Kết quả 1 đến 10 của 25
-
21-07-2010, 22:34 #1
Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
Thú thật từ trước đến giờ em chưa thi công đường ống luồn dây điện. Nên em có chút thắc mắc vấn đề này.
Ở những đoạn đường ống đi gấp khúc 90 độ, thì việc đi ống như thế nào sẽ ảnh hưởng đến việc luồn dây điện trong ống.
Em sẽ trình bày 3 phương án dưới đây, mọi người xem qua rồi phân tích giúp em ha.
Thứ nhất: Dùng trực tiếp co 90 độ
Thư hai: Bẻ cong ống bo theo đường cong gần như là 90 độ
Thứ ba: Dùng hộp bõ 2 ngả
Theo mọi người thì cách nào tối ưu nhất, có cách nào sai nguyên tắc không?
Mọi người giúp em nhé!
Cám ơn mọi người nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế M&E - topic của duongthi
- Hệ thống thanh dẫn điện Busway (Bus Duct) - Công nghệ mới thay thế cáp.
- tính sức chịu tải của dây điẹn
- Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")
- Lệnh bốc khối lượng trong cad
- [TỔNG HỢP] Bàn luận + Chia sẻ về các vấn đề của dân M&E
- M&E là gì ? Bạn biết gì về M&E ?
- Bản vẽ cấp điện m&e (phần ổ cắm - chiếu sáng -máy lạnh - trungking)
- Thảo luận về cách sử dụng AutoCad Electrical
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Sự thật về loại Busduct CU contact của hãng Schneider
- Chia sẽ bản vẽ shop drawing và kinh nghiệm vẽ shop
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
-
Những thành viên đã cảm ơn luantran1985 vì bài viết hữu ích:
-
-
21-07-2010, 22:57 #2
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
ở đây bạn dùng ruột gà hay ống nhựa dẻo:
- nếu dùng ruột gà thì bạn đục gạch theo đường hơi cong 1 chut
- nếu dùng ống nhựa thì bạn nên dùng lò xo uốn cong đi.
- mà nếu đường dây của bạn quá dài hay quá nhiều sợi sợ sau này luồn dây ko qua thì dùng hộp chia cho chắc
-
The Following 2 Users Say Thank You to tungxien For This Useful Post:
-
22-07-2010, 07:06 #3
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phụcDiary in English of member webdien.com
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ mỹ nhân
http://webdien.com/d/showthread.php?t=8210
-
Những thành viên đã cảm ơn longVN vì bài viết hữu ích:
-
30-08-2010, 17:17 #4
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
He he, nếu có kinh phí thì dùng hộp che, vừa be được co, vừa kéo dây được.
Còn nếu không có $$$? Dùng ống lò xo, khi kéo dây cho ít dầu ăn vào kéo vô tư.Eng.Do Tung Son.
Cell : 0989 81 89 80
Mail:dotungson@yahoo.co.uk
-
Những thành viên đã cảm ơn greenstar vì bài viết hữu ích:
-
30-08-2010, 20:12 #5
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
theo mình thấy nếu dùng ống nhựa dẻo uống cong 90 độ vãn kéo vô tư mà,nhưng tùy vào kích thước ống,(fi 16 mình thấy kéo được 6 dây 2.5 mà
).Khi thi công kéo dây chỉ sợ nhất là bị ngẹt ống thôi,chỉ cần 1 hạt đá nhỏ trong ống thì khi kéo rất chi là khổ,phải đục bê tông ra mà moi nó ra.
-
Những thành viên đã cảm ơn hotrithang vì bài viết hữu ích:
-
30-08-2010, 20:31 #6
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
nếu dây ít thì bẻ co, dây nhiều thì dùng hộp đấu nối, nếu chật và khó kéo thì cho tí dầu nhớt là kéo ro ro, chứ bác geenstar cho dầu ăn thì phí quá
Nếu dùng ống ruột gà thì dùng hộp chia cho chắc
-
Những thành viên đã cảm ơn vn0306 vì bài viết hữu ích:
-
30-08-2010, 20:40 #7
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
hình như theo an toàn thì đâu được cho gì vào đâu các bác,khi kéo dây mà tróc vỏ như thế mới nguy đấy các bác ah,Khi test dây ko okie là lôi ra kéo lại ấy mà chết
-
30-08-2010, 22:34 #8
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
Trời, tại sao lại mất thời gian đi nghĩ cái này chi cho mệt vậy bạn
Tất cả những gì bạn cần là đọc trong tiêu chuẩn & hướng dẫn lắp đặt. Không nên phát minh lại những thứ người khác đã làm rồi, trước hết bạn cần phải hiểu và vận dụng tốt những gì đã có người thực hiện, kiểm chứng & được phản ánh trong tài liệu, sau đó hãy nghĩ đến chuyện chế biến. Nhưng mình đảm bảo 99.99% là chế biến khác đi thì thường là không đúng
-
Những thành viên đã cảm ơn Newbaby vì bài viết hữu ích:
-
31-08-2010, 15:55 #9
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
Bạn phải nói rõ ống bạn dùng ở vị trí nào, trên tường, trên sàn, trên trần, nổi hay chìm hay âm luôn trong bê tông. Trường hợp ống nổi thì ok, kiểu nào cung được, tiết kiệm và nhanh nhất và uốn uống bằng lò xo, âm tường vẫn có thể sử dụng được, còn âm sàn với âm bê tông xử lý hơi khó. Sử dụng chia ngả để giải quyết các điểm khó kéo dây, hộp chia ngả vẫn được tính khi quyết toán. Nên dùng chia ngả bạn ạ, đắt hơn một tí nhưng dễ làm
-
Những thành viên đã cảm ơn no.one vì bài viết hữu ích:
-
03-09-2010, 16:53 #10
Ðề: Thi công hệ thống ống luồn dây điện trong cao ốc
@nv0306: dùng dầu ăn là có lý do đó bác. Nếu bác dùng dầu nhớt thường, sẽ đóng cặn trong ống, sinh nhiệt nhiều hơn cho dây.
Còn bạn dùng dầu ăn thì không bị tình trạng trên.Eng.Do Tung Son.
Cell : 0989 81 89 80
Mail:dotungson@yahoo.co.uk
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2013, 16:04 -
Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 09-02-2012, 10:11 -
Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 0Bài cuối: 28-09-2011, 09:29 -
Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 0Bài cuối: 13-08-2011, 17:02 -
Lỗi trong graphic desiger trong wincc
Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 1Bài cuối: 18-04-2011, 22:52