      Mặc định Khởi động vận hành máy cưa gỗ nằm ngang động cơ 3 pha bị sụt áp?????

      Em có cái máy cưa gỗ nằm ngang chạy động cơ 3 pha 18,5kw. Khi khởi động điện áp sụt thấp hẳn. sau khi chạy ổn định thì yếu không thể cưa được. Dây nguồn của điện lực lắp là AL 4x50, đo đếm gián tiếp.
      A èm nào có kinh nghiệm c trợ giúp với. Làm sao để động cơ giảm sụt áp và máy cưa chạy cưa được. Và nhà em cách TBA 1km, một mình em một đường dây riêng.
      Khi khởi động CosF cuản e còn 0,5 thì có ảnh hưởng đến việc máy chạy nhưng không cưa đựoc không???
      Bên điện lực cấp thế có đủ cho em sx không?
      a e nào giúp gấp với!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,133
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 925 lần, trong 474 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động vận hành máy cưa gỗ nằm ngang động cơ 3 pha bị sụt áp?????

      Với thông tin trên thì chứng tỏa đây là hiện tượng sụp áp do đường dây tải ( trước mắt là vậy )
      Giải pháp là tăng thêm tiết diện dây tải bằng cách thay dây AL sang CU nếu kinh phí cho phép, còn không kéo dây khác và dây hiện hữu nhập lại làm đôi. Việc cosF thấp thì bù vào bằng tụ điện
      DKH
      ___________________
      dangkyhai

    3. #3
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động vận hành máy cưa gỗ nằm ngang động cơ 3 pha bị sụt áp?????

      Bình thường e thấy các xưởng ép gỗ động cơ 35kW dây nguồn chỉ AL 4x35 vẫn chạy ổn định???

    4. #4
      Tham gia
      14-11-2013
      Bài viết
      95
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động vận hành máy cưa gỗ nằm ngang động cơ 3 pha bị sụt áp?????

      -bạn có dùng thêm tải j khác không
      -chọn dây dẫn tính đến chiều dài dây dẫn nên ko thể so sánh như bạn đc
      -nếu đc 18.5 idm=35 voi chieu dai 1km nhu ban noi thi day đủ tiết diện rùi
      +++---o0o---+++
      bạn ởdau có thể lh mình xử lý cho
      --

      Best regards,
      **********************************************
      Pham Hung Bien
      Sales Manager - VASSH.,JSC
      Address : SỐ 25 -KHU TẬP THỂ QUÂN ĐỘI NGÕ 50 ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ-PHƯỜNG HOÀNG LIỆT-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
      Tel : (84) 04 3640.0437
      Fax : (84) 04 3640.0436
      Handphone : 0975765804 or 01686840124
      skype: pham hung bien bxvp
      Website: Vassh.com.vn
      Email: phambien88vassh@gmail.com or vassh_auto@vnn.vn

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - cần đổi ngang plc để học
      Bởi thái bình 88 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 07-10-2014, 18:44
    2. Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 09:10
    3. Trợ giúp - tụ bù (ngang ,dọc) , kháng bù (ngang , dọc)
      Bởi nguyenbk trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 17-04-2013, 16:46
    4. Trợ giúp - máy bơm trục ngang
      Bởi nonamenonumber trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-02-2013, 13:05
    5. Trợ giúp - Máy giặt lồng LG ngang không xã nước
      Bởi anhutgv trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 21-12-2012, 11:45
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016