      Mặc định Ðề: Khởi động cơ sao/tam giác

      mình hơi gà chút nên góp ý chút có gì các bác chỉ thêm động cơ bác 40 hp nó khoảng 30 kw I = 30/0.38*1.73*0.8=58 A chọn công tắc tơ 65 chọn atomat 75A có gì mong các bác chỉ thêm

    3. #3
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Thành phố Hồ Chí Minh
      Bài viết
      41
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 27 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động cơ sao/tam giác

      Trích dẫn Gửi bởi dothanhhoang77 Xem bài viết
      Bạn nào biết cách tính toán, chọn CB tổng và Contactor cho động cơ khoảng 40hp.
      Cho mình xin với.
      Cảm ơn!
      Nếu bạn chọn khởi động sao - tam giác thì chọn như sau:
      MCCB chính: 80 AT,
      Contactor chính: MMC-40A
      Contactor tam giác: MCD-40A
      Contactor sao: MCS-25A
      Role nhiệt cỡ 29-30A
      Nếu chọn khởi động trực tiếp DOL thì chọn như sau:
      MCCB chính: 80A
      Contactor: MC-65A
      Role nhiệt cỡ 59-60A

    4. Những thành viên đã cảm ơn linhhtd1 vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      07-09-2014
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động cơ sao/tam giác

      Thực tế các motor về việt nam đều dc quấn lại hết.. Motor ban 40HP chạy khoảng 30A-40A là cao.Bạn chỉ cần lấy ampe kiềm kiểm tra dòng tải chạy tam giác nó là bao nhiêu rồi bạn cọn Khởi thôi.. Khởi 50A là vừa

    6. Những thành viên đã cảm ơn chautien0209 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      13-08-2014
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động cơ sao/tam giác

      Mình làm tủ đk cho động cơ kdb 3pha roto lồng sóc có công suất đm 1kw,idm=6,3/3.5,udm 220/380v,m chọn áp3 pha 30a và ap 2 pha 10A