      Mặc định "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      Hiện tại chỗ mình làm có nhiều xuất tuyến 6kV từ trạm 110kV đến các nhà máy, các xuất tuyến đều có bảo vệ chạm đất có hướng 67N nhưng mình không biết khi đặt bảo vệ này thì đặt hướng là forward hay reverse để bảo vệ chạm đất cho các xuất tuyến. Và nhờ cô nhóc giải thích rõ là khi chạm đất một pha ở một xuất tuyến thì dòng chạm đất đi trong xuất tuyến đó và cá xuất tuyến còn lại như thế nào. Trạm mình dùng MBA 63MVA, 115/6,3/6,3+-1,78%kV, tổ đấu dây Y0/Δ11/Δ11. Xin cám ơn nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      29-09-2014
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      cái này là tùy vào từng trường hợp nha bác theo mình biết hiện tại trạm 110kv của mình là hướng forward có nghĩa là hướng thuận so với công xuất , nhưng mà trạm mình không có 67N ở các phía sơ cấp , các xuất tuyến phía sơ cấp thường dùng bảo vệ quá dòng 50/51

    3. #3
      Tham gia
      03-06-2014
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 35 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      "Cô nhóc" giấu nghề sao không trả lời vậy?

    4. #4
      Tham gia
      13-04-2011
      Bài viết
      1,054
      Cảm ơn
      548
      Được cảm ơn 567 lần, trong 219 bài

      Mặc định Ðề: "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      Không thành viên nào có nghĩa vụ trả lời tất cả những câu hỏi mà bạn có, diễn đàn mọi người tham gia chỉ để trao đổi kinh nghiệm cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong học tập mọi thứ đều dựa trên sự tự nguyện, nick Cô Nhóc lúc này rất ít online.
      Một số vấn đề xin chia sẻ cùng bạn. Trân trọng!.
      Sửa bài, xóa bài, thắc mắc khi sử dụng diễn đàn... liên hệ: hoangminhpham@webdien.com
      [Hãy đọc] Tại sao bạn bị xóa bài và ban nick

      Tổng hợp các bài viết quan trọng trên webdien.com
      Trọn bộ IEC tiếng Việt
      Bấm vào link để ủng hộ webdien: Đèn pha led, đèn túyp led t8, đèn led âm trần, đèn ốp nổi, đèn led trang trí … hàng Dragon Taiwan bảo hành 2 năm.


    5. Những thành viên đã cảm ơn wd.support vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      20-04-2011
      Bài viết
      117
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 44 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      Trích dẫn Gửi bởi arsenal36th Xem bài viết
      Hiện tại chỗ mình làm có nhiều xuất tuyến 6kV từ trạm 110kV đến các nhà máy, các xuất tuyến đều có bảo vệ chạm đất có hướng 67N nhưng mình không biết khi đặt bảo vệ này thì đặt hướng là forward hay reverse để bảo vệ chạm đất cho các xuất tuyến. Và nhờ cô nhóc giải thích rõ là khi chạm đất một pha ở một xuất tuyến thì dòng chạm đất đi trong xuất tuyến đó và cá xuất tuyến còn lại như thế nào. Trạm mình dùng MBA 63MVA, 115/6,3/6,3+-1,78%kV, tổ đấu dây Y0/Δ11/Δ11. Xin cám ơn nhiều!
      Bạn có thể vào file Seting của rơ le mà xem nó forward hay reverse, nhưng thường xuyên là forward thì tải của chúng ta thường là tải cảm, nên nó phải nằm ở phần trên của trục tọa độ, bạn đang sử dụng loại rơ le nào mình sẽ trả lời trọng tâm hơn
      Trương Khánh Mỹ - ĐHBK Đà Nẵng
      Yahoo: mytruong_automation@yahoo.com
      Email: mybkpro08d2@gmail.com

    7. Những thành viên đã cảm ơn khanh my vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      03-06-2014
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 35 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: "Cô nhóc" cho mình hỏi tí

      Trích dẫn Gửi bởi khanh my Xem bài viết
      Bạn có thể vào file Seting của rơ le mà xem nó forward hay reverse, nhưng thường xuyên là forward thì tải của chúng ta thường là tải cảm, nên nó phải nằm ở phần trên của trục tọa độ, bạn đang sử dụng loại rơ le nào mình sẽ trả lời trọng tâm hơn
      Mình đang dùng con 7SJ602 của siemens.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"