dao 03 cực. Khi thiết kế mạch cần lưu ý
      1. Khi có điện lưới ATS luôn ở vị trí "lưới".
      2. Khi mất điện lưới, ATS về vị trí "0" sau khi có tín hiệu máy phát đã ổn định thì về vị trí "máy phát".
      3. Khi điện lưới có lại ATS sẽ về vị trí "lưới" mặc dù máy phát đang chạy
      4. Sau khi có điện lưới máy phát sẽ tự động chạy không tải 3-10 phút rồi sau đó tắt hẳn
      Theo Mình đây là nguyên lý chung cho ATS. Tùy vào điều kiện thực tế mà có thể dùng Rơle-Contactor, Logo hay Vi điều khiển...

    9. #9
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,126
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 902 lần, trong 465 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Mình quá biết chứ, nhưng vì câu hỏi trên theo dạng bình dân nên mình sẽ không mở rộng ra. Với lại cũng tùy Cty họ chỉ muốn theo kiểu càng giản đơn càng tốt, dù sao thì rất ok với anh với bài trên.

    10. #10
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 475 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

      Tưởng gì chứ ba cái vụ ATS này công ty em làm cả ngàn cái rồi mấy bác ơi!.Theo bác Hưởng và bác Hải nói thì em thì những người nào rành về hệ thống ATS thì mói hiểu được,còn những người chưa từng làm về nó thì khó hiểu lắm.Mấy bác phải up hình,bản vẽ ,hướng dẫn sử dụng thì mọi người mới hiểu được chứ!
      Hai bác có rảnh thì cho mọi người tham khảo với nhé!thanks.