Old 15-07-2010, 23:34   #1
dien lanh
Mới gia nhập
 
dien lanh's Avatar
 
Thành viên thứ: 24027
Tham gia ngày: 15-07-2010
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default Cách đấu khởi động từ kép dùng cho máy phát và điện lưới?

cac bac oi cho em hoi chut .hệ thống điện của em dang dùng 2 nguồn nguồn lưới và nguồn máy phát.em dang muốn dùng khởi động từ để đảo tự động cho tải tiêu thụ .khi có điên lưới thi khởi động từ kép sẻ tự động chuyển sang nguồn lưới còn khji mất điện thì khởi động từ se tư đông chuyển sang nguồn máy pháT.em dùng 2 khởi động từ dấu rồi nhung không được.mong các bác chi dum em với nha.thankyou các bác nhiều.co gi thi lien lạc với em wa đt nha em se gọi lại .0982350240em đang làm ở hà nội


Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt Có Dấu, nha các bạn.

Viết Tiếng Việt Có Dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt Có Dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì.

Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì Tiếng Việt trong sáng”.

Trân trọng



thay đổi nội dung bởi: longVN, 24-07-2011 lúc 23:37
dien lanh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-07-2010, 23:43   #2
caovanhuong
Vô danh

 
caovanhuong's Avatar
 
Thành viên thứ: 22407
Tham gia ngày: 18-05-2010
Đến từ: Long Hải
Bài gởi: 1,568
Đã cảm ơn: 227
Được cảm ơn 878 lần trong 598 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Trích:
Nguyên văn bởi dien lanh View Post
cac bac oi cho em hoi chut .hệ thống điện của em dang dùng 2 nguồn nguồn lưới và nguồn máy phát.em dang muốn dùng khởi động từ để đảo tự động cho tải tiêu thụ .khi có điên lưới thi khởi động từ kép sẻ tự động chuyển sang nguồn lưới còn khji mất điện thì khởi động từ se tư đông chuyển sang nguồn máy pháT.em dùng 2 khởi động từ dấu rồi nhung không được.mong các bác chi dum em với nha.thankyou các bác nhiều.co gi thi lien lạc với em wa đt nha em se gọi lại .0982350240em đang làm ở hà nội
không biết là bác muốn điều khiển kiểu gì, khi mất điện là tự động chuyển qua máy phát và máy phát tự động đề máy hay là mình phải đề máy vậy phát vậy.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Cao Văn Hưởng
Email:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
caovanhuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-07-2010, 23:48   #3
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 892 lần trong 461 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Chú Hưởng ah !
Cái này dễ lắm, người ta hỏi vậy là đúng rồi, câu này không khó vì cũng thuộc diện căn bản, nếu muốn anh giải thích cho.


Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-07-2010, 23:58   #4
caovanhuong
Vô danh

 
caovanhuong's Avatar
 
Thành viên thứ: 22407
Tham gia ngày: 18-05-2010
Đến từ: Long Hải
Bài gởi: 1,568
Đã cảm ơn: 227
Được cảm ơn 878 lần trong 598 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Trích:
Nguyên văn bởi Hai Heni_Busduct View Post
Chú Hưởng ah !
Cái này dễ lắm, người ta hỏi vậy là đúng rồi, câu này không khó vì cũng thuộc diện căn bản, nếu muốn anh giải thích cho.
em không hiểu là khi mà khởi động từ chuyển qua máy phát thì máy phát tự đề hay là mình phải tự đề. mà nó hoạt động 24/24 hay là sao. tại em thấy nếu mà mình phải tự đề thi kdt nên sử dụng điện áp máy phát để khi đề máy có điện thì khởi động từ sẽ hoạt động để cắt tiếp điểm điện lưới và đóng tiếp điểm máy phát.


caovanhuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 00:09   #5
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 892 lần trong 461 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Tùy thôi!
Sẽ sử dụng như thế này, 2 contactor và 1 cái rơle. MC1 khóa lẫn MC2 , MC1 là điện lưới, MC2 là máy phát, Rơle R điện áp 220 V trực tiếp vào lưới , tiếp điểm NO thì on/off cho MC1 , còn NC thì on/off cho MC2. Nguồn cho MC có thể là một chiều hoặc điện lưới hay máy phát. Vấn đề tự động cũng được còn không thì dùng tay cho chắc.
Khi có lưới R đóng, cấp điện cho MC1.
Khi lưới cắt R mất điện thì đóng điện cho MC2 , lúc này máy phát có điện tất nhiên MC2 hoạt động.
Đơn giản là vậy.


Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 00:20   #6
caovanhuong
Vô danh

 
caovanhuong's Avatar
 
Thành viên thứ: 22407
Tham gia ngày: 18-05-2010
Đến từ: Long Hải
Bài gởi: 1,568
Đã cảm ơn: 227
Được cảm ơn 878 lần trong 598 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Trích:
Nguyên văn bởi Hai Heni_Busduct View Post
Tùy thôi!
Sẽ sử dụng như thế này, 2 contactor và 1 cái rơle. MC1 khóa lẫn MC2 , MC1 là điện lưới, MC2 là máy phát, Rơle R điện áp 220 V trực tiếp vào lưới , tiếp điểm NO thì on/off cho MC1 , còn NC thì on/off cho MC2. Nguồn cho MC có thể là một chiều hoặc điện lưới hay máy phát. Vấn đề tự động cũng được còn không thì dùng tay cho chắc.
Khi có lưới R đóng, cấp điện cho MC1.
Khi lưới cắt R mất điện thì đóng điện cho MC2 , lúc này máy phát có điện tất nhiên MC2 hoạt động.
Đơn giản là vậy.
nếu mà đấu nối kiểu này thì relay hoạt động liên tục à, nhanh hư lắm anh nên đấu cho cái relay sử dụng nguồn của máy phát. khi máy phát có điện thì relay hoạt động nó sẽ đóng tiếp diểm cấp nguồn cho MC2 đồng thời MC1 mất nguồn nên nó sẽ cắt nguồn lưới điện ra. anh hải cho em hỏi là có cantactor nào có 2 cắp tiếp diểm giống như cái relay 5 chân không anh. dạnh như cái trlay đang sử dụng ở trong vấn đề này này.


caovanhuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 08:13   #7
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 892 lần trong 461 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Đấu kiểu nào cũng được, không lo chuyện hư đâu, còn chắc ăn thì khỏi Rele cũng được. Chơi công tắc 3 vị trí. Nếu thích thì khỏi luôn...
Câu hỏi trên có nghĩa là contactor có 3NO và 3NC phải không. Nếu vậy thì có nhe. Fuji


Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 09:03   #8
anhtanmt
Dân Điện
 
anhtanmt's Avatar
 
Thành viên thứ: 9500
Tham gia ngày: 23-09-2009
Bài gởi: 291
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 249 lần trong 110 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Cách anh Hải cũng có thể sử dụng. Thông thường dạng này người ta hay dùng bộ điều khiển gọi là ATS (Auto Transfer Swith).Nguyên lý hoạt động của ATS cũng giống như cầu dao 03 cực. Khi thiết kế mạch cần lưu ý
1. Khi có điện lưới ATS luôn ở vị trí "lưới".
2. Khi mất điện lưới, ATS về vị trí "0" sau khi có tín hiệu máy phát đã ổn định thì về vị trí "máy phát".
3. Khi điện lưới có lại ATS sẽ về vị trí "lưới" mặc dù máy phát đang chạy
4. Sau khi có điện lưới máy phát sẽ tự động chạy không tải 3-10 phút rồi sau đó tắt hẳn
Theo Mình đây là nguyên lý chung cho ATS. Tùy vào điều kiện thực tế mà có thể dùng Rơle-Contactor, Logo hay Vi điều khiển...


anhtanmt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 09:10   #9
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 892 lần trong 461 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Mình quá biết chứ, nhưng vì câu hỏi trên theo dạng bình dân nên mình sẽ không mở rộng ra. Với lại cũng tùy Cty họ chỉ muốn theo kiểu càng giản đơn càng tốt, dù sao thì rất ok với anh với bài trên.


Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2010, 09:36   #10
hiepga789
Thích sửa ống nước

 
hiepga789's Avatar
 
Thành viên thứ: 23507
Tham gia ngày: 24-06-2010
Đến từ: The hell
Bài gởi: 528
Đã cảm ơn: 275
Được cảm ơn 468 lần trong 236 bài
Default Ðề: cach dau khoi dong tu kep dung cho mat phat va dien luoi

Tưởng gì chứ ba cái vụ ATS này công ty em làm cả ngàn cái rồi mấy bác ơi!.Theo bác Hưởng và bác Hải nói thì em thì những người nào rành về hệ thống ATS thì mói hiểu được,còn những người chưa từng làm về nó thì khó hiểu lắm.Mấy bác phải up hình,bản vẽ ,hướng dẫn sử dụng thì mọi người mới hiểu được chứ!
Hai bác có rảnh thì cho mọi người tham khảo với nhé!thanks.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Chán gái...
hiepga789 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd
WebDien.Com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị & được lập ra với mục đích thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện.
WebDien.Com được xây dựng và phát triển bởi thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT.

16469
Lượt xem