• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    1. #1
      Tham gia
      23-02-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Cài đặt thông số PID cho biến tần LS is7

      Chào mọi người .
      Mình có con biền tần is7 (LS) muốn cài đặt thông số PID cho động cơ máy nén khí 37 (KW). tín hiệu điều khiển Cảm biến 4 -20mA, 0 -20 bar. Mình muốn cài dưới 7 bar thì tần số là 50 HZ , trên 7 bar thì 30HZ.

      Cảm ơn mọi người trước nhé!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      04-09-2014
      Bài viết
      109
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 39 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Cài đặt thông số PID cho biến tần LS is7

      hàng LS thì mình không biết rồi! bạn cứ hỏi chỗ bán cho bạn cái biến tần ấy là ok!
      lần sau thiết bị điện thì mua hàng Schneider của mình nhé , nếu mua của mình thì mình có thể hỗ trợ bạn nếu mình biết hoặc mình sẽ hỏi kỹ sư của hãng trả lời cho bạn! như thế tốt hơn nhiều so với đi mua linh tinh!
      0963458396
      nhớ bấm Thanks mình nhé. cảm ơn!